mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 12:28:58

ebf написал: Глупость повторённая многократно

Я как эту глупость под натяжным потолком оставлю?

P.S. Пробовал я уже ваши клеммники. На старой проводке до капитальной замены, как времянку. За 3 года расплавились! Хотя на этой линии был только термопот и стиралка иногда (вместе 99% времени не включались).

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.01.2019 в 12:32:10

mpmaks90 написал: Я как эту глупость под натяжным потолком оставлю?

Розетки,там оставлять не надо :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

04.01.2019 в 12:32:37

mpmaks90 написал:

ebf написал: Ставьте САМОЗАЖИМНЫЕ и фобия исчезнет

Вы что ещё и самозажимные контакты в силовых цепях используете? Их максимум в освещение или небольшую комнату с компьютером и феном. Там где 16А и выше только пайка и болт. Ну либо опрессовка, хотя лично я не пользуюсь.

mpmaks90, Вот я баран, везде у меня стоят (и не только у меня) самозажимные и зачем только ставил?))) Не горят, сцобаки такие: и стиралки подключены, и духовки, и м/волновки, пылесосы там всякие, да много чего, что можно придумать и воткнуть. Ну что за ерунда Вам в головушку, да на праздники приходит?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 14:19:58

Vadim 161 написал:

mpmaks90 написал: Нормальные люди вместо одной распайки делают несколько?

Какой распайки ? Соединения делаются в подрозетниках.

mpmaks90 написал: Объясните чем дебильное то

Лишний и абсолютно бессмысленный перерасход кабеля.

mpmaks90 написал: под мультиварку, холодильник и микроволновку. Тоже шлейф?

Да можно, клеммы розеток всё равно 16А спокойно выдерживают. Или вы С25 на розетки ставите ?

Vadim 161, на безопасности экономите.

Vadim 161 написал:

mpmaks90 написал: Нормальные люди вместо одной распайки делают несколько?

Какой распайки ? Соединения делаются в подрозетниках.

mpmaks90 написал: Объясните чем дебильное то

Лишний и абсолютно бессмысленный перерасход кабеля.

mpmaks90 написал: под мультиварку, холодильник и микроволновку. Тоже шлейф?

Да можно, клеммы розеток всё равно 16А спокойно выдерживают. Или вы С25 на розетки ставите ?

Vadim 161, это и есть распаечная коробка.

Vadim 161 написал:

mpmaks90 написал: Нормальные люди вместо одной распайки делают несколько?

Какой распайки ? Соединения делаются в подрозетниках.

mpmaks90 написал: Объясните чем дебильное то

Лишний и абсолютно бессмысленный перерасход кабеля.

mpmaks90 написал: под мультиварку, холодильник и микроволновку. Тоже шлейф?

Да можно, клеммы розеток всё равно 16А спокойно выдерживают. Или вы С25 на розетки ставите ?

Vadim 161, 16 ставлю

А почему бы вместо того чтоб городить гирлянды из розеток не сделать независимые подгруппы в пределах одной? Тем более если заранее неизвестно что будет подключаться в будущем.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

04.01.2019 в 14:24:34

mpmaks90 написал: А почему бы вместо того чтоб городить гирлянды из розеток не сделать независимые подгруппы в пределах одной?

Наверное потому, что это не имеет ни малейшего смысла?

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 15:15:16

Radio написал: Наверное потому, что это не имеет ни малейшего смысла?

Я не пойму, вы серьезно считаете что куча винтовых соединений не уступают в надежности пайке? Я вот не пользуюсь обжимом и не закладываю в подрозетник ваги, т.к. это полная туфта, да и не собираюсь я раз в пол года вскрывать розетки на осмотр (а винтовые соединения надо обслуживать). Тут точно электрики сидят?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

04.01.2019 в 15:18:11

mpmaks90, Скорее всего Вы никакого отношения к э/монтажу и эксплуатации не имеете от скромного слова «совсем»…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 15:27:58

MaSeVi, даже если вы и имеете это отношение, я бы вас близко к монтажу не подпустил, будь я заказчиком. От шлейфов и ваг случаются пожары, но вам видимо это не говорит ниочем.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

04.01.2019 в 15:31:21

mpmaks90 написал: От шлейфов и ваг случаются пожары

Серьезно? :cool:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

04.01.2019 в 15:36:35

mpmaks90 написал: не уступают в надежности пайке?

ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

526 Электрические соединения

526.2 ...

Примечание 1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

04.01.2019 в 15:40:37

mpmaks90 написал: я бы вас близко к монтажу не подпустил, будь я заказчиком

Так и я бы с Вами не связался, ибо

mpmaks90 написал: От шлейфов и ваг случаются пожары

Вы один из распространителей подобной чуши, особливо в части пайки. Писец просто, ГОСТы поизучайте для начала...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу