Matras
Matras
Новичок

Регистрация: 05.03.2016

Москва

Сообщений: 6

08.03.2016 в 18:27:30

Здравствуйте, я писал тут уже, со временем сломался honeywell FK06. Есть желание его заменить на honeywell HS10S. Но размеры HS10S не позволяют заменить 1 в 1, место в шкафу мало а накручено всего прилично. Ничего кроме такой вот переделки в голову не приходит, посмотрите пожалуйста можно ли так сделать, плюс есть вопросы. Текущее подключение - Схема 1. Планируемые изменения - Схема 2, снимаю FK06 и обратный клапан, HS10S поднимаю примерно на 50-60см выше ввода и коллектора, подводку к HS10S делаю трубой Rautitan stabil, т.к. ее погнуть можно и доверия к ней больше чем к металлопласту. Теперь вопросы. 1 - Оцените решение в целом, вообще так сделать можно, включая подъем фильтра выше ввода и коллектора? 2 - Если ввод и все остальное 3/4' то труба должна быть 20 мм или толще? 3 - Чтобы меньше всего откручивать трубу подключить хочу в том месте где сниму FK06, сейчас там американка 1'. Поэтому хочу к этой американке подключить Ниппель переходной Viega (бронза) 1" х 3/4" а к нему Угольник-переходник Rehau Rautitan с внутренней резьбой 20-R 3/4. Так можно, все ли правильно? 4 - К HS10S трубу крепить хочу через Угольник-переходник Rehau Rautitan с наружной резьбой 20-R 3/4 + Американка Viega НР-ВР (бронза) с плоским уплотнением 3/4". Все ли правильно?

0
Matras
Matras
Новичок

Регистрация: 05.03.2016

Москва

Сообщений: 6

12.03.2016 в 20:21:54

Люди, неужели ни у кого нет комментариев? Ну хотя бы - не занимайся ерундой и если сам ничего не понимаешь просто найди профессионалов и они тебе все сделают :).

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

13.03.2016 в 10:21:39

Matras, замените на новый fk06aam.

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

13.03.2016 в 11:45:37

Matras, HS10S без привода - деньги на ветер. Раз, попались, с редуктором, и ещё раз хотите... купив устройство с таким же редуктором.

0
Matras
Matras
Новичок

Регистрация: 05.03.2016

Москва

Сообщений: 6

18.03.2016 в 00:19:25

Два противоположных замечания - заменить и не попадаться еще раз :) Заменить на новый я понятное дело всегда успею, но хочу все варианты рассмотреть. Вообще тема с удлинением ввода относительно гибкими трубами и небольшим подъемом (как на рисунке) редуктора и фильтра относительно ввода и коллектора имеет право на жизнь? Это я продолжаю размышлять на предмет отказа от продукции honeywell, и вместо HS10S соорудить конструкцию из фильтра FAR 3937 + редуктор FAR 2805. Про фильтры FAR кстати вопрос, у них рекомендованная установка с обратным промывочным контуром. Если такой контур не делать - на что это влияет? Быстро забьется? Как в этом случае чистить?

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.03.2016 в 23:30:25

Matras, По моему опыту: обратный клапан в HS10 - унылое г., я его сразу выкидываю, ставлю отдельный. Гидролок по уму должен стоять сразу после отсечного крана на вводе. Т.е. если переделывать, то почти весь ввод. Если тяп-ляп, то можно и по вашей схеме - раборать будет. Особенно если квартира застрахована. Оценивать фитинги и прочее не зная конкретики (хотя бы без фото того что есть) это вангование.