Dimakinel
Dimakinel
Новичок

Регистрация: 20.02.2016

Самара

Сообщений: 9

21.02.2016 в 09:42:14

220v-elektrik написал: У тебя 4 автомата по 10А и один на 16А сидят под 40А-м УЗО, головой подумай математика чистая.

Почему перегружено? Вводной автомат ведь 40А. При составлении руководствовался информацией от cs-cs http://cs-cs.net/uzo-view

0
220v-elektrik
220v-elektrik
Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

21.02.2016 в 10:38:02

Dimakinel, да вводной проглядел :o, забираю свой тупой совет обратно и извиняюсь. Не переключился с другого форума, там почти то-же самое а вводной 63А, пытаемся втолковать человеку что надо автоматы на 40А поставить перед УЗО, а он никак не поймет почему.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20641

21.02.2016 в 11:09:04

Димон114 написал:

Олечка написал: Ввод - 10 кв. мм. Вроде, все ОК.

ТС - вот правильный ответ .

Даже если вводной 32 А ? (Больше не предвидится)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.02.2016 в 11:25:44

dokar написал:

Димон114 написал:

Олечка написал: Ввод - 10 кв. мм. Вроде, все ОК.

ТС - вот правильный ответ .

Даже если вводной 32 А ? (Больше не предвидится)

Здесь 40 ампер , и в течение 30 лет может предвидется , разница по цене не велика .

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20641

21.02.2016 в 11:55:13

Димон114 написал:

dokar написал:

Димон114 написал:

Олечка написал: Ввод - 10 кв. мм. Вроде, все ОК.

ТС - вот правильный ответ .

Даже если вводной 32 А ? (Больше не предвидится)

Здесь 40 ампер , и в течение 30 лет может предвидется , разница по цене не велика .

Здесь газ. Если только решат от него избавиться. Пример реконструкции восьмилетней давности и за госсчет в Крылатском . 17 этажей . Электроплиты. Поменяли в стояках ляминь четырехпроводку, 35квадратов на 25 медь пятипроводку . Сменили АЕшки на модули . Добавили УЗО на розеточные группы , плиты мимо , как стационар, появилась только настоящая земля и слава богу. Теперь о вводе : АВ оставили по прежнему на однушки и двушки - 32 А и на трёшки - 40 А . Так что не при нашей жизни. Да, про КТП не забудем, - его как раз не меняли .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2016 в 12:27:36

Dimakinel, если вы не собираетесь никого слушать, чего вы спрашиваете? Инструкции - у вас те же тепл. полы и кондеи . Схема работоспособна, но плохая.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2016 в 12:30:04

dokar, какая разница, что там газ? Автор пишет, что новостройка и рисует шину РЕ.

0
Dimakinel
Dimakinel
Новичок

Регистрация: 20.02.2016

Самара

Сообщений: 9

21.02.2016 в 14:11:29

SB3,

SB3 написал: Dimakinel, если вы не собираетесь никого слушать, чего вы спрашиваете?

В том то и дело что хотел понять рабочая схема или нет.

SB3 написал: . Схема работоспособна, но плохая.

Чем она плохая (можно конкретики) ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21133

21.02.2016 в 14:13:53

Dimakinel написал: Чем она плохая (можно конкретики) ?

Не обращайте внимания, схема нормальная, вам же Олечка сразу сказала. Поверьте, она в схемах разбирается существенно лучше.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2016 в 14:18:13

Dimakinel, нарисуйте мой вариант и сравните, с вас же за это денег не берут) Да, мой вариант будет дороже), но вы и свой можете сделать бюджетным, собрав на ИЕК)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.02.2016 в 22:06:50

И всё же первым в щите ставить УЗМ глупо. Сначала надёжный АВ, затем УЗМ, ну а уже ниже рубильник. Как то так по моему.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.