Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

03.03.2016 в 19:50:12

Александр32, Выбираете гребенчатые шины? Они испытаны на длительный ток и на короткое замыкание. Просто смотрите в каталожные данные и выбираете. Без всякий ПУЭ.


Мастерская электрика

0
Александр32
Александр32
Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

03.03.2016 в 22:44:36

Юрка написал: Александр32, Выбираете гребенчатые шины? Они испытаны на длительный ток и на короткое замыкание. Просто смотрите в каталожные данные и выбираете. Без всякий ПУЭ.


Мастерская электрика

Юрка, вопрос вот в чем, есть 2П-шина(см. сообщение №1) она не лезет, если я сделаю штыри Уже на 1мм, то она подойдет. Сечение будет 9 мм.кв. Вводной автомат у меня С50. Надежно ли будет? (Совать ПУГВ с НШВ под штыри не нравится)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

03.03.2016 в 22:53:09

Александр32, понятно. Колхозинг. :) На заводе в советское время ставили провод "шестёрку" на автоматы 50 А. А тут целая "девятка", да ещё без изоляции (поэтому лучше охлаждается).


Мастерская электрика

0
Александр32
Александр32
Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

03.03.2016 в 23:11:13

Юрка написал: Александр32, понятно. Колхозинг. :) На заводе в советское время ставили провод "шестёрку" на автоматы 50 А. А тут целая "девятка", да ещё без изоляции (поэтому лучше охлаждается).


Мастерская электрика

Юрка, ну промах свой я уже понял с УЗМ и 2П-шиной) Почему без изоляции? Пластик то на шине стоять будет. Считаете, что будет надежно?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

03.03.2016 в 23:24:39

Александр32, Думаю, что надёжно. А вообще эти шинки на какой ток рассчитаны? На 63, 80, 100 ампер?.. Без изоляции - это у меня сработал рефлекс: "шина - значит кусок металла без изоляции". С изоляцией, конечно, но тот участок, что в изоляторе, Вы пилить напильником не будете. А там, где будете - там без изоляции. Кроме того, шинка плоская, то есть лучше охлаждается, чем провод.


Мастерская электрика

0
Александр32
Александр32
Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

03.03.2016 в 23:56:01

Юрка, написано на 100А. Фактическое сечение штырька 10,8 мм2.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

04.03.2016 в 00:14:19

Александр32, ну, тем более. Запас есть.


Мастерская электрика

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу