BV, подходящих иек не нашел, приобрел легранд, вот такие. В щитке будут располагаться вот таким образом, перед ними будет стоять вн-32, что думаете? В щитке подъездном автомат стоит на 63а.
Разница в том, что я предложил - там дурак умышленно только убьётся). В вашем варианте некоторым надо будет думать). А экономия на АВ от 200 руб при двух на линиях).
Автор и так ваш вариант нарисовал) ему только ВН или АВ 32 заменить или УЗО на 63А взять и после "вводного" АВ в квартире всё 6мм.кв. до АВ ни линии сделать)
А тут разговоров на страницу развели, скоро вторая будет).
2Р за тем, чтобы избавиться от ненужной нулевой шинки, плюс мало ли кто себя "электриком" возомнит, так любой всё правильно отключит).
По типу А или АС, там разница руб. 150 от силы).
greensleeves написал:
У меня уже просто есть УЗО и Автомат 16C
от строительной пыли им будет не очень хорошо.
А ПЫЛЬ БУДЕТ ВЕЗДЕ.
И поставьте еще один любой АВ на 16А и еще розетку - мало-ли там тепловые пушки и тд
Одной розетки - мало.
И вообще поставьте два блока по 2 розетки.
greensleeves написал:
я еще не смог посмотреть, что там в щитке подъездном, он закрыт. Нужно туда еще будет добраться.
А там может быть АВ на 50А или 63А, + УЗО. Или селективный дифф на 50А 100ма. И вообще застройщик должен дать Вам схему.
Rumato написал:
А еще нулевую шину и ПуГВ обжатый НШВИ Есть еще совестлевые строители.
и нормальная маркировка.
greensleeves написал:
Если там окажется 10мм? Разводить, соответсвенно 10?
временный щиток разводите чем угодно от 2.5мм2 до 6мм2.
Олечка написал:
И ввод, и основная разводка - 10 кв. мм.
в щите за глаза хватит разводки 6мм2, варочных более 7 квт не видел. Ну разве что после ВН пару проводов 10мм2 по которым питается всё, но и там 6-ка идет открыто, и держит 50А.
SB3 написал:
на свет 2Р один или два С10А, С6А, смотря что у вас будет.
на свет хватит и одного 1P АВ выше крыши.
Если будут две линии - одну для удобства можно будет на розеточный АВ кинуть на время каких-то работ... если половину света придется часто выключать
Автор, залезьте в щиток где счетчик. И подумайте, можно ли там поставить и можете ли 2Р АВ С50А или какой там у вас - счетчик - 100мА S УЗО.
В квартире если на время ремонта, то как вам и советовали на ИЕК, если вы не уверены в сохранности этого на время ремонта - пыль,свистнут и т.п. В квартире 2Р АВ С32А (вариант С40А, вариант выкл. на 63А) - УЗО 30мА 40А тип А - на розетки 2Р АВ С16А - 1-2 штуки + на свет 2Р один или два С10А, С6А, смотря что у вас будет. Все , что в квартире, не считая щитка вам обойдётся примерно от 1800 руб, это если в квартире вариант 2Р АВ ( выкл.) - УЗО 30мА - 2Р АВ на свет и 2АВ на розетки.
Ваши 1Р АВВ оставьте до лучших времен, если они новые).
serj12 написал:
Я могу ошибаться конечно,но вроде вводной кабель у вас 3х10 мм2,а в подъезде скорее всего АВ на 50А ...
Да, я совершенно забыл, когда был в квартире, померить сечение. Столько всего нужно было другого проверить, что упустил этот момент. Я и сам сомневаюсь насчет сечения 6мм. Если там окажется 10мм? Разводить, соответсвенно 10?
greensleeves написал:
выключатель нагрузки 63А выбран именно таким, потому что сечение вводного кабеля 6 мм?
скорее
serj12 написал:
Я могу ошибаться конечно,но вроде вводной кабель у вас 3х10 мм2,а в подъезде скорее всего АВ на 50А ...
сейчас практически во всех новостройках с электроплитой 50А на вводе и 10 квадратов ввод.
Надо померить, ну а если там и правда 6 квадратов, то менять без вариантов.
Потому и говорю - сначала этажный щит, потом все остальное.
Здравствуйте. Имеется такой щиток в квартире новостройки. Заведен вводной кабель и поставлен выключатель напряжения 63А. Хочу развести временную проводку - 4 светильника и одна розетка. Была составлена схема. Правильно ли она составлена? Правильно ли использовать провода меньшего сечения? Также хотелось узнать, можно ли убрать Выключатель напряжения на 63 ампера, и поставить Автоматический выключатель на 50 ампер?
Щиток.
Схема.