avl0471
avl0471
Новичок

Регистрация: 18.02.2016

Москва

Сообщений: 10

18.02.2016 в 23:02:43

Полез вытяжку проверять в ванной, обнаружил, что дует обратно.Дом бело-голубой 16-ти этажный. Живу на 14 этаже. Со слов соседей, венткороб для с/у находится за трубным стояком в туалете (раздельный с коробом для кухни). Полез смотреть в вытяжное отверстие и не обнаружил , где вход в вытяжной короб? 1-е фото из ванны, 2-е фото из туалета. Во втором фото слева отверстие в ванну. По словам соседей отверстие в кого в конце тоннеля сверху, а у меня все цело

0
trubo4ist
trubo4ist
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2146

20.02.2016 в 01:23:27

avl0471, С этого и нужно было начинать. Схема блока здесь не поможет. Вам строители забыли пробить вход в канал. Нужно его вскрыть. Если у самого не получается, вызовите местных трубочистов. Там работы минут на 10-15, если еще есть завал, то чуть больше. Непонятно другое, кто-то уже пытался сверлить, но не видно, что провалился в канал. Бывает такое, что при литье вентблока были разбиты пресс-формы и канал сместился по отношению к своему нормальному положению. Тогда придется немного повозиться. В общем, если не совсем уверены в своих силах, то пригласите спецов. Эта работа для Вас должна быть абсолютно бесплатной.

0
avl0471
avl0471
Новичок

Регистрация: 18.02.2016

Москва

Сообщений: 10

20.02.2016 в 12:35:03

trubo4ist, Вчера ходил к соседу на этаж ниже, у него пробито отверстие прямо по ходу тоннеля. Странно, почему жильцы, которые прожили в этой (теперь моей) квартире около 25 лет не сделали ни чего?

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

20.02.2016 в 14:09:13

avl0471 написал: Странно, почему жильцы, которые прожили в этой (теперь моей) квартире около 25 лет не сделали ни чего?

  1. Мало кто понимает в вентиляции
  2. Думали - так и должно быть
0
avl0471
avl0471
Новичок

Регистрация: 18.02.2016

Москва

Сообщений: 10

20.02.2016 в 19:05:07

Вырезал проем в легкой перегородке с плиткой для будущей решетки. взял длинный бур d=12мм, наделал дыр и ...... Вопрос, содержимое проталкивать или вынимать?

0
trubo4ist
trubo4ist
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2146

20.02.2016 в 21:23:59

avl0471, Ну вот, все стало на свои места: Ваше вентотверстие смещено вверх. Либо расширяете его вниз, либо в гипсовой "бобине" кабины делаете надрезы (можно простой ножовкой) с 11 до 13 часов, и скалываете гипс между пропилов. Потом очищаете канал от мусора. Если тяга хорошая, то всё. Если нет, то делаете фото вверх и смотрите, нет ли завала выше. Завал может быть на стыке блоков. Если его прочистите, то выше будет все чисто. Пользуйтесь.

0
avl0471
avl0471
Новичок

Регистрация: 18.02.2016

Москва

Сообщений: 10

20.02.2016 в 21:56:50

trubo4ist, спасибо

0
avl0471
avl0471
Новичок

Регистрация: 18.02.2016

Москва

Сообщений: 10

21.02.2016 в 12:07:00

avl0471, Купил трубу 0,5 дюйма, 1м ценой 206р в Леруа мерлен и пробил.И судя по всему пробил лишка. На заднем плане видна дыра, это уже из воздуховода в межпанельное пространство. Чего с ней делать?. Пеной не подлезешь,тряпкой законопатить? P.S. Фотографии надо смотреть под углом 90град

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

21.02.2016 в 12:10:11

avl0471 написал: На заднем плане видна дыра, это уже из воздуховода в межпанельное пространство.

Покажите красным кружочком на фото. Никакой дыры не вижу

0
avl0471
avl0471
Новичок

Регистрация: 18.02.2016

Москва

Сообщений: 10

21.02.2016 в 13:40:24

BV, На левой фотографии слева дыра. я сделал удлинитель из бумаги на трубку баллончика пены монтажной и запенил.

0
trubo4ist
trubo4ist
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2146

21.02.2016 в 15:42:58

avl0471 написал: Чего с ней делать?. Пеной не подлезешь,тряпкой законопатить?

Мы именно конопатим. Берем тряпку или мокрую бумагу, обваливаем ее в гипсе и заталкиваем с утрамбовыванием. Выступивший гипс разравниваем. Получаем хорошо заделанное отверстие.

avl0471 написал: я сделал удлинитель из бумаги на трубку баллончика пены монтажной и запенил.

А теперь самое главное: нужно заделать щель, из которой шла обратная тяга. Это щель между "бобиной" и вентблоком. Лучше обмазать ее гипсом (гипсовой смесью). Сейчас поленитесь - потом все время будете нюхать соседей. И не забудьте удалить лишнюю пену.

0