Здравствуйте! Есть такой ввод:

После редукторов надо сделать полипропиленом. Для ГВС планирую так (по порядку следования):

  • 25 ПП тройник с НР + шаровый с американкой (вход с бойлера)
  • тройник 25 ПП + отвод влево (в ванную на смеситель ванной и смеситель умывальника)
  • угол 25 ПП + отвод вправо (на кухню и в туалет для гиг. душа)

Для ХВС (по порядку следования):

  • 25 ПП тройник с ВР + расширительный бачок Valtec
  • 25 ПП тройник с НР + шаровый с американкой (отвод на бойлер)
  • 25 ПП тройник с НР + регулировочный вентиль FAR (отвод для СМ и унитаза)
  • тройник 25 ПП + отвод влево (в ванную на смеситель ванной и смеситель умывальника)
  • угол 25 ПП + отвод вправо (на кухню и в туалет для гиг. душа)

Вопросы:

  1. Будет ли это работать?
  2. Отводы влево и вправо на потребителей по длине метр максимум. Можно ли их делать 20-й трубой?
  3. В штробах в стене достаточно ли обернуть трубы утеплителем 6мм или надо еще уголки тоже оборачивать? Или их (уголки) можно просто запенить?

Спасибо.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

03.03.2016 в 15:07:41

Slonobas написал: В штробах в стене достаточно ли обернуть трубы утеплителем 6мм или надо еще уголки тоже оборачивать? Или их (уголки) можно просто запенить?

При замоноличивании пластиковых труб обязательно должно быть свободное пространство. Поэтому оборачивать соответствующим образом необходимо.