03.06.2016 в 17:31:28
хунта написал: а жать 4-ку гильзу надо в 6-й матрице. Отлично жмет.
Плюсую. Кстати, на гильзе пропечатывается "5" :)
03.06.2016 в 18:41:04
Alexey_Spb написал: В 6-ку от КВТ 3 по 2.5 лезут с плоскогубцами.
Ничего подобного, "честный" кабель "Энергокоплект" (сечение примерно 2,47-2,49) так и получается, но добавочный 1,5 бывает очень туго заходит, в 10-ку у меня 5х2,5 спокойно влазят, а в 16-ку 7х2,5.
24.05.2021 в 01:55:15
Приветствую всех. Имеются клещи первой версии. Пк-16. Обжимаю ими гмл, набитые моножилами параллельно. При этом гильзу 4ку жму матрицей на 6. 6ку матрицей на 10, а 10ку матрицей на 16. Если обжимать 6ку - 6 матрицей, 10ку десятой, то ощущение, что слишком сильно пережимаю гильзу
24.05.2021 в 10:28:47
SKL написал: Если обжимать 6ку - 6 матрицей, 10ку десятой, то ощущение, что слишком сильно пережимаю гильзу
Это ложное ощущение. Фактически вы ее недожимаете.
25.05.2021 в 00:54:09
25.05.2021 в 09:19:58
Radio, Хотел у вас поинтересоваться. На фото монтажа,которые выкладывали- для чего стягиваете стяжкой провода от разных кабелей?
25.05.2021 в 09:42:39
Andrey80, для удобства.
25.05.2021 в 09:54:51
SKL написал:
Radio написал:
SKL написал: Если обжимать 6ку - 6 матрицей, 10ку десятой, то ощущение, что слишком сильно пережимаю гильзу
Это ложное ощущение. Фактически вы ее недожимаете.
Radio, Сильно не дожимаю?
SKL,
SKL написал:
SKL, На обратной стороне точки обжатия клещами ПК16-у, должен быть четкий оттиск номера матрицы .