Артём Зорин написал:
Clrs написал:
Можно хоть 20 редукторов друг за другом поставить после фильтра. Нет никаких бумаг, которые это запрещают. Но так делают только идиоты. Так яснее на примере?
Так яснее, что вы ещё и в сантехнике не очень. Даже при маленьком расходе на каждом редукторе теряется порядка одной десятой атмосферы. При 20 л/мин VT.087 1/2" «съедает» 0,75 бар. 20 редукторов сделают водопровод непригодным к использованию, что сразу же заметит пользователь.
Дополнительный АВ никакого вреда, кроме селективности и денег, не несёт. Я уже привёл 2 причины, по которым электрик мог поставить АВДТ вместо ВДТ, что не делает его лже. Вы же даже не говорите, что так нельзя; вы говорите лишь, что лично вы так никогда не сделаете. Просто вы разные, вот и всё. При чём тут лже?
Пошел после вашего поста открыл кран для обратной промывки фильтра, соединил редукторы ХВС и ГВС последовательно. Редукторы Far FA 2815 12 одинаковые. После первого 3 бара ровно, после второго 3 бара ровно. Включал несколько раз воду, показания одинаковы. Как так? Чудеса или не все редуктора одинаково "болезны"? VT ставят от нехорошей жизни. К сведению.
Я, кстати, поместил щит в лже не из-за дифавтоматов, можете успокоиться.