Дед Егор написал: Как я могу увиливать от ответа, если я его уже дал?

Процитируйте, пожалуйста, свой ответ. Вам это совсем нетрудно сделать, если вы его уже дали. Буквально два клика мышкой.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

21.02.2016 в 03:53:25

Radio написал: Процитируйте, пожалуйста, свой ответ.

:applause: Так Вы его сами же цитировали!

Дед Егор написал: Что касается вводного. Посмотрите внимательно на схему и номиналы нижестоящих автоматов.

Мне интересно, почему Вы обратили внимание только на первую половину моего крайнего сообщения?.. Я Вам зада вполне конкретный вопрос:..

Дед Егор написал: Помимо подобных утверждений у Вас есть другие аргументы в поддержку Вашей позиции?

С Вашего позволения, повторюсь. У Вас есть объективные аргументы в поддержку Вашей позиции?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21267

21.02.2016 в 10:31:04

Дед Егор написал: Так Вы его сами же цитировали!

Не цитировал я вашего ответа, не сочиняйте. Потому что вы его не давали. "Посмотрите внимательно на схему" - это не ответ. Хватит съезжать с темы и увиливать, вы электрик или кто? :) .

У Вас есть объективные аргументы в поддержку Вашей позиции?

Позиции, что от вас не поступало ответа на простой вопрос? Единственный и неоспоримый аргумент в поддержку - то что вашего ответа так и нет в теме, это вполне очевидно. :)

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

21.02.2016 в 16:39:29

Radio написал: Не цитировал я вашего ответа, не сочиняйте.

А, вот не надо ля-ля. :D

Radio написал:

Дед Егор написал: Что касается вводного. Посмотрите внимательно на схему и номиналы нижестоящих автоматов.

Посмотрел. Номиналы обычные, стандартные. Еще раз, если не трудно, раскройте тему выбивания вводного автомата? :)

Radio написал: вы электрик или кто?

Вы злитесь только лишь потому, что аргументов у Вас нет. :)

Radio написал: "Посмотрите внимательно на схему" - это не ответ

В данном случае ответ на самом деле очевиден исходя из анализа той несложной схемы, которую привёл ТС. Вот и всё. :)

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

21.02.2016 в 18:40:12

Как я правильно понимаю мысль Дед Егора, если нижестоящие АВ будут работать на значениях, близких к максимуму, то вводной АВ С50 у меня отрубит. Например у меня автоматов на С16 Такое количество: СМ, духовка, бойлер, роз кухни, роз комн, плюс все остальное включая холодос, свет коридора, звонок и роутер это будет суммарный теоретический АВ с током потребления 10. Каждый АВ нагружен 10А итого: 6 на 10А это 60 ампер. Не забываем С32 варки, пусть он не на полную мощность кушает 10А. Итого мы врубили нагрузки на 70А. Вводной вырубит. Даже синий, иэковский. Что делать?

Купил УЗМ-51М в Микронике за 2200. Как его проверить?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.02.2016 в 18:50:40

snow-tube написал: Что делать?

Просто забить. Вы никогда не наберете такую мощность, что бы вводной сработал по перегрузке.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21267

21.02.2016 в 19:08:42

snow-tube написал: Как я правильно понимаю мысль Дед Егора, если нижестоящие АВ будут работать на значениях, близких к максимуму, то вводной АВ С50 у меня отрубит.

Может вы и правильно поняли мысль Деда Егора, но мысль эта сама по себе достаточно бредовая. Отрубание вводного АВ зависит только от общей включенной нагрузки в квартире, но никак не от номиналов нижестоящих автоматов. Точнее, если под 50А будут стоять всего 3 автомата по 16А, то вводной не отрубит вообще никогда. А если в доме 20 групп? На вводе ставить 320А? :D

На самом деле, как верно заметил Rumato, 70А вы запаритесь врубать, да и 50 тоже, у вас вместе с варкой столько никогда не наберется, поэтому делать вам ничего не надо. Точнее, надо - просто не слушайте профанов и дилетантов. :)

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

21.02.2016 в 19:10:30

Rumato написал:

snow-tube написал: Что делать?

Просто забить. Вы никогда не наберете такую мощность, что бы вводной сработал по перегрузке.

Я это прекрасно понимаю, но видимо у Деда Егора другое ИМХО. Можно его услышать?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

21.02.2016 в 19:39:28

Тут такие ИМХО появляются периодически, забейте.

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

21.02.2016 в 19:47:43

Ребята, а что плохого про НЕВА М124? В Леруе меньше 1500, хочу взять. До этого смотрел Энергомеру 102, я такой на даче ставил, но он вроде пошире. Может по монтажу проблемы есть? Нева вроде верхней половиной (от оси ДИНрейки) не очень велик, что для меня плюс при его положении в щите снизу слева.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

21.02.2016 в 20:38:56

snow-tube, постараюсь объяснить подробно. Конфигурация устройств защиты, помимо всего прочего, должна обеспечивать ещё и селективность. В частности по потребляемой мощности. Поэтому будь у Вас, например как сказал Radio, 3 автомата по 16А, вопрос бы вообще не возник (3х16А=48А).

snow-tube написал: если нижестоящие АВ будут работать на значениях, близких к максимуму, то вводной АВ С50 у меня отрубит.

В приведённой Вами схеме под 50А, стоит в общей сложности аж 131А. А, насчёт того будет ли когда-то набрана соответствующая мощность, это ещё бабушка надвое сказала. В прочем, своё мнение я высказал. Делайте выводы сами.