adidas452017 написал: Общая жилая площадь-56,8кв.м.

это вроде не жилая а именно общая . по расчету необходимо 28 секций , у вас 25 : чуть меньше , но не существенно. по сути : плюс-минус 1 секция на каждом радиаторе - это ни о чем ! без разницы ! какая сейчас Т в комнатах и сколько хотите получить ? квартира угловая ? на первом , последнем этаже ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

30.01.2016 в 17:31:00

santex-SVAR, какая температура не могу сказать квартира не угловая 4 этаж многоквартирного дома, при 55 градусах на котле в квартире достаточно комфортно, так что лучше по Вашему всё-таки биметалл или алюминий? Я хочу увеличить количество секций в зале с 12 до 20, в спальне с 7 до 12, в кухне с 6 до 8 с целью экономии расхода газа котла. Правильно ли будет это? Согласны ли Вы с тем что или 2 литра воды будут отапливать комнату или уже 4 при увеличении секций?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2016 в 18:20:22

adidas452017 написал: Я хочу увеличить количество секций в зале с 12 до 20, в спальне с 7 до 12, в кухне с 6 до 8 с целью экономии расхода газа котла. Правильно ли будет это?

Подробности можно прочесть в статье КАК СЭКОНОМИТЬ ГАЗ

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

30.01.2016 в 18:55:56

santex-SVAR, Подскажите как производили расчёт для получения верного значения необходимых секций радиатора отопления для квартиры определённой площади?

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

30.01.2016 в 18:56:32

Inch1964, Спасибо, прочту статью на данную тему

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

30.01.2016 в 19:37:11

adidas452017 написал: Подскажите как производили расчёт для получения верного значения необходимых секций радиатора отопления для квартиры определённой площади?

я сварщик, а не проектировщик. расчет навскидку по общепринятому : 1 секция на 2 кв.м пола. хотите - можете точнее подсчитать : 100 Вт на 1 кв.м пола при высоте потолков 2.5 у вас в каждой секции меньше 200 Вт - возможно и 185 Вт нет. лучше в тех.доках к этой модели радиатора посмотреть. у вас как называется радиатор ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

30.01.2016 в 23:29:03

santex-SVAR написал:

adidas452017 написал: Подскажите как производили расчёт для получения верного значения необходимых секций радиатора отопления для квартиры определённой площади?

я сварщик, а не проектировщик. расчет навскидку по общепринятому : 1 секция на 2 кв.м пола. хотите - можете точнее подсчитать : 100 Вт на 1 кв.м пола при высоте потолков 2.5 у вас в каждой секции меньше 200 Вт - возможно и 185 Вт нет. лучше в тех.доках к этой модели радиатора посмотреть. у вас как называется радиатор ?

А те примерно 200 Вт на секцию - это небось при формуле 90/70/20 ? А если человек хочет 23 градуса, и теплоноситель поступает 70 градусов, то те 200 Вт превращаются условно в 100. Получается нужно уже 1 секцию на 1 кв.м., то есть всего порядка 56 секций ! :clapping

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

30.01.2016 в 23:41:39

взять тот же Рифар Монолит 500, у которого заявлено 196 Вт на секцию. Но это при дельта t (температурный напор) = 70 градусов. дельта t = (t подачи + t обратки)/2 минус t помещения. При 70 градусах подачи, 55 обратки и температуре в помещении 20 градусов, дельта t = (70+55)/2 - 23 = 42.5 А при таком температурном напоре мощность секции близка к 100 Вт, то есть я и без формулы почти угадал. Вот и получается, что человеку нужно 56 секций ... Формула на 16 странице вот в этом документе: http://rifar.ru/upload/iblock/2ab/catalog_tehno_rifar.pdf

P.S. даже при формуле 90/70/20 получается (90+70)/2 - 20 = 60. При дельта t = 60, мощность секции не 196 ватт, а всего 160 Вт.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

31.01.2016 в 06:14:00

SunFire написал: Вот и получается, что человеку нужно 56 секций ...

ты попробуй запихнуть эти 56 секций в 2-комнатную квартиру. или хочешь оспорить 100 Вт на кв.м пола ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

31.01.2016 в 09:16:51

santex-SVAR написал: ты попробуй запихнуть эти 56 секций в 2-комнатную квартиру. или хочешь оспорить 100 Вт на кв.м пола ?

Можно и запихнуть, и оспорить (каждый дом сделан по-своему, можно просто снаружи утеплиться, поставить хорошие окна с i-стеклом и вуаля - со 100 до 60-70 Вт)

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

31.01.2016 в 09:25:36

psnsergey написал: Можно и запихнуть и оспорить (можно просто снаружи утеплиться, поставить хорошие окна с i-стеклом и вуаля - со 100 до 60-70 Вт)

берем обычную квартирную многоэтажку : без обезжиривания зак - без жестокого отношения к их карману : без согласования изменения фасада на наружнем утеплении, без высотных работ.

короче : выпадаем из заоблачной сказки на грешную землю.

намного дешевле просто добавить секции радиатора. и без всякой путаницы в расчетах.

сказочники-романтики - больше похожие на рэкэтиров и все это под соусом заботы о ЖКХ

0