sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.01.2019 в 15:52:36

mpmaks90 написал: Я как эту глупость под натяжным потолком оставлю?

Так в недоступных местах можно оставлять только необслуживаемые соединения (сварка, пайка, опрессовка)... как Вы и делаете, то бишь, пайкой. Хотя и за натяжным потолком вполне всё доступно при необходимости... ;)

ЗЫ. Цитата из ГОСТ, где пайка не рекомендуется приведена не корректно, ибо умышленно обрезана...

Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

04.01.2019 в 15:55:17

sergey_sav написал: ибо умышленно обрезана...

И тем не менее, пайка далеко не панацея. Уж тем более некорректно утверждать, что она надежнее всех прочих видов соединения.

Обратите внимание на фразу:

Я вот не пользуюсь обжимом и не закладываю в подрозетник ваги, т.к. это полная туфта

т.е. её автор не признает надежным вообще ничего кроме пайки, опрессовку также называя полной туфтой. Тут просто нет предпосылок для продуктивного общения, вас не услышат.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 16:13:13

Radio, не надо передергивать. Туфтой я назвал ваги. Опресовка это дорого и для моножильных кабелей просто не нужно. А искать многожильный кабель нужного сечения каждый раз - усложнение монтажа. Про шлейфы. Даже на этом форуме через поиск я нашел примеры как горели розетки в шлейфе.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

04.01.2019 в 16:15:46

mpmaks90 написал: Опресовка это дорого

Это дешевле пайки. Дешевле только сварка.

mpmaks90 написал: и для моножильных кабелей просто не нужно.

Что за ерунда? Кто вам сказал? :confused:

mpmaks90 написал: Даже на этом форуме через поиск я нашел примеры как горели розетки в шлейфе.

Скажите, с чего бы им гореть? Ну и приведите эти примеры тогда уж, полюбуемся вместе.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.01.2019 в 16:37:15

mpmaks90 написал: Туфтой я назвал ваги.

mpmaks90 написал: Опресовка это дорого

mpmaks90 написал: А искать многожильный кабель нужного сечения каждый раз - усложнение монтажа.

Читаю и понимаю ,просвету нет и во всём при этом виноваты ВАГИ,от них вся беда :killyourselfbywall: и если завтра введут лицензирование электромонтажных работ,то страна встанет :scare

mpmaks90 написал: Даже на этом форуме через поиск я нашел примеры как горели розетки в шлейфе.

Криворукость никто не отменял :yu:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.01.2019 в 17:15:39

ebf написал: Криворукость никто не отменял

И такого рода "специалистов" -

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 17:56:32

Alex___dr написал: И такого рода "специалистов" -

Я считаю, что уровень специалиста оценивается безопасностью и долговечностью монтажа. Так что прежде чем хамить, неплохо бы уточнить сколько раз мне приходилось что-то переделывать из-за аварий. А я подскажу - ни разу. Если ваш уровень определяется - кто меньше потратил кабеля, то я уже писал:

mpmaks90 написал: MaSeVi, даже если вы и имеете это отношение, я бы вас близко к монтажу не подпустил, будь я заказчиком. От шлейфов и ваг случаются пожары, но вам видимо это не говорит ниочем.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

04.01.2019 в 18:03:59

mpmaks90, Что сразу ещё раз говорит, что ни к монтажу, ни к эксплуатации вы отношения никакого не имеете)) И никто тут вам не хамил, скорее - наоборот...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.01.2019 в 18:05:03

Это всё очень интересно, а вопрос то в чём?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.01.2019 в 18:05:42

mpmaks90 написал: Если ваш уровень определяется - кто меньше потратил кабеля, то я уже писал:

И кстати этим тоже определяется УРОВЕНЬ (с большой буквы) :yu:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.01.2019 в 18:08:19

mpmaks90 написал: Так что прежде чем хамить,

Наличие такого рода "специалистов" Вы отрицаете? Или применяете такие же методы как товарищ со скриншота? Иначе с чего бы принимать это на свой счёт? Зато такие "кулибины" как на фото, способны любой способ соединения проводов сделать опасным.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу