Evgeniy_Petrov, сфотографируйте у соседа снизу, как проходят стояки и как подключены радиаторы. И сделайте фото своих стояков.
Для начала серьезного обсуждения, а не флуда, нужно сначала узнать однотрубка у Вас или двухтрубка. Для этого нужны фото.
Или найдите проектную схему системы отопления дома и выложите. БеЗполезно гаданиями заниматься - лить в авто бензин или дизтопливо, если Вы не знаете бензиновый или дизельный двигатель в Вашем авто.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:Evgeniy_Petrov, сфотографируйте у соседа снизу, как проходят стояки и как подключены радиаторы. И сделайте фото своих стояков.
Для начала серьезного обсуждения, а не флуда, нужно сначала узнать однотрубка у Вас или двухтрубка. Для этого нужны фото.
Или найдите проектную схему системы отопления дома и выложите. БеЗполезно гаданиями заниматься - лить в авто бензин или дизтопливо, если Вы не знаете бензиновый или дизельный двигатель в Вашем авто.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Первичной документации не смогу найти. Подвала в доме нет, на первом этаже под лестницей весь узел, от него идет на квартиру соседу снизу. У соседа все замуровано под ГК стенами. но по его словам схема такая.
Evgeniy_Petrov написал:
Подвала в доме нет, на первом этаже под лестницей весь узел, от него идет на квартиру соседу снизу. У соседа все замуровано под ГК стенами. но по его словам схема такая.
М-да... Очень печально. Попутная двухтрубка на первом этаже, откуда и куда уходит контур из/в подъезда - непонятно.
И до полного дебилизма, контур на второй этаж выведен из середины попутного контура попутки первого этажа. Где как раз в попутной двухтрубке проседает перепад давлений (если не вообще возникает обратная циркуляция). Такая схема является практически небалансируемой (неувязываемой) по циркуляционным кольцам.
Также, наверное, нет никакой балансировочной арматуры на радиаторах.
УЖАС!
Но есть некоторый шанс отбалансировать систему (увязать кольца), но только совместно и одновременно с первым этажом. Установив балансировочную арматуру и на первом и на втором этаже. Так как схема получается общей и взаимозависимой между первым и вторым этажом.
Пока же первый этаж будет ронять перепады давлений на радиаторах, циркуляция на втором этаже может оказаться невозможной в принципе по причине отстутствия перепада.
Уже писал, что нужны фото радиаторов на первом этаже. И крупным планом, чтобы можно было отгадать, какая арматура установлена на радиаторах первого этажа.
П.С. Если сможете договориться с первым этажом - обращайтесь по скайпу, помогу сделать гидравлический расчёт.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.