san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.03.2016 в 19:03:18

Inch1964, ладно, не страшай историями, как было с тобой.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.03.2016 в 19:05:42

san-therm написал: ладно, не страшай историями, как было с тобой.

Так будет с вами, если будете продолжать обманывать своих заказчиков.

П.С. Хамло поубавьте. Не тыкайте.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

леон70
леон70
Новичок

Регистрация: 11.03.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.03.2016 в 22:59:10

san-therm, господа,как говориться...брейк!!! Давайте попробуем вернуться к решению проблемы, к практике...какие варианты есть? 1)Насос-увеличит мощность (давление\подача). 2)Увеличить температуру подаваемого теплоносителя-это увеличит, конечно, расход газа, но должен поднять выходную температуру из коллектора в ТП, соответственно, поднимет температуру обратки. 3)Ищем засор (хотя пока неясно-как). 4)Проверяем логику сбора коллекторной группы, но там есть логика, поскольку изначально узел на 3 петли и насос покупалось в сборе, мы лишь увеличили количество петель и нарастили коллекторный узел на дополнительные 3 петли... 4)Готов полностью убрать насос из циркуляции на радиаторы, но это при условии прогрева радиаторов при качественной баллансировке. 5)Расходомеры-самое легкое, что можно сделать, поставим на следующей неделе ...всё так? Или что то ещё я упустил?

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

11.03.2016 в 23:10:00

леон70 написал: ищем засор(хотя пока неясно-как)

Смотрим фильтра....

леон70 написал: при качественной баллансировке 5)расходомеры-самое легкое,что можно сделать,поставим на следующей неделе .

На ТП и балансировочными и расходомерами, на соседнем форуме я фото этого смесительного узла прикреплял.Все нужно (и радиаторы и ТП) гидравлически увязывать(балансировать)!

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.03.2016 в 23:41:28

леон70, вам все уже несколько раз объяснил. Делая вывод, что вы не умеете читать, удаляюсь из темы.

0
леон70
леон70
Новичок

Регистрация: 11.03.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

14.03.2016 в 16:37:11

Доброго всем дня! Вчера приехал специалист, врезали 1 невозвратный клапан в обратку насоса, подняли давление в системе до 2,2 кг/см2, отбалансировали всю систему и всё ЗАРАБОТАЛО!!!! На поверхности ламината +29 , очень даже жарко уже...в доме + 27...всё прогрелось!!!!Спасибо всем участникам!!!!

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

05.11.2017 в 15:11:22

леон70 написал: врезали 1 невозвратный клапан в обратку насоса<

Это Как? Простите... така же беда, обркатка холодная. В доме 2 эт. 100 м2., с централизованным отоплением. На входе стоит насос грундфос 25×60, далее обратный клапан, за ним трех-ходовой клапан esbe VRG330. От клапана 2- направления: 1. На бойлер косвенного нагрева Дражица 160 и на систему отопления. Из трубы системы отопления едет забор на смесительную группу MEIBES с насосом грунфос 15×60 для ТП, далее стоит коллектор с расходомерами на каждый контур всего 3 контура. С ТП проблем нет!!! Тепло и здорово.
А вот с двухтрубным отоплением и теплым водоснабжением беда. На первом этаже 3 радиатора и на втором еще 2 греются плохо на половину теплые... обратка холодная. Вода в бойлере нагревается до 40 градусов при том что входящая температура теплоносителя составляет от 60 до 70 градусов. Что делать не знаю, грязовик чистил, входной насос менял на грунфос 25×80. Даже если отключить ТП, бойлер, оставит только один этаж отопления всё ровно обратка холодная, комнатной температуры.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.11.2017 в 18:57:20

dfg6 написал: Вода в бойлере нагревается до 40 градусов при том что входящая температура теплоносителя составляет от 60 до 70 градусов.

Вода не нагревается более потому, что VRG330 переключается обратно на отопление? То, что использовали VRG330 в роли переключающего, говорит о глубокой колхозности конструкции. Для нагрева воды в бойлере до 60С нужно подавать в его теплообменник теплоноситель с температурой 80С. Для чего котёл должен переключить свою температуру с соответствующей погоде на максимальную температуру. Использовать VRG330 для этой цели дорого и неправильно. Сама схема с одним насосом и переключающим краном используется, но она не популярна и не надёжна. Надёжнее переключать потоки, используя два насоса. VRG330 - смесительный вентиль. Собиратели схемы могли неправильно задать крайние положения этого вентиля. От чего он недостаточно открыт в режиме отопления. Неплохо увидеть рисунок со схемой отопления, или живьём нужно доктору схему показать.

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

05.11.2017 в 19:43:38

cineman, вентел в ручном режиме, так и не подключили его к автоматике, готов показать доктору, не за даром естественно, живу в МО Солнечногорский р-н, в районе деревни Соколово и фото выкладываю.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.11.2017 в 20:27:04

dfg6, а как это всё случилось? Это отельный дом? Имеется котёл? Какая скорость на насосе? Указатель на смесителе-переключателе стоит в неточном положении.

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

05.11.2017 в 20:30:53

cineman написал: dfg6, а как это всё случилось? Это отельный дом? Имеется котёл?

cineman,

дом 2 эт. 100 м2., с централизованным отоплением, на поселке своя котельная, подает теплоноситель в дом, далее мне по заказу собрали отопление, водоснабжение и ТП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу