И так продолжение... Поставили мне крестовину 110х110х 67 град. горловина лежит сразу на бетонном перекрытии (не на стяжке!)... задача сделать отвод под раковину, потом обойти вентканал и вывести под горшок с горизонтальным подключением (нах с др стороны стенки, вывод обозначен красным). Стяжка от пола 6 см. итого 6+18= 24 см. или чуть ниже. в с/у планирую уровень пола сделать на 1 см ниже. тогда 22-23 см. на фото уровень метровый.

Вопрос по комплектующим. последовательно... от крестовины 67 градусной:

  1. Колено 100х15° выравниваем, 67+15= 82град
  2. Тройник 100/50х45° 50 вверх - под раковину.
  3. 2 колена 100х45° поворот за вентканал.
  4. Труба 100... примерно 1 метр. вопрос надо ли ставить ревизию?
  5. 2 колена 100х45° поворот за вентканал в сторону с/у
  6. Непонятно на каком уровне выйдет. брать ли 2 колена по 90 град для установки вертикально под вывод к унитазу непосредственно?

Уклон в 2 см правомерен к сей схеме?

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

04.03.2016 в 00:30:40

Совсем никто не подскажет?

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

04.03.2016 в 14:00:21

help

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

06.03.2016 в 23:09:15

htlp

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

09.03.2016 в 10:12:25

help

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

27.06.2016 в 00:05:59

И так. попытка воплощения:

Наклон 110. Несколько больше чем 2см на метр как видно по желтому уровню (лежит по уровню, и длинной 1 метр), но на коротких дистанциях вроди как не совсем критично...прошу вашего мнения в общем...

соответственно с обратной стороны...

С обратной стороны вывод на уровне 22см, потом - 4см стяжки - 1 - 2см плитка. Итого 16 - 17см. Унитаза пока нет, примерять нечего...выровнять эксцентриком или муфтой можно будет недочеты?

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

27.06.2016 в 00:06:50

И так на более мелкие потребители-производители:

Пока недоделано, примерка, уровень не выводил...прошу посмотреть специалистов как получилось...

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

27.06.2016 в 00:07:30

Также есть желание замотать стыки труб армированной лентой например:

Практикуется ли такое? Делаю для себя, хочу как лучше...не навредит ли...

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

27.06.2016 в 03:23:23

Берг написал: замотать стыки труб армированной лентой

Можно просто скотчем. Единственная цель - предотвратить набивание раствора в стыки, не герметизация. :) В принципе нормально, наклоны сделайте везде, а то между двумя подъёмами есть участок трубы, где его почти нет.