14.02.2016 в 03:27:39
юра Т, одна из комнат проходная и в ней 6 розеток, плюс свет — придется много тянуть. Щитки точно будут в доступных местах.
14.02.2016 в 04:52:53
spart написал: юра Т, одна из комнат проходная и в ней 6 розеток, плюс свет — придется много тянуть. Щитки точно будут в доступных местах.
7 кабелей это много? Я по 300 средней длинной по 50 метров затаскивал в один шкаф и ничего (офис MSC)
14.02.2016 в 05:05:17
юра Т написал:
spart написал: юра Т, одна из комнат проходная и в ней 6 розеток, плюс свет — придется много тянуть. Щитки точно будут в доступных местах.
7 кабелей это много? Я по 300 средней длинной по 50 метров затаскивал в один шкаф и ничего (офис MSC)
У меня нет такого опыта :)
14.02.2016 в 16:00:53
Если есть желание ставить щитки в каждую комнату, возможно я бы сделал так:
14.02.2016 в 16:24:12
commax, спасибо за комментарий. Я получил много комментариев, что входной диф это не лучший вариант. Считаю, что к этому совету стоит прислушаться, т.к. тут явно звучит голос опыта :)
Вопрос к знатокам. Допустим у нас есть несколько последовательных АВДТ и розетка: [АВДТ 25А 30мА] -> [АВДТ 16А 30мА] -> (••) В розетке происходит утечка. Сработают оба АВДТ или только первый?
[АВДТ 25А 30мА] -> [АВДТ 16А 10мА] -> (••) В розетке происходит утечка. Как будет в таком случае (меньший диф. ток)?
[АВ 25А] -> [АВ 16А] -> (••) В розетке происходит КЗ. Сработают оба АВ или только первый на 16А?
14.02.2016 в 16:48:02
Я не эксперт, но почитав достаточно тем на данном форуме, стало ясно, что во всех трех вариантах нельзя точно сказать как сработают устройства. Последовательно АВДТ ставят только селективные (с задержкой). Номинальный ток нагрузки АВДТ не влияет на отключение по причине утечки тока. При коротком замыкании вообще без разницы какой там номинал на АВ. Если что не так, пусть меня поправят.
14.02.2016 в 18:19:43
spart написал: В розетке происходит КЗ. Сработают оба АВ или только первый на 16А?
Если стоят автоматы с характеристикой "С" сработает вся линия. Если в линии будет стоять автомат с характеристикой "В", то этот сработает при КЗ раньше. Там ведь ещё цифирка есть типа 4,5 кА или 6 кА. Автомат выбирают не только по номиналу (это основной показатель), но и по остальным характеристикам.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.02.2016 в 18:29:28
megrad написал:
spart написал: В розетке происходит КЗ. Сработают оба АВ или только первый на 16А?
Если стоят автоматы с характеристикой "С" сработает вся линия. Если в линии будет стоять автомат с характеристикой "В", то этот сработает при КЗ раньше. Там ведь ещё цифирка есть типа 4,5 кА или 6 кА. Автомат выбирают не только по номиналу (это основной показатель), но и по остальным характеристикам.
Ага, спасибо, у меня все АВ 4.5кА и C. Получается в моем случае отключатся все. Для меня это нормально.
А что на счет АВДТ? У них от отключающего диф. тока есть зависимость в каком порядке они будут отключаться?
14.02.2016 в 18:37:28
spart, минус вашей схемы самый основной это как включить диф автомат при утечке с ноля . Категория "в" и "с" за селективность не отвечает , нужна как минимум таковая селективность , как максимум полная , при перегорании обычной лампочки легко вынесет и вводной.
14.02.2016 в 18:41:33
megrad написал: Если в линии будет стоять автомат с характеристикой "В", то этот сработает при КЗ раньше.
Не факт.Если линия в хорошем состоянии ,то ожидаемый ток к.з. может достигать 6-7 сотен ампер и сработают оба,или даже С быстрее,а вот где линия "дохлая"(встречалось по расчётам около 80А),то С может и не шевельнуться.
spart написал: А что на счет АВДТ? У них от отключающего диф. тока есть зависимость в каком порядке они будут отключаться?
Да как угодно могут сработать - и так:оба сразу,и так - 10 мА,или 30 мА,короче как повезёт.
И это пройдёт ...
14.02.2016 в 18:45:04
Димон114, я рассуждаю так. Вырубило диф. Я отключаю автомат каждой комнаты, затем включаю диф и по очереди включаю комнаты, нахожу комнату с проблемой, затем так же ищу конкретную точку в комнате на которой утечка - устраняю. В моем случае так не будет работать?
Я исхожу из того, что раз сработал диф, то это говорит о том, что где-то пошла утечка. Бывают утечки не опасные, в результате которых отключение дифа будет не оправдано?
14.02.2016 в 18:51:16
spart написал: Димон114, я рассуждаю так. Вырубило диф. Я отключаю автомат каждой комнаты, затем включаю диф и по очереди включаю комнаты, нахожу комнату с проблемой, затем так же ищу конкретную точку в комнате на которой утечка - устраняю. В моем случае так не будет работать?
есле будет утечка с ноля , и она будет находится в самой проводке - не в потребителе . То вы даже найдя её чтобы устранить ( локализовать как минимум ) будите вынужденны лезть в щит и отключать нули . Ваш вариант с одним узо имеет право на жизнь только при совпадении двух вещей: 1 двух полюсные ав ; 2 низкие фоновые утечки ( для их проверки нужно дорогое оборудование ) . Резюме - 2-3-4 узо ( групповых ) , однополюсники тогда прокатят так как вас не оставит аварийная ситуация без света полностью . Есле дом деревянный , обязательно вводное узо . Диф автомат под группы я бы не стал , они сложней и мениеотказоустойчевы чем узо . Что значит не опасные утечки ? Немного не понял , расшифруйте ?
14.02.2016 в 19:08:33
spart написал: commax, спасибо за комментарий. Я получил много комментариев, что входной диф это не лучший вариант. Считаю, что к этому совету стоит прислушаться, т.к. тут явно звучит голос опыта :)
Вопрос к знатокам. Допустим у нас есть несколько последовательных АВДТ и розетка: [АВДТ 25А 30мА] -> [АВДТ 16А 30мА] -> (••) В розетке происходит утечка. Сработают оба АВДТ или только первый?
[АВДТ 25А 30мА] -> [АВДТ 16А 10мА] -> (••) В розетке происходит утечка. Как будет в таком случае (меньший диф. ток)?
[АВ 25А] -> [АВ 16А] -> (••) В розетке происходит КЗ. Сработают оба АВ или только первый на 16А?
ав в произвольном порядке ( не селективные ) узо тоже , произвольный порядок . Чтоб узо не сработало это или s узо . Или вышестоящие 300 ма , и то последние при чириканье ноля об землю может вынести быстрей чем нижестоящие .
14.02.2016 в 19:36:57
Димон114, я вас услышал, спасибо, прям открыли мне глаза, внесу поправки в схему :)
Димон114 написал: Что значит не опасные утечки ?
я имел ввиду утечки из-за которых может срабатывать узо, но при этом все точки в порядке. Как я понял из вашего предыдущего сообщения, примером таких утечек могут быть фоновые утечки.
14.02.2016 в 19:56:30
spart написал: Димон114, я вас услышал, спасибо, прям открыли мне глаза, внесу поправки в схему :)
Димон114 написал: Что значит не опасные утечки ?
я имел ввиду утечки из-за которых может срабатывать узо, но при этом все точки в порядке. Как я понял из вашего предыдущего сообщения, примером таких утечек могут быть фоновые утечки.
вносите , выкладывайте , собирайте лучше на узо чем дифах . Чтоб перекрыть фоновые утечки и нужно несколько устройств диф защиты на ветвистую цепь . Иногда и одного достаточно но тогда нужно мерить , помните узо - диф по утечкам ( 30 ма которые ) срабатывают с 15 включительно и до 30 . Поэтому где одно узо держит , после замены уже может не держать . Ни стоит всю схему на один диф апарат запитывать . Ну а дальше наверно вы поняли .