27.01.2016 в 14:01:09
Rem_S, нет, зачем же) см. инструкции, бойлер через УЗО, каждый теплый пол через УЗО, кондеи кажый через УЗО) Если вы не хотите "впихивать" УЗО :), так отказывайтесь от подобного).
А если вы хотите "дооптимизироваться" - ставьте весь тп. на одно УЗО+все кондеи на одно УЗО + балконы на одно УЗО+бойлер на одно УЗО, остальные розетки УЗО + свет УЗО и общее. Так прокатит?) Только как это через 5-10 лет будет работать - вам никто ничего хорошего не скажет). Общее S УЗО должно быть).
27.01.2016 в 14:46:19
SB3 написал: Rem_S, нет, зачем же) см. инструкции, бойлер через УЗО, каждый теплый пол через УЗО, кондеи кажый через УЗО) Если вы не хотите "впихивать" УЗО :), так отказывайтесь от подобного).
А если вы хотите "дооптимизироваться" - ставьте весь тп. на одно УЗО+все кондеи на одно УЗО + балконы на одно УЗО+бойлер на одно УЗО, остальные розетки УЗО + свет УЗО и общее. Так прокатит?) Только как это через 5-10 лет будет работать - вам никто ничего хорошего не скажет). Общее S УЗО должно быть).
речь про селективное УЗО? оно на схеме есть, как АВДТ... опять ошибся с названием?
27.01.2016 в 15:00:27
Rem_S написал: Профи, нужен ваш совет/критика по проекту щита...
В некоторых линиях НЕТ защиты от поражения током при прохождении тока через человека, животных на землю, что заодно обеспечивало бы и лучшую пожаробезопасность, бесперебойность электроснабжения!
Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры, что особенно важно для освещения!
ПУЭ-7 Россия 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Что усугублено тем, что при худшем способе реализации дифзащиты,
ПУЭ-7 Россия 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
, не реализована возможность быстрого восстановления питания исправных групповых линий не обученными людьми, про что, как делать, я неоднократно писал на форуме!
Все ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
ПУЭ-7 Россия 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Существенно завышен номинал АВ на освещение!
Завышена характеристика всех АВ!
Rem_S написал: Если получится оптимизировать - будет вообще замечательно)
Для оптимальной схемы избыточно количество групповых линий, что так же ухудшает бесперебойность электроснабжения квартиры!
Если оптимизировать количество групповых линий, то часть АВ не нужны и получится при том же или чуть меньшем количестве ВДТ примененных на группы, даже не меняя их рабочий ток, реализовать лучший способ применения дифзащиты, что устранит часть указанных косяков!
ПУЭ-7 Россия 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
СП 31-110-2003 Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
27.01.2016 в 15:13:52
Посититель написал:
Rem_S написал: Профи, нужен ваш совет/критика по проекту щита...
В некоторых линиях НЕТ защиты от поражения током при прохождении тока через человека, животных на землю, что заодно обеспечивало бы и лучшую пожаробезопасность, бесперебойность электроснабжения!
Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры, что особенно важно для освещения!
ПУЭ-7 Россия 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Что усугублено тем, что при худшем способе реализации дифзащиты,
ПУЭ-7 Россия 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
, не реализована возможность быстрого восстановления питания исправных групповых линий!
Все ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
ПУЭ-7 Россия 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Существенно завышен номинал АВ на освещение!
Завышена характеристика всех АВ!
Rem_S написал: Если получится оптимизировать - будет вообще замечательно)
Для оптимальной схемы избыточно количество групповых линий, что так же ухудшает бесперебойность электроснабжения квартиры!
Если оптимизировать количество групповых линий, то часть АВ не нужны и получится реализовать лучший способ применения дифзащиты!
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
а что скажете про скорректированную схему? на номиналы можно пока не обращать внимание...
27.01.2016 в 15:15:23
О, каких людей занесло. С таким человеком не сможет поспорить даже ебф с Димоном. :)
27.01.2016 в 15:34:17
Rem_S, ответ если и будет от "Поситителя", то завтра)
27.01.2016 в 15:47:32
bnmuyt написал: О, каких людей занесло. С таким человеком не сможет поспорить даже ебф с Димоном. :)
А мне и спорить не надо , он прав ! Про вышестоящие ав я язык уже сломал , да и про диф защиту тоже . Куча узо и сумбурный набор автоматики , каждая вторая сзема на форуме , бесперебойность не обеспечивающая . Ркн из строя вышло вся схема стоп ! Какую дальнейшей бесперебойность можно рассматривать . Групповые линии ( их количество избыточно ) и приводит это именно к снижению безопасности при защите от поражении током ! Каждая линия под своё узо не есть грамотное решение , линии стоит обьединить , количество узо сократить ( оно сократится автоматом ) при группировке цепей . Грубо говоря узо не должно применятся для одной розетки . Нужна группировка .
27.01.2016 в 15:55:22
Димон114 написал:
bnmuyt написал: О, каких людей занесло. С таким человеком не сможет поспорить даже ебф с Димоном. :)
А мне и спорить не надо , он прав ! Про вышестоящие ав я язык уже сломал , да и про диф защиту тоже . Куча узо и сумбурный набор автоматики , каждая вторая сзема на форуме , бесперебойность не обеспечивающая . Ркн из строя вышло вся схема стоп ! Какую дальнейшей бесперебойность можно рассматривать . Групповые линии ( их количество избыточно ) и приводит это именно к снижению безопасности при защите от поражении током ! Каждая линия под своё узо не есть грамотное решение , линии стоит обьединить , количество узо сократить ( оно сократится автоматом ) при группировке цепей . Грубо говоря узо не должно применятся для одной розетки . Нужна группировка .
какие линии стОит объединить? все освещение объединять, думаю, не нужно. Розетки - тоже. сейчас сгруппировано по две. Объединять еще?
27.01.2016 в 16:06:57
Автор ещё не видел схем "Поситителя" ( если я его ни с кем не путаю ) по принципу общее УЗО - 30мА группа - 10мА линия), для ТТ по крайней мере)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу