Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

16.02.2016 в 10:11:36

Допустим, в квартире идёт ремонт. В каких ситуациях могут возникнуть неприятности, опасные для приборов?

  • Могут ли возникать коммутационные перенапряжения при подключении розеток и выключателей?
  • Когда электрик шкрябает отвёрткой по контактам розетки (если рассмотреть два варианта: 1п автомат отключил фазу, 1п автомат не отключил фазу).
  • Когда жила N кратковременно касается жилы PE.
  • В каких-то других эпизодах ремонта.

Мастерская электрика

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.02.2016 в 11:21:42

Юрка написал: . В каких ситуациях могут возникнуть коммутационные перенапряжения?

Что такое "Коммутационные перенапряжения"? Должно быть дано определение понятию. Без оного не стоит начинать разговор.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

16.02.2016 в 11:41:02

cineman, ну, это то, что может повредить оборудованию, но не гроза. По крайней мере меня интересует именно это.


Мастерская электрика

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.02.2016 в 11:48:05

Из реального вижу только вариант с неверным отключением / включением ноля в трехфазном щите. Пример - электрик подключил одну фазу, другую, третью, ноль. Если автоматы были включены, то с большой вероятностью то что было подключено, сгорит. Ноль надо подключать первым.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2016 в 12:09:02

Юрка написал: cineman, ну, это то, что может повредить оборудованию, но не гроза. По крайней мере меня интересует именно это.


Мастерская электрика

не гроза , падание высоковольтных проводов на низковольтные выводы на ТП , ноль отгоревший , пробой первичной обмотки трансформатора ТП на вторичную . Ну при ремонте ноль только если не прикрутить , в трёх фазке естественно .

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

16.02.2016 в 12:16:34

Alexey_Spb, Это получается 380 на двух нагрузках? Типа, обрыв нуля? А есть какие-то опасности, если перепутать фазу с нулём при подключении вводного 2п УЗО, на котором есть полюс N? Или если подключить жилу N от нагрузки не к своей шине N?


Мастерская электрика

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2016 в 12:26:53

Юрка написал: Alexey_Spb, Это получается 380 на двух нагрузках? Типа, обрыв нуля? А есть какие-то опасности, если перепутать фазу с нулём при подключении вводного 2п УЗО, на котором есть полюс N? Или если подключить жилу N от нагрузки не к своей шине N?


Мастерская электрика

при перепутывании подключения вводного узо 2 p , опасность лишь в том есле дальше стоят после групповых однополюсники то будут они уже рвать тогда ноль , и шины будут фазные . Здесь подправил , неправильно написал . Ну если только на вводе в водное узо перепутанно. А ноль отгоревший ( непрекрученный ) в трехфазной несеметричной нагрузки вплодь до выдачи линейного напряжения то есть 380 вольт на однофазный потребитель .а если нагрузку подключить не к своей шине n ( то есть если я правильно понял к шине n от другого группового узо ) то два узо будут отрабатывать чувствуя разбаланс .

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.02.2016 в 12:39:02

Я встречался с такой проблемой. Попросили отключать часть уличного освещения сумеречным датчиком. Фазный провод этой ветки не был доступен для разрыва без нарушения отделки, а вот нейтраль этой ветки чудесным образом обнаружилась в щите. Её и решил рвать через реле сумеречного датчика. Лампы - нагрузка активная, но какой то индуктивностью линия обладает, потому при разрыве нейтрали напряжение самоиндукции возникало и складывалось с фазным и иногда создавало утечку, выбивающую УЗО.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

16.02.2016 в 12:41:20

Димон114, насчёт вводного УЗО понятно. Но зачем на нём указан полюс N? Вот, например, на автоматах 1п+н полюс N тоже указан, и это значит, что данный полюс включается раньше, чем фазный. А отключается позже. И это вроде как страхует от перенапряжений на нагрузке. Может, и с УЗО так же? Перепутали фазу с N, потом дёрнули за рычажок УЗО, хрясь и перенапряжение!

cineman, А может, это были те самые перенапряжения, вызывающие ложное срабатывание УЗО?


Мастерская электрика

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2016 в 12:47:07

Юрка написал: Димон114, насчёт вводного УЗО понятно. Но зачем на нём указан полюс N? Вот, например, на автоматах 1п+н полюс N тоже указан, и это значит, что данный полюс включается раньше, чем фазный. А отключается позже. И это вроде как страхует от перенапряжений на нагрузке. Может, и с УЗО так же? Перепутали фазу с N, хрясь и перенапряжение!

cineman, А может, это были те самые перенапряжения, вызывающие ложное срабатывание УЗО?


Мастерская электрика

вряд ли , в Белорусии например( по слухам их стандарты такие ) узо не рвёт ноль , только фазу . К тому же не все узо имеют маркировку n . Тут дело скорей всего в том что фазы справо на лево ( во всяком случае у нас. ) должны быть расположенны . У абб например узо 2 p вообще без маркировки .а на ав вы путаете , если на двух полюсном ав указан ноль , то этот полюс не имеет термомагнитного расцепителя и просто отрабатывает вместе с фазным . То есть грубо говоря двух полюсный ав с маркировкой ноля это однополюсный ав плюс однополюсный вн с общим приводом .

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

16.02.2016 в 12:50:46

Димон114, везёт, если без маркировки. А если с маркировкой? Я как-то спрашивал производителя, что будет, если перепутать, а они ни бе ни ме, только талдычат своё: "подключайте согласно маркировки".


Мастерская электрика

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу