16.03.2016 в 01:15:03
Radio написал: предельное значение неотключающего сверхтока
Равное не менее 6 номиналам? Понятно. Сколько по времени УЗО сможет пропускать через себя такой ток и при этом не расплавиться? Не бесконечно же, а столько, сколько надо, чтобы сработала защита автоматом выше.
Электромагнитный расцепитель автомата с характеристикой С должен срабатывать уже при 5хIn, т.е. при токах, не превышающих предельные для УЗО. Это в идеале. На деле разброс параметров при производстве может оказаться таким, что попадется УЗО с Inm = 6хIn, а автомат будет срабатывать при 9хIn.
16.03.2016 в 01:49:31
Dennis_A написал: Электромагнитный расцепитель автомата с характеристикой С должен срабатывать уже при 5хIn
А тепловой? :)
16.03.2016 в 10:15:34
Вчера приходили электрики от застройщика и наконец-то сделали нормальный ввод. Но что-то они меня замудохали и я забыл им сказать что мне надо сделать метровый конец на землю, чтобы спокойно его провести по щиту. В итоге имею:вводной кабель с большим запасом по длине, фаза и ноль уже в счётчике и под пломбой. Как сделать чтобы кабель в щите лег красиво ? Вижу 2 решения: 1. Зачистить весь кабель, землю увести вниз на шину, а фазу и ноль(излишек) собрать в моток. 2. Поставить шину от земли наверху щита, но тогда не очень удобно/красиво получится внутренняя разводка кабелей. Может есть еще вариант, как сделать землю внизу щита и красиво?
16.03.2016 в 10:50:30
Банановый, а сделать "метровый конец на землю" и зачистить кабель на метр - это не одно и то же?
16.03.2016 в 19:42:56
Radio написал: Банановый, а сделать "метровый конец на землю" и зачистить кабель на метр - это не одно и то же?
Radio, ну я планировал оставить землю длинной метр, а фазу и ноль срезать на этот метр. Подключить фазу и ноль и красиво вниз землю отправить. А получилось что кабель-то одной длины и если зачистить на метр то будет метр земли, но и по метру фазы с нулём, которые как- то надо собрать. Пока пришла идея - сделать ввод в центре сбоку, и тогда провода будут нужны одной длины: фаза и ноль наверх уйдут, земля вниз.
16.03.2016 в 20:49:46
Банановый написал: но и по метру фазы с нулём, которые как- то надо собрать.
А зачем?Отрезать же можно с небольшим запасом на перезаделку.Или вы таскать вводной узел по щиту будете?У вас же ввод планируется в счётчик вроде?
И это пройдёт ...
16.03.2016 в 21:14:17
serj12 написал: А зачем?Отрезать же можно с небольшим запасом на перезаделку.Или вы таскать вводной узел по щиту будете?У вас же ввод планируется в счётчик вроде?
Уже там -
Банановый написал: фаза и ноль уже в счётчике и под пломбой
Теперь вариант
Банановый написал: Как сделать чтобы кабель в щите лег красиво ?
только один - вызвать еще раз. Такие толстые жилы сначала надо подогнать и уложить, а потом уже подключать и пломбировать.
16.03.2016 в 22:37:27
Банановый написал: фаза и ноль уже в счётчике и под пломбой.
Да,упустил.Спасибо bnmuyt. Тогда клемма на дин-рейку и передать куда надо.
И это пройдёт ...
17.03.2016 в 01:14:07
Банановый написал: ну я планировал оставить землю длинной метр
нет никакого смысла гонять землю по щиту, рейку ставьте рядом с местом ввода кабелей, запас кабеля достаточен максимум на пару переподключений(2-3 см)
17.03.2016 в 01:58:54
юра Т написал:
Банановый написал: ну я планировал оставить землю длинной метр
нет никакого смысла гонять землю по щиту, рейку ставьте рядом с местом ввода кабелей, запас кабеля достаточен максимум на пару переподключений(2-3 см)
юра Т, так все автоматы снизу, тоесть кабели от потребителей снизу пойдут, логично чтобы земли не гонять по щиту, шину поставить снизу
сбоку щита не получится завести 3*10 ?
17.03.2016 в 03:23:55
Банановый написал: сбоку щита не получится завести 3*10 ?
если он сверху подходит так и заводите сверху, точнее заводите как удобней, Вам жалко срезать лишнее на фазе и нуле? (эти обрезки можно на перемычки в щите пустить)
17.03.2016 в 09:20:36
Radio написал: А тепловой? :)
Согласно время-токовой характеристике:) А вот и она для примера:
Показана ВТХ для автомата С10 А, и номинальные токи для УЗО 10 и 16 А. Номинальный ток УЗО - ток, который УЗО может выдержать длительное время, сохраняя при этом свои защитные функции. Верно? Верно. Так вот, через УЗО 10А возможен ток, превышающий номинальное значение, в течении времени, стремящегося к бесконечности. Где гарантия, что УЗО выдержит? А вот УЗО 16А будет защищено автоматом 10А.
17.03.2016 в 12:19:06
юра Т написал:
Банановый написал: сбоку щита не получится завести 3*10 ?
если он сверху подходит так и заводите сверху, точнее заводите как удобней, Вам жалко срезать лишнее на фазе и нуле? (эти обрезки можно на перемычки в щите пустить)
юра Т, как срезать-то фазу и ноль, они в счётчике под пломбой )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу