В квартире новостройки обнаружилось высокий уровень горизонтального отвода канализации. Городить колхоз и поднимать ванну на постамент не хочется. Нужно занизить тройник, застройщик "пошел на встречу" и переделывает стояк следующим образом.
Что было до:
Что стало после:
Другими словами - нижнюю "маму" обрезали, сделав из неё "папу" и посадили сверху муфту.
Стояк в высоко этажном доме и поэтому на большой скорости вода будет попадать в стык между муфтой и кастрированной трубой, так как этот стык как раз будет на пути движения водного потока (в оригинале этот стык смотрит вниз и никак не встречается с потоком).
Насколько корректна такая переделка? Если не корректна, то какому СНиПу (а именно интересует пункт СНиПа чтобы на него ссылаться) это противоречит?
05.02.2016 в 18:02:12
А у соседа внизу трубу подрезать не судьба? Ерунду нагородили, лучше бы тогда косую крестовину одноплоскостную под 67 градусов поставили, есть у остендорфа и вавин.
05.02.2016 в 18:37:04
hugos написал: а у соседа внизу трубу подрезать не судьба? ерунду нагородили, лучше бы тогда косую крестовину одноплоскостную под 67 градусов поставили, есть у остендорфа и вавин
То что ерунду нагородили я согласен на все 146%. Вот только вопрос не в этом, нужен веский аргумент чтобы такое убожество не делали, а так где сделали уже чтобы переделали по правильному.
05.02.2016 в 21:31:50
hugos написал: лучше бы тогда косую крестовину одноплоскостную под 67 градусов поставили, есть у остендорфа и вавин
Остендорф и Ваввин, эт круто. Но какой резон, если весь стояк состряпан из Политека? На самом деле, ничего трагичного нет. Ремонтная муфта достаточно надежна. Тем более, что в СП так и прописано:
6.3.1 Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт) должны быть направлены против движения воды. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 Хотя, колхоз конечно...
06.02.2016 в 01:17:22
Т.е. по сути предъявить ничего не получится, так как прямого подтверждения что так делать нельзя нету. Правильно я понял?
06.02.2016 в 03:29:18
gvs71, ПЕРЕДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО, хоть за свои деньги.
07.02.2016 в 13:36:25
BV написал: gvs71, ПЕРЕДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО, хоть за свои деньги
Указанная переделка не у меня в квартире, а у соседей. У себя я переделаю нормально, не хочется чтобы такие переделки были у соседей сверху. Цель этой темы в том чтобы понять, можно ли что-то предъявить застройщику, переделывающий таким образом, а также хоть как-то сподвигнуть соседей к переделке (если требуется) нормально путем публикаций на внутреннем форуме и прочих формах пропаганды.
07.02.2016 в 23:34:31
gvs71 написал: Правильно я понял?
Можно сделать акцент на том, что при устройстве стяжки, соединение попадает в эту самую стяжку.
02.09.2016 в 20:29:18
На стояке должны были использовать тройники 110 на 110 под 45 градусов косой тройник короче. А муфта это нормально не потекет при нормальном монтаже.