17.02.2016 в 14:07:42
Друзья! в доме от застройщика проложены полиэтиленовые трубы на отопление, далее тройник и к батареям. Получается троийник заливается в стяжку. Для себя решил ставить коллектор в сантехшкафу и от него уже к батареям тоже Pex трубой. тем самым уходим от соединений в стяжке. Коллектора импортные ныне кусаются по цене. Нашел коллектор от "Сотис":
Подскажите, сталкивался кто с таким? Как надежность? Латунь в систему отопления нормально? Может аналоги есть? Да, квартира однушка - две батареи всего. Заранее СПАСИБО.
17.02.2016 в 15:42:27
Zevaka написал: тем самым уходим от соединений в стяжке.
И получаем коллектор с кучей резинок, которые могут рваться и выдавливаться при затяжке соединений. Причём это выдавливание может случиться в Ваше отсутствие. Изучите уплотнения этого "отечественного" коллектора. Уплотнение ниппелей для подключения труб - кольцо, но которое приходится усилие при затяжке гайки соединителя трубы. Это даже в коллекторах Рехау оказывается проблемой. Если очень хочется запорный коллектор, накопите денег на нормальный FAR.
15.10.2016 в 21:26:46
Подниму тему, т.к. ситуация 100% такая же. Только квартира трешка. Нашел в продаже коллектор FAR
Такой имелся ввиду? Но он стОит 65000 руб на 4 выхода!!! Чего же там понакручено на такую стоимость? Неужели других вариантов хорошей надежности нет?
15.10.2016 в 21:56:01
AlSemenov, Вам для теплых полов нужно (как на картинке) или для радиаторного отопления? Для радиаторного дешевле, и намного.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.10.2016 в 22:36:30
Zevaka, у Вас всего 2 батареи, настраивать не нужно... Купите 2 тройника, 2 уголка, 4 шар. крана и сколько нужно ниппелей - вместо коллекторной группы (будет вдвое дешевле - земноводное не умрет)
15.10.2016 в 22:44:46
AlSemenov, а у Вас изображена не просто колл. группа, а смесительный узел (там и место для насоса предусмотрено) Так что, цена вполне обоснована, но в квартиру такой девайс ставить не обязательно (только если будете телать теплые полы, радиаторы при этом питаются отдельно)
15.10.2016 в 23:11:57
Господа, нет, я имел ввиду только горизонтальную разводку отопления по 3м комнатам+кухня = 4 выхода. Покажите пожалуйста какой коллекторный узел именно для отопления с нижней подводкой. Не раз попадались истории, что застройщик в гофре кладет куски труб и они текут. Только выясняется это уже после того как люди стяжкой это горе заливали. Поэтому поддерживая Zevaka хочу входящие трубы запустить сначала на коллектор, а уже цельные рехау на каждую батарею. Буду очень признателен за совет какой коллектор и какой тип труб рехау (розовые?) подойдет для отопления. Спасибо. Еще планирую если застройщик не удосужится счетчики тепла поставить, то придется самому к этому коллектору их устраивать.
15.10.2016 в 23:56:57
AlSemenov, Я, обычно, устанавливаю группы ф. Watts (Герм, на 4 вых - арт. 10004176) и пользуюсь универсальной трубой Teceflex. Рехау (да еще розовый!) это ширпотреб...
16.10.2016 в 00:33:08
В0д0пр0в0дчик написал: Watts (Герм, на 4 вых - арт. 10004176
такая?
Не сочтите за труд, подскажите пожалуйста что за крышки синие и черные. На запорные краны не похожи вроде... И справа на торцах, что это такое?
В0д0пр0в0дчик написал: трубой Teceflex
Такая? Технические характеристики:
Диаметр 20 мм Длина 50 м Примечание цена указана за 1 метр
Диаметр 20 мм нужно по квартире укладывать или больше? в гофре какого диаметра?
16.10.2016 в 11:32:14
AlSemenov, Да, группа эта. Под черной крышкой запорно-регулировочный вентиль (подача), под синей - термостат. клапан (обратка) Сбоку сливные вентили (могут использоваться для опрессовки СО)
Труба входная 25 мм (арт. 7 320 25) На радиаторы достаточно 16 (арт. 7 320 16) - если, конечно, у Вас мощность радиатора не превышает 3 квт
Если позволяет высота стяжки, укладывать лучше не в гофре, а в трубной теплоизоляции (стенка 6 или 9 мм)
PS если интересует установка этого хозяйства - звоните (см.профиль)
16.10.2016 в 14:01:41
В0д0пр0в0дчик, спасибо. У Вас в профиле город не указан :) Нашел такую изоляцию:
Ее Вы имели ввиду?
Я правильно понимаю, что для 16-й трубы нужна изоляция 6х18 (6мм толщина, 18 внутренний диаметр наверное) и под стяжку это можно закатать?
16.10.2016 в 14:19:31
AlSemenov написал: Я правильно понимаю, что для 16й трубы нужна изоляция 6х18 (6мм толщина, 18 внутренний диаметр наверное) и под стяжку это можно закатать?
Правильно... РS МО, Немчиновка
16.10.2016 в 14:33:16
В0д0пр0в0дчик написал:
AlSemenov написал: Я правильно понимаю, что для 16й трубы нужна изоляция 6х18 (6мм толщина, 18 внутренний диаметр наверное) и под стяжку это можно закатать?
Правильно... РS МО, Немчиновка
В0д0пр0в0дчик, а мы свою новостройку в Люберцах ждем-с :) Обещают за год достроить :) Взял Вас на карандаш :))))
16.10.2016 в 14:59:40
Как вообще специалисты относятся к размещению коллектора в тамбуре на этаже? Тамбур на 3 квартиры. И справа от входа в мою квартиру внизу можно было бы наверное разместить это хозяйство не устраивая его дома
16.10.2016 в 17:19:54
AlSemenov написал: Как вообще специалисты относятся к размещению коллектора в тамбуре
Специалистам все равно, лишь бы стена легко штробилась...но Вы еще говорили про теплосчетчики - они там же должны стоять