Еще случай.
СНТ, сеть дохлая. Дачный дом, простейший щиток, ввод ИЕК 47-29, 2р, 25А, "В". Групп нет, хозяин "я дальше сам".
Подключили они какую-то старую, сгнившую хрень: то ли обогреватель самодельный, то ли пилу. КЗ. ИЕК выбило. Еще раз воткнули - выбило.
Несколько раз срабатывал по отсечке этот несчастный ИЕК!!!
Мужу звонили, ругались: мол, автомат плохой поставил, не держит, давай меняй! Но ждать не стали: там недалеко сосед жил, типа электрик. Там ввод - всем вводам ввод, без защиты.
Притащили эту хрень к нему, подключили, "воткнули" вводной...
Дальше, я думаю, понятно. Бабахнуло хорошо! У "электрика" отлетел ввод и все погасло. Затем сердитые соседи, разборки, поиск того, кто погасил линию...
Надо отдать должное дяденьке - опять позвонил мужу и расхвалил его: типа, очень хороший автомат муж поставил!