14.02.2016 в 17:11:37
megapoopsus написал: Вообще я вот подумал, что если даже не будет утекать через стиралку, то наверное утечет через плиту. Она у меня с электродуховкой, а конфорки газовые. Т.е. с корпуса утечет в газовую трубу. Разве что подключить ее резиновым шлангом.... В общем ясно, что надо проверять. Тем более, что проверка ничего не стоит. Надо то всего-лишь поставить перемычку в щитке от нулевой шины к шине заземления. Проверю, отпишу... На счет того, что такое УЗО не будет ничего защищать. Мне кажется, оно все же будет иметь смысл в следующих ситуациях: 1) Отгорел ноль. Человек коснулся корпуса прибора и крана, например. Хоть трубы и пластиковые, но фаза и через воду может ударить, имхо. УЗО сработает. 2) У меня протянут провод от моего щитка в подвал, где я иногда пользуюсь сваркой, стоя на голой земле. УЗО защитит от повреждения проводов.
Не изобретайте велосипед - до Вас было 2 миллиона изобретателей. И каждому втолковывать, что нормы не просто так сделаны - замумукаешься....
Короче, до реконструкции электроустановки - эффективная временная мера - применение УЗО на двухпроводке без подключения корпусов куда-либо ВООБЩЕ. ТОЧКА. И нехрен сбивать и себя и других с пути истинного! :)
Интересно почему и тд? Ну блин потратьте свое время и почитайте Путеводитель по разделу Электрика Kamikadze - все подробно разжевано. Зачем вам тут читать короткие невнятные ответы, а?
14.02.2016 в 17:41:01
megapoopsus написал: У нас на входе в дом стоит щиток, к которому подходит толстый кабель от подстанции, расположенной в 5 метрах от дома.
Очень хорошо.
megapoopsus написал: Несколько лет назад рядом с ним поставили еще 1 щиток с общедомовым счетчиком. Насколько я понимаю, они разорвали соединение в первом щитке и пустили его через счетчик в новом щитке. Так в этом новом щитке 4 провода идут на счетчик (очевидно 3 фазы+ноль), а на корпус щитка идет еще 1 толстенный провод заземления. Этот провод идет из первого щитка. Если это PE, то не совсем понятно, откуда она там берется. Прямо от подстанции?!
Здесь нет экстрасенсов с хрустальными шарами. Берете электрика ДЭЗа, идете в подвал и срисовываете СХЕМУ и ДЕЛАЕТЕ ФОТО!!! Открытых щитов!!! Скорее всего от подстанции к дому идет 4х проводной кабель, который приходит в 1 щит. PEN входящего кабеля должен быть подключен к щиту. В этом щите стоит рубильник и автоматы или полавкие вставки. От них - три фазы ШЛИ в дом. И ноль - с нулевой шины. Теперь подключили новый щит. От входящего кабеля - три фазы и ноль на счетчик, (перед счетчиком наверное рубильник). Со счетчика - на рубильники и предохранители старого щита, и далее в дом.
От места, где входной кабель висит на корпусе щита - взяли PE и кинули на корпус нового щита.
Но сделали-ли в старом щите ОТДЕЛЬНУЮ НУЛЕВУЮ ЩИНУ - науке не известно. Правильно ли сделали разделение PEN через ГЗШ и отдельные БОЛТЫ - неизвестно. Будут данные - будем обсуждать, а пока - ЧИТАЙТЕ ПУЭ!
megapoopsus написал: Возможно на это был даже проект... От местного электрика из ЖЭУ я не добился вразумительного ответа.
Электрик - это рабочий. А Вам нужен гл. инж ДЭЗа. С ним и говорите про проекты.
megapoopsus написал: Что если кинуть от моей квартиры на корпус этого нового щитка мою отдельную индивидуальную PE?
Это лучше, чем первоначальный бред. Но без проекта нельзя. Надо делать ГЗШ в подвале, к которой непосредственно подключен вводной кабель в дом. От этой ГЗШ - систему уравнивания достаточным сечением на все входящие железные трубы в дом с надежным подключением ДО и ПОСЛЕ вентилей и счетчиков воды, тепла. Иначе, при любых проблемах, авариях - ваша личная тонкая сопля PE будет выполнять роль PE всего дома и СГОРИТ ярким пламенем. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ - ВЫ живете не в ЛИЧНОМ ОТДЕЛЬНОМ ДОМЕ, а МНОГОКВАРТИРНОМ.
Если квартир не много - реконструкция (ГЗШ + отдельный PE в электростояках, к которому подключены этажные щитки) - стоит не так дорого. Хотите жить безопасно - добивайтесь всем домом, может скинетесь всем домом на реконструкцию.
25.04.2017 в 15:59:37
BV, добрый день! Чтобы не создавать новые темы, задам вопрос тут. Прочитал все полезные темы по поводу проводки в старом доме, но вопросы остались. Для начала описание схемы проводки в квартире. Стояк 3-фазный 4-проводный, от стояка через 2-полюсный автомат на 32А идет фаза и ноль к счетчику, далее из счетчика также два провода фаза и ноль идет в квартиру. Фаза (на фото провод сверху в зеленой изоленте) идет через перемычки ко всем групповым автоматам и далее к потребителям. Ноль приходит на диф.автомат для стиралки, от этого же автомата перемычкой подключается к нулевой шине, на которую расшиты нули от всех проводов. Нулевая шина соединена с PE шиной перемычкой (сечение как у вводного провода). Вопросы:
25.04.2017 в 16:40:50
golf2 написал: Допускается ли такое расщепление PEN проводника?
Нет, в этажном щите этого делать нельзя.
golf2 написал: Будут ли срабатывать по току утечки диф.автоматы?
Для УЗО или Дифа земляне не нужна, срабатывать будут Читайте про УЗО.
golf2 написал: при установке счетчика запретил мне проводить ноль сначала на шину, только сначала в счетчик
Правильно сделал.
golf2 написал: только эту шину не соединять с нулевой
Вы пытаетесь соединить с землёй рабочий ноль. Надо землю - тащите от ВРУ дома.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.04.2017 в 16:44:26
Если принимаете комментарии не только от BV
golf2 написал: Допускается ли такое расщепление PEN проводника?
Чтобы делить PEN, нужно смотреть на линейный проводник. Если он удовлетворяет требованиям ПУЭ (Al более 16мм2, Cu более 10мм2) и в нормальном состоянии, то зануление допустимо. При этом, ни при каких обстоятельствах, в цепи PEN и PE проводника не должно быть коммутирующих устройств. Деление всегда ДО них.
golf2 написал: провода от розеток приходящие на шину РЕ так и оставить, только эту шину не соединять с нулевой, так скажем задел на реконструкцию,
А ещё не присоединять эти проводники в самих розетках, не образуя таким образом незаземлённую ДСУП. Вот так точно безопаснее дождаться реконструкции стояка до пятипроводного.
25.04.2017 в 16:45:07
megrad, Там еще пара грубых ошибок.
25.04.2017 в 16:46:09
VIVA, в этажном щите разделение не допускается.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.04.2017 в 16:46:56
golf2 написал: провода от розеток приходящие на шину РЕ так и оставить, только эту шину не соединять с нулевой, так скажем задел на реконструкцию,
А ещё не присоединять эти проводники в самих розетках, не образуя таким образом незаземлённую ДСУП. Вот так точно безопаснее дождаться реконструкции стояка до пятипроводного.
25.04.2017 в 16:57:16
golf2 написал: далее из счетчика также два провода фаза и ноль идет в квартиру.
Осознайте, пожалуйста, что в двухпроводном ответвлении никто не гарантирует Вам сохранение "поляризации" после мелкого ремонта в щитке. Фазу и ноль в двухпроводном квартирном отводе невнимательный электрик может поменять местами без предупреждения, и ваше "зануление" превратится в "зафазение". Со всеми вытекающими лично для Вас и близких последствиями. Никакое УЗО не поможет, потому что останется в стороне.
В Правилах устройства электроустановок сказано чётко: "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.". И этому правилу минимум полвека.
golf2 написал: Стояк 3-фазный 4-проводный
Какое сечение и материал проводов в стояке?
25.04.2017 в 16:59:00
megrad, во-первых, написано (а теперь и выделено) что допустимо зануление. Во вторых, технически, препятствие для деления PEN это обстоятельство, что между ЗУ и щитом этот проводник чем-либо коммутируется, в этом случае просто нет никакого PEN уже.
Ну и обстоятельство указанное AlexeyL, "зафазение" :)
25.04.2017 в 17:02:20
megrad написал:
golf2 написал: Допускается ли такое расщепление PEN проводника?
Нет, в этажном щите этого делать нельзя.
golf2 написал: Будут ли срабатывать по току утечки диф.автоматы?
Для УЗО или Дифа земляне не нужна, срабатывать будут Читайте про УЗО.
golf2 написал: при установке счетчика запретил мне проводить ноль сначала на шину, только сначала в счетчик
Правильно сделал.
golf2 написал: только эту шину не соединять с нулевой
Вы пытаетесь соединить с землёй рабочий ноль. Надо землю - тащите от ВРУ дома.
megrad, Разделение происходит не в этажном щите, это я такой вывод сделал, прочитав что разделение должно быть ДО коммутирующих устройств. У меня в этажном щите двухполюсный автомат, потом счетчик, потом уже щиток в квартире. И разденять я хотел (точнее на фотке уже поделено) в квартирном щите. Линейный проводник удовлетворяет требованиям (16мм алюминь). от ВРУ тащить я так понял нечего, в доме заземления нет, есть глухозаземленная нейтраль.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу