Или, например, вот так : Нет смысла тащить нейтраль через УЗМ. А если УЗМ выйдет из строя (и нечем заменить) - легким движением фазный перебрасывается на клемму. ИМХО. :flirt
21.02.2016 в 22:25:03
Или, например, вот так : Нет смысла тащить нейтраль через УЗМ. А если УЗМ выйдет из строя (и нечем заменить) - легким движением фазный перебрасывается на клемму. ИМХО. :flirt
21.02.2016 в 22:43:29
web-rr, о том же выше писал)
22.02.2016 в 18:43:29
web-rr,
web-rr написал: Сначала надёжный АВ, затем УЗМ, ну а уже ниже рубильник
Посоветуйте пожалуйста марку и модель надежного АВ.
23.02.2016 в 20:34:29
По схеме так получается надо сделать?
23.02.2016 в 20:37:51
Dimakinel написал: По схеме так получается надо сделать?
Свет на одно узо не годно , утечка и будите во тьме по всей квартире . Отдельное узо на холодильник не нужно . Вопрос схема какая нужна категории бюджет ? Или элит ?и узм лучше контактором дополнить . Если бюджет - то узо можно убавить максимум что будет это при утечке с ноля вы не сможете пользоваться той группой которая питается через это узо до устранения неисправности . Есле элит то чтоб пользоваться в любой последовательности не взирая не на какие утечки всеми линиями кроме неисправной то схему нужно реализовать на диф автоматах , они нули рвут . Можно конечно задуматься о увеличении кол узо и использовании двухполюсных ав , но это щит большого раздутого размера , не имеющий никаких преимуществ перед сборкой на диф ав , кроме того сборка на диф ав имеет преимущества перед группировкой на узо ( есле конечно не 20 узо плюс 20 ав двухполюсных использовать в вашей схеме ) преимущество следующего плана при утечки на линии сработает только тот диф который за эту линию в ответе . При группах на узо сработает узо всей группы и будут нужны манипуляции в виде лазанья в щит и щелканья ав , узо .
23.02.2016 в 21:02:09
Димон114 написал: Свет на одно узо не годно , утечка и будите во тьме по всей квартире
Свет разбит на 2 УЗО (группа зеленого и голубого цветов).За образец была взята схема моего родственника, который собирался делать ремонт но по разным причинам не стал делать новый щит. Вот его тема была . И все УЗОшки и автоматы он не отдал за символическую оплату :). Вот я и решил проверить его схему и спросить у специалистов совета, да и помощи если что не так.
23.02.2016 в 21:03:52
Комплектация щита вот:
Dimakinel написал: При сборке используются: Автоматы АВВ S201 C16 и C 10 УЗО АВВ F202 AC 25/30, УЗО АВВ F202 AC 40/30, УЗО АВВ F202 AC 16/10 Реле УЗМ-51М Рубильник АВВ ОТ63F3
23.02.2016 в 21:05:46
Просто толкового электрика у нас в глубинке не так легко найти...(((
23.02.2016 в 21:06:00
Dimakinel написал:
Димон114 написал: Свет на одно узо не годно , утечка и будите во тьме по всей квартире
Свет разбит на 2 УЗО (группа зеленого и голубого цветов).За образец была взята схема моего родственника, который собирался делать ремонт но по разным причинам не стал делать новый щит. Вот его тема была . И все УЗОшки и автоматы он не отдал за символическую оплату :). Вот я и решил проверить его схему и спросить у специалистов совета, да и помощи если что не так.
как минимум распределить свет по всем узо кроме 10 ма , не вешать на два узо .ноль через узм не тащить фазу тоже использовать доп контактор управление которым запитать от узм параллельно которому подключить вн , который зафиксировать в выключенном положении , на случай выхода узм из строя . Рабочую катушку контактора защитить отдельным ав или плавким предохранителем .
23.02.2016 в 22:30:27
Ну тут щас начнётся :D Dimakinel, сначала, после счётчика нужно бы 100мА селективное УЗО. Свет можно на одно УЗО, но АВ на линиях желательно 2Р Холодильник и стиралку и какой-то с/у, оба кондея, теплый пол ванной подключить 2Р АВ - УЗО - нагрузка. На стиралку желательно бы 25А10мА найти или АВ возьмите В13А Перед остальными УЗО поставить по 2Р АВ. Лучше всё пронумеровать, номиналы придется править. Всю лоджию можно на одно УЗО, ну и уж теплый пол лоджии к нему добавьте
23.02.2016 в 22:33:40
SB3 написал: Dimakinel, сначала, после счётчика нужно бы 100мА селективное УЗО. Свет можно на одно УЗО, но АВ на линиях желательно 2Р Холодильник и стиралку и какой-то с/у подключить 2Р АВ - УЗО - нагрузка. На стиралку желательно бы 25А10мА найти или АВ возьмите В13А Перед остальными УЗО поставить по 2Р АВ. Лучше всё пронумеровать, номиналы придется править.
перед каждым узо ав с какой секретной целью ? Узо само ноль не рвёт ? Или что там ав делать будет ? Защищённое узо защищать :) А свет на одно зачем ? Чтоб без оного сидеть везде при утечке на группе ?