Новичок

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

01.02.2016 в 07:46:55

Как уже говорили выше, Вы сотворили чистое КЗ, тока которого было достаточно для того, что бы не только вырубить Ваш Диф, но и АВ на весь гараж.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.02.2016 в 09:18:38

Вы уже обесточили соседей по кооперативу, а благодаря соплям на фото под С32 есть нехилый шанс что о соседях в скором времени будет написано в пожарной сводке "гаражный кооператив выгорел на#ер из-за короткого замыкания".

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

01.02.2016 в 12:32:24

Николай.Smailer, шедеврально )))) вначале делают , потом спрашивают . Ввод ещё замкните ))) ну чтоб работу и устойчивость к КЗ проверить ( совет для тех кто не блещет умом) а так чтоб разобраться на месте снимите диф и оставьте перемычку в розетке , придёт электрик все объяснит )))) думаю с матюками . Но вобщем поможет разобраться на месте ...

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

01.02.2016 в 15:23:04

Вчера выезжал по заявке Нет света во всем подьезде, выбило 100А автомат трехфазный, после него были три на 63А, они даж не чихнули. Вот и думай тут.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.02.2016 в 15:39:21

volchenok написал: Вчера выезжал по заявке Нет света во всем подьезде, выбило 100А автомат трехфазный, после него были три на 63А, они даж не чихнули. Вот и думай тут.

Это настоящее китайское качество от ИЭК / ЕКФ и прочего китайского хлама.

Я наблюдал неоднократные сработки вводных C50 от пуска перфоратора (!), а нижестоящие C16 не шелохнулись.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

a20a15a
a20a15a
Новичок

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

01.02.2016 в 18:07:02

К вопросу о селективности АВ. Квартира с отдельными линиями на свет, вводной С25, на одной линии освещения С10 на другой В10. Люстра 5-ти рожковая с 40Вт лампами. Там где 10С при перегорании лампочки выбивает переодически и 10 и 25Ампер. Там где на линии 10В вибивает только его.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.02.2016 в 18:41:13

a20a15a написал: Люстра 5-ти рожковая с 40Вт лампами. Там где 10С при перегорании лампочки выбивает переодически и 10 и 25Ампер. Там где на линии 10В вибивает только его.

Установите, кстати, устройство плавного включения ламп накаливания. Лампочки вообще перестанут перегорать :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

01.02.2016 в 22:44:43

Alexey_Spb написал: Это настоящее китайское качество от ИЭК / ЕКФ и прочего китайского хлама.

не по теме, но всё таки. Не надо всё под одну гребёнку. ИЕК, ЕКФ, а уж ТДМ это ОЧЕНЬ разные вещи. по теме: Судя по соплям на последнем фото, не факт что вообще выбило АВ в общем щите. Запросто могла отгореть какая нибудь сопля в линии.

Radio написал: Кстати, отпишитесь в теме, кто испытывает щитки и проводку своего производства на КЗ. Выходной контроль должен быть доскональным, я считаю.

Было такое пару раз после вопроса заказчика "а оно точно всё сработает?". Устраивал показательное КЗ и ни разу ни каких проблем. Кстати была отдельная тема по петле "фаза-ноль", так вот при сомнениях проверяю, что бы быть точно уверенным, что всё соответствует.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

02.02.2016 в 00:41:04

Radio написал: Кстати, отпишитесь в теме, кто испытывает щитки и проводку своего производства на КЗ. Выходной контроль должен быть доскональным, я считаю.

Хорошо запомнила один случай. Электрик монтировал розетки и устроил КЗ. Выбило: групповой (АВВ, 16А, В), общий в щите (АВВ, 40А, В) и вводной в этажном щите (АВВ, 40А, В). Заказчик был очень доволен: все четко отработало. Человек в теме. Никаких вопросов про селективность не возникло.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.02.2016 в 00:50:47

Олечка написал:

Radio написал: Кстати, отпишитесь в теме, кто испытывает щитки и проводку своего производства на КЗ. Выходной контроль должен быть доскональным, я считаю.

Хорошо запомнила один случай. Электрик монтировал розетки и устроил КЗ. Выбило: групповой (АВВ, 16А, В), общий в щите (АВВ, 40А, В) и вводной в этажном щите (АВВ, 40А, В). Заказчик был очень доволен: все четко отработало. Человек в теме. Никаких вопросов про селективность не возникло.

да это лучше пусть выносит , чем где-то не сработает селективный ав , они Болие сложные , мнение надёжные из за этого .

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

02.02.2016 в 01:16:58

Николай.Smailer, не забудьте выкинуть еще и розетку и поставить новую. Посмотрите на фото проволоки-замыкателя и будут понятны возможные проблемы розетки

Если следующим этапом будет проверка УЗО - хорошо-ли защищает человека от электротравмы, - напишите сначала записку "кому из родственников что полагается... "

0