Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.02.2016 в 15:15:07

Alexey_Spb написал: avmal,

Поясните пожалуйста свои слова.

Ведь ПУЭ дает четкое определение PEN.

P.S. Есть подозрение что вы не прочитали всю тему с чего начался спор.

Если что, я не пытаюсь доказать что двухпроводка это TN-C.

Я говорю о том что она становится таковой при занулении непосредственно на нейтраль двухжильного провода, например, в случае как показано на той дурацкой картинке (да, это запрещено, но спор скорее теоретический).

двух проводка, трёх проводка как таковая не может быть не tn-c , не tn-s .....

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.02.2016 в 15:15:41

rip87 написал: Alexey_Spb, 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Да, теплый пол, представим, по такой схеме подключили медным кабелем 10 квадратов.

И что тогда? ;) PEN во всей красе?

P.S. Понятно что это все бредятина, просто спор уже давно перетек в теоретический "об определениях".

Доведение до абсурда - не такой уж и плохой метод доказательства.

В данном случае вам уже нечего противопоставить, верно? :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.02.2016 в 15:20:14

Ладно, предлагаю закончить этот спор - куда-то не туда он ушел :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.02.2016 в 15:24:56

Alexey_Spb, Вчитайтесь, ключевые слова - в многофазных цепях, когда к теплому полу подходило больше чем одна фаза, м?

Это не абсурд, а правильное понимание нормативки.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.02.2016 в 16:08:06

Alexey_Spb написал: я не пытаюсь доказать что двухпроводка это TN-C.

Двухпроводка это не TN-С, а однофазный потребитель трёхфазной сети ТN-C.

Alexey_Spb написал: Я говорю о том что она становится таковой при занулении непосредственно на нейтраль двухжильного провода, например, в случае как показано на той дурацкой картинке

На "той дурацкой картинке" показано безграмотное до преступности подключение защитной оплётки кабеля к рабочему нулю и ничего более.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.02.2016 в 16:16:17

Alexey_Spb написал: Да, теплый пол, представим, по такой схеме подключили медным кабелем 10 квадратов.

И что тогда? PEN во всей красе?

Если вы подключили трёхфазный тёплый пол к четырёхпроводной сети, подведённой к регулятору кабелем сечением не менее 10 квадратов меди, ухитрившись при этом сохранить ноль неразрывным до самого регулятора, то скрепя сердце такой ноль можно назвать совмещённым, т.е PEN.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.02.2016 в 16:50:32

rip87 написал: Alexey_Spb, Вчитайтесь, ключевые слова - в многофазных цепях, когда к теплому полу подходило больше чем одна фаза, м?

Это не абсурд, а правильное понимание нормативки.

В таким же успехом можно трактовать данный пункт как относящийся только к многофазным цепям и не распостраняющийся на однофазные.

Может уже закончим, а?

avmal,

Ну вот и отлично.

За сим предлагаю данное "обсуждение" закрыть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.02.2016 в 19:14:13

Alexey_Spb написал: В таким же успехом можно трактовать данный пункт как относящийся только к многофазным цепям и не распостраняющийся на однофазные.

Он не распространяется на однофазные. От совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного провода ответвляется третий провод и к однофазному потребителю идет уже три провода, рабочий ноль отдельно, защитный ноль отдельно... И действительно пора завершать обсуждение.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.02.2016 в 01:10:32

НЕМЕЦ, про подключение четырёх полюсного узо в сети без ноля на три фазы с сохранением всех параметров тестирующий цепи , и без протяжки ноля ( целую жилу хотели запороть ай ай ай ))))) http://www.elprom-st.ru/uploads/Products/product_495/primenenie_uzo_katalog.pdf 12 стр . Так пишу мало ли кому реально пригодиться .

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.02.2016 в 01:39:18

rip87, ладно не смотря на дискуссии покажу промашку вашу по поводу тест кнопки на узо при трехфазном использовании . Без ноля http://www.elprom-st.ru/uploads/Products/product_495/primenenie_uzo_katalog.pdf 12 стр гляньте .

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.02.2016 в 22:16:27

Аналогичная тема недавно тоже длительно обсуждалась, но на другом ресурсе. Кратко, по существу всей здешней темы:

  1. Ограничения к применению электронных УДТ/АВДТ в НТД есть.
  2. Перемычки в розетке запрета не имели и такие рекомендации в ПУЭ были.
  3. Формулировка СП 31-110 о применении УЗО в 2х проводных сетях как минимум не корректна и актуальна лишь для сети 127/220В, где в квартиру шли 2 фазы. Для сети 220/380В фактически согласно НТД требовалось выполнить зануление (хоть перемычкой в розетке), а в розетку установить УДТ.
0
Аватар пользователя
33egorki

Местный

Регистрация: 07.02.2015

Москва

Сообщений: 33

25.04.2016 в 13:24:09

Подскажите а УЗО лучше ставить после вот такого фильтра или можно передним, конденсаторы в фильтре не будут влиять на УЗО.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

13.07.2016 в 18:46:37

33egorki написал: Подскажите а УЗО лучше ставить после вот такого фильтра или можно передним, конденсаторы в фильтре не будут влиять на УЗО.

33egorki, можно и после, обычно их ставят непосредственно перед конкретной техникой.

А влиять, конечно будет, картинка мутная, вроде как в нём конденсаторы 4700 пФ на защитное заземление идут. Стало быть, этот фильтр увеличит ток утечки на 0.5 мА

0
Аватар пользователя
rustam29534

Местный

Регистрация: 11.08.2016

Нижнекамск

Сообщений: 96

17.08.2016 в 13:23:43

Alons0 написал: Здравствуйте. Может кто составлял список моделей электромеханических УЗО от популярных брендов? Schneider, ABB, Hager, Legard? А то порой в магазине батарейкой не проверишь, а продаваны не всегда компетентны. В Леруа Legard серии TX3 электронные.

Alons0, Попробуй магнитом поводить по узо, если сработает то электромеханическое, если нет то вероятно электронное.Сам весной ставил себе на ванную. В итоге пришел вот к этому.

В инструкции к нему написано ,что мол НЕ ИМЕЕТ собственного потребления энергии и НЕ ЗАВИСИТ от наличия "оной" в сети.

0

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.08.2016 в 13:43:04

rustam29534 написал: Попробуй магнитом поводить по узо, если сработает то электромеханическое, если нет то вероятно электронное.

ВДТ проверяется обычной пальчиковой батарейкой - ее выводы замыкаются через один из полюсов ВДТ. Если ВДТ отключилось, значит электромеханическое, не отключилось - электронное.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике