Всем привет. Уважаемые форумчане, помогите разобраться в вопросе заземления водонагревателя. Мой дом - старая хрущевка со следами реконструкции стояков (судя по всему кто-то когда-то их менял). Сечение - на глаз 10-16 квадратов, алюминий. Корпуса этажных щитов соединены между собой отдельным проводом (т.е. стояк пятипроводный). Собственно вопрос: в ванной висит накопительный водогрей Ariston Shuttle 100V, у него на кабеле питания имеется электронное УЗО. В инструкции к водогрею написано, что он обязательно должен быть заземлен, иначе УЗО может не сработать. Это действительно так? И стоит ли в моем случае тянуть 3-жильный кабель до водогрея (для земли на корпусе этажного щита стоит колодка)? Вызывает опасения следующий момент: мне неизвестно, сделано ли заземление водопроводного стояка. Не будет ли между ним и корпусом водогрея разности потенциалов, если я заземлю корпус водогрея?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.01.2016 в 10:28:00

Тянуть 3-проводной кабель, его защитный провод в щите никуда не подключать, только со стороны розетки.

УЗО в этом случае будет служить лишь дополнительной защитой, но судя по описанию электрики что-либо подключать на корпус щита во сто крат опаснее.

0
Аватар пользователя
dkrasnoborov

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Новосибирск

Сообщений: 14

23.08.2016 в 07:19:30

А почему бы не выяснить у ТСЖ и местных электриков о состоянии заземления дома? Если проводник никуда не подключать, то он по определению не будет заземляющим защитным проводником, в прямом смысле (ПУЭ 7 изд. пп 1.7.18, 1.7.34), ведь никакого соединения с заземлителем не будет. В данном случае не обеспечивается электробезопасность, работа УЗО при повреждении изоляции не будет гарантирована. Водопроводный стояк должен входить в систему уравнивания потенциалов, как это должно быть сделано, расписано в одной из тем этого форума. СУП также подразумевает наличие правильно организованного заземления. Не следует делать заведомо неверно, исходя из текущего состояния заземления. Обращайтесь в свою управляющую организацию, узнавайте и требуйте проверку и ремонт

0
Аватар пользователя
ZANDZ

Местный

Регистрация: 01.06.2016

Москва

Сообщений: 12

23.08.2016 в 07:32:01

Добрый день!

А почему бы не выяснить у ТСЖ и местных электриков о состоянии заземления дома? Если проводник никуда не подключать, то он по определению не будет заземляющим защитным проводником, в прямом смысле (ПУЭ 7 изд. пп 1.7.18, 1.7.34), ведь никакого соединения с заземлителем не будет. В данном случае не обеспечивается электробезопасность, работа УЗО при повреждении изоляции не будет гарантирована. Водопроводный стояк должен входить в систему уравнивания потенциалов, как это должно быть сделано, расписано в одной из тем этого форума. СУП также подразумевает наличие правильно организованного заземления. Не следует делать заведомо неверно, исходя из текущего состояния заземления. Обращайтесь в свою управляющую организацию, узнавайте и требуйте проверку и ремонт.

0
Аватар пользователя
Varzik

Местный

Регистрация: 26.03.2017

Москва

Сообщений: 0

31.03.2017 в 20:24:36

Alexs89, мы по поводу заземления обращались к специалистам, они нам сделали заземление дома и сделали молниезащиту здания http://www.groze.net/info/doc.html. Мы обезопасили свой загородный дом, так как при строительстве не учли грозозащиту здания. А в таком доме очень опасно находиться во время грозы.

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

31.03.2017 в 20:32:41

Alexs89 написал: Сечение - на глаз 10-16 квадратов, алюминий. Корпуса этажных щитов соединены между собой отдельным проводом (т.е. стояк пятипроводный).

Узнавать в УК или где у Вас дом на балансе. Может и не быть пятипроводным. Странно, что ввод в квартиру не трехпроводный.

Alexs89 написал: обязательно должен быть заземлен, иначе УЗО может не сработать. Это действительно так?

Да, может не сработать при замыкании на корпус или повреждении оболочки ТЭН. Станете пользоваться водой, ударит током (будет зависеть от того, насколько ванна хорошо заземлена), кратковременно, но вплоть до летального исхода, сработает УЗО.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

31.03.2017 в 20:33:01

мы по поводу заземления обращались к специалистам, они нам сделали заземление дома и сделали молниезащиту здания

Походу вас "развели". Защитное заземление водонагревательных приборов и молниезащита не имеют ничего общего кроме слова "Заземление"

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.04.2017 в 10:01:26

Kassius, на дату гляньте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

01.04.2017 в 11:43:46

На линию добавить свое механическое УЗО и быть уверенным что оно да сработает. Еще стоит водогрей подключать к душу неметаллическим шлангом и по длинее, так что между ТЭНом и юзером несколько kОм воды а не металл

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

01.04.2017 в 17:02:52

megrad написал: Kassius, на дату гляньте.

megrad, да я потом понял, но поздно было. Зато тему оживил. :)

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.04.2017 в 17:06:26

Kassius написал: Зато тему оживил

5-6.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
sub2k

Местный

Регистрация: 27.05.2019

Москва

Сообщений: 5

27.05.2019 в 10:33:53

Уважаемые мастера, позвольте оживить тему еще раз) Ситуация похожая - пятиэтажка, следов заземления в электрощите не найдено ( Стиральная машина подключена трехжильным проводом, два из которых в щитке посажены на 1 шину. Со слов опытных соседей-старожилов - заземление в доме не предусмотрено. В общем, классика ( Хорошо, что машина удалена от стояков и источников воды, поэтому пока пробоев через нее не было. Собственно вопрос: нужен водогрей на период отключения горячей воды на 1-2 недели. Хочется повесить маленький проточный нагреватель, но побаиваюсь. Есть ли варианты обезопасить себя и домочадцев в моем случае? Как наверное видно из вопроса, в электрике не очень силен) могу соединить провода вагами или старательно читать, кде скажете) Спасибо!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.05.2019 в 10:41:47

sub2k,

в электрике не очень силен)

Главное твёрдость в руках) Ведь фото этажного щита Вы в состоянии сделать? А оно заменит пару страниц бесполезных обсуждений.

0
Аватар пользователя
sub2k

Местный

Регистрация: 27.05.2019

Москва

Сообщений: 5

27.05.2019 в 10:44:24

Rumato, Да, вы совершенно правы) я об этом не подумал. Постараюсь вечером дополнить вопрос иллюстрациями)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.05.2019 в 10:49:33

sub2k написал: Хочется повесить маленький проточный нагреватель,

Это сколько? Для того чтобы помыться нуно нагреватель от 6 кВт, у Вас сколько разрешённа мощность на квартиру?

sub2k написал: могу соединить провода вагами

Ни чего страшного, что сгорит, то не сгниёт.

sub2k написал: Ситуация похожая - пятиэтажка, следов заземления в электрощите не найдено

sub2k написал: нужен водогрей

Подключите отдельной линей через УЗО или диф.

sub2k написал: Со слов опытных соседей-старожилов - заземление в доме не предусмотрено.

Вы же собственник - напрягите УК, либо оплатите сами, можете соседей на подвиг позвать. все делов провод от ВРУ дома протянуть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.