14.02.2016 в 19:56:30

spart написал: Димон114, я вас услышал, спасибо, прям открыли мне глаза, внесу поправки в схему :)

Димон114 написал: Что значит не опасные утечки ?

я имел ввиду утечки из-за которых может срабатывать узо, но при этом все точки в порядке. Как я понял из вашего предыдущего сообщения, примером таких утечек могут быть фоновые утечки.

вносите , выкладывайте , собирайте лучше на узо чем дифах . Чтоб перекрыть фоновые утечки и нужно несколько устройств диф защиты на ветвистую цепь . Иногда и одного достаточно но тогда нужно мерить , помните узо - диф по утечкам ( 30 ма которые ) срабатывают с 15 включительно и до 30 . Поэтому где одно узо держит , после замены уже может не держать . Ни стоит всю схему на один диф апарат запитывать . Ну а дальше наверно вы поняли .