Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, из отверстия в ванной периодически исходят запахи из канализации, приходим вечером домой, а в ванной воняет-дом-новостройка. Прикладываю фото, если есть кто понимает, прошу прокомментировать. Подозреваю слишком маленький водяной затвор, которого не хватает для непропуска паров со стороны канализации...

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

21.02.2016 в 20:18:23

fin26399, Срывает затвор .Можно поменять сифон ,например Геберит. Или поставить вакуумный клапан .

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
fin26399

Местный

Регистрация: 09.07.2015

Москва

Сообщений: 11

21.02.2016 в 20:39:33

Geberit в этом плане получше? Здесь косяк в конструкции или сильное давление в системе?

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

21.02.2016 в 20:44:17

fin26399 написал: Geberit в этом плане получше?

Да ,там высота затвора больше ,но не факт ,что поможет. Клапан лучше .

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.02.2016 в 21:12:19

fin26399, зачастили с этими говно-сифонами китайскими. Там высота гидрозатвора миллиметров пять вместо 50-60.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

21.02.2016 в 21:26:47

fin26399 написал: Geberit в этом плане получше? Здесь косяк в конструкции или сильное давление в системе?

Давление в системе равно НУЛЮ.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.02.2016 в 22:40:22

EV.SA, чего-чего? Какой к лешему клапан, в этом поделии на фото гидрозатвора считайте что вообще нет.

Могу смело предположить, что разрежение, необходимое для срыва этих считанных миллиметров высоты, клапан даже открыть не успеет.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.02.2016 в 23:09:01

Этот сифон известен тем, что его срывает. Менять в первую очередь.

0
Аватар пользователя
fin26399

Местный

Регистрация: 09.07.2015

Москва

Сообщений: 11

21.02.2016 в 23:39:07

Так все-таки сифон или клапан? Оба можно смонтировать в уже установленную ванную?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.02.2016 в 00:00:15

fin26399, вот глубина гидрозатвора Вашего сифона (можно ещё встретить название "обвязка для ванн", но не клапана). Нужно его выбросить и установить нормальный, производства Viega, Geberit, Hansgrohe или McAlpine. Например: http://www.san-detal.ru/plastikovye-obvjazki-c-101_102.html Всё, проблема решена. Ничего дополнительно (клапаны и пр.) устанавливать не надо.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.02.2016 в 01:14:16

Mazayac написал: EV.SA, чего-чего? Какой к лешему клапан, в этом поделии на фото гидрозатвора считайте что вообще нет.

Я к тому,что иногда и нормальный сифон не спасает......

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

23.02.2016 в 01:50:08

EV.SA написал:

Mazayac написал: EV.SA, чего-чего? Какой к лешему клапан, в этом поделии на фото гидрозатвора считайте что вообще нет.

Я к тому,что иногда и нормальный сифон не спасает......

Тогда в УК -сбивать лёд с оголовка вентиляции канализационного стояка на крыше

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.02.2016 в 02:01:42

BV написал: сбивать лёд с оголовка вентиляции канализационного стояка на крыше

Бывают более банальные причины...

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2016 в 09:42:57

EV.SA написал:

Mazayac написал: EV.SA, чего-чего? Какой к лешему клапан, в этом поделии на фото гидрозатвора считайте что вообще нет.

Я к тому,что иногда и нормальный сифон не спасает......

Для начала надо этот самый нормальный сифон поставить на место китайского убожества. После этого в 99,99% срывы прекратятся и дальнейшее обсуждение клапанов, льда и погоды на Марсе становится бессмысленным.

0
Аватар пользователя
Иван555

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Красноярск

Сообщений: 31

14.05.2016 в 20:23:20

У нас в новостройке высотке в каналье сквозняк такой, что ветер дует оттуда ) Без полноценного колена никак. А в этой железяке ни уровня нет, ни объема воды, достаточно тяжелого.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу