cineman, сняли тоёхходовой esbe и мне кажется что в моей системе отопления и водоснабжения этот кран еще тот тормоз.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.11.2017 в 00:15:48

dfg6, зря Вы так. Вам нужно повысить сопротивление ветки бойлера, которая при равнооткрытом смесителе будет коротким замыканием для контура радиаторов. Это смеситель и должен сделать.

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

01.12.2017 в 13:49:14

cineman, ну вообщем воюю я с системой, трехходовик вообще снял, перепаяли подачу 40 трубой, (сразу на подаче стоит насос 25-80) от нее 32 труба пошла на бойлер, на отопление 32 труба, от трубы отопления теплый пол 25 труба (у ТП своя насосная группа 25*60) толку конечно от этой систему никакого. ТП и бойлер по прежнему работают на ура, а отопление плохо.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.12.2017 в 23:11:42

dfg6, водичка "на ура" течет через бойлер мимо отопления. Нужно затормозить бойлерную ветку вентилем.