Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.03.2013 Солнечногорск Сообщений: -1017
#5586505

Всем здравствуйте. Убрали полы на лагах в квартире. Получается, что надо делать большой слой стяжки, чтобы попасть в уровень уже сделанных ванны и туалета. Порядка 15-20 см надо подняться от плиты. Соответственно, как я понимаю, придётся сыпать керамзит. Его просто надо насыпать или перемешивать с раствором? Какой минимально допустимый слой раствора над керамзитом? У меня ещё идея накидать арматуры на керамзит и связать её. То есть сделать что-то типа сетки. Это здравая идея или лучше не стоит?
Всем заранее спасибо за ответы.

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

Минимум 5 см стяжки поверх керамзита. Керамзит таким слоем-просто сыпать, поверх керамзита-полиэтилен. Стыки хорошо склеить скотчем, края завести на стенку, вдоль стенки хорошо пустить полоску изолона. Если хотите сетку-можно кладочную с небольшими перехлестами. Поднять сетку над керамзитом на пару см, подложив подставки, можно нарезать на это куски пропиленовых труб или что то подобное. Продаются и специальные подставки.

Bor написал:
15-20 см надо подняться от плиты

Многие мечтают о такой возможности.
По уму (сверху): ХХ мм чистовое покрытие; 10мм на теплый пол если будет; 50мм стяжка; 20-30мм минвата; пленка; 10мм стяжка по керамзиту; керамзит; плита перекрытия. Керамзит можно заменить ЭППС.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

Лучше заменить эппс или .... нельзя сыпать керамзит просто, не смешивая с раствором. После его усадки-стяжке придет конец.

C2h5-OH написал:
нельзя сыпать керамзит просто, не смешивая с раствором

Как-то даже в голову не пришло такой вариант прочтения...

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

А причем тут вариант? Там прямым русским текстом. Сыпать так или смешивать?

Регистрация: 27.02.2016 Днепропетровск Сообщений: 173

Bor написал:
Порядка 15-20 см надо подняться от плиты

1) Гидроизоляция (обмазочная или плёнка в два слоя, с нахлёстами и герметизацией стыков).
2) 80-130 мм керамзитобетона (смешивать. Обязательно смешивать).
3) Армирующая сетка (можно кладочную, лучше 3-4 мм с ячейкой 50*50 мм).
4) Депмферные ленты по периметру (и в дверных проёмах).
5) Цементно-песчаная стяжка около 70 мм (с добавлением фиброволокна, можно ещё пластификатор).
6) Накрыть плёнкой дней на 20. Ходить можно через день.

stad написал:
поверх керамзита-полиэтилен

  • Очень большая вероятность прорыва полиэтилена, особенно если сверху кг 90 с двумя ведрами раствора наступит...