Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

14.03.2016 в 23:56:06

Dennis_A написал: Автоматом на лестнице?

Да.

Dennis_A написал: странно у Вас подобраны номиналы автоматов на линиях освещения и силовых розеток. На одной только кухне можно подключить нагрузку в сумме 112А (25кВт!), но ее не выдержит ни УЗО, ни выключатель нагрузки.

ВА защищает линии и ставится их столько, сколько линий, а не от выделенной нагрузки на квартиру. Есть ВА на лестнице от застройщика, вот пусть он и ограничивает, а если я захочу запитать каждую розетку в квартире от своего ВА 16А, то я так и сделаю, даже если их получится 100 штук.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

15.03.2016 в 00:03:49

Dennis_A написал: Селективность не обеспечивается. Не собираетесь подключать такую нагрузку - ставьте автоматы соответствующие.

1А ? Дяденька, а на 2А можно ? Мне б на кухне ещё пару мобилок воткнуть надо . :o

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

15.03.2016 в 00:43:25

Songo,

Songo написал: а если я захочу запитать каждую розетку в квартире от своего ВА 16А

Почему именно 16А? Не 25, не 32, а именно 16? Что это за цифра такая магическая? Как люди подбирают номиналы? На предполагаемую нагрузку совсем не смотрят? Про токи КЗ вообще говорить нечего.

dokar написал: 1А ? Дяденька, а на 2А можно ? Мне б на кухне ещё пару мобилок воткнуть надо .

По работе приходилось и 0,5А ставить из-за особенностей линии (длина/сечение). Не вижу ничего смешного.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

15.03.2016 в 00:59:26

Dennis_A написал: Почему именно 16А? Не 25, не 32, а именно 16? Что это за цифра такая магическая? Как люди подбирают номиналы?

Открою секрет, из сечения кабеля 2.5мм2 и еще на розетке написано 16А :).

Dennis_A написал: На предполагаемую нагрузку совсем не смотрят?

Я не брезгую включать в разные розетки совершенно разные потребители.

Dennis_A написал: Про токи КЗ вообще говорить нечего.

О токах КЗ пусть управляющая компания думает и вместо того, чтобы бабло пилить между собой, пусть вкладывают в модернизацию электроснабжения здания.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

15.03.2016 в 01:39:04

Dennis_A написал: Про токи КЗ вообще говорить нечего.

Полагаете, токи КЗ окажутся настолько малюсенькими? :)

Dennis_A написал: Почему именно 16А? Не 25, не 32, а именно 16? Что это за цифра такая магическая? Как люди подбирают номиналы?

Как вам уже правильно указали, защита выбирается исходя из нагрузочной способности кабеля и, в данном случае, розетки. Розетка самое слабое звено цепи, которое необходимо защитить. Если нагрузка окажется меньше - ничего страшного не случится, уверяю вас, розетка и кабель не сгорят :) Поэтому ставить автомат 2А на стандартную розеточную линию не имеет никакого смысла.

Dennis_A написал: По работе приходилось и 0,5А ставить из-за особенностей линии

Не знаю, что за линии у вас на работе, но к бытовым сетям они вряд ли имеют отношение. АВ 0,5А имеет смысл там, где нужно защитить строго стационарную и известную нагрузку, а не розетку общего назначения. Обычно это какие-то мелкие приводы и все в таком роде.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

15.03.2016 в 09:06:37

Songo, Radio, я не призываю ставить автоматы 2А на розеточные линии. Автоматы должны соответствовать максимальной планируемой нагрузке. А поскольку на лестнице автомат "всего" 50А, то во избежание отключения всего щитка от перегрузки необходимо точнее просчитать защиту отдельных линий.

Достаточно включить одновременно водогрей, варочную поверхность и стиральную машину и приплыли, вся квартира обесточена.

Банановый, распишите уж потребляемые мощности крупных потребителей.

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

15.03.2016 в 09:38:21

Dennis_A написал: Почему у Вас на вводе в щиток не автоматический выключатель, а просто выключатель нагрузки? Защиту от потенциального КЗ внутри щитка чем обеспечиваете? Автоматом на лестнице?

А че? Нельзя?

Dennis_A написал: Достаточно включить одновременно водогрей, варочную поверхность и стиральную машину и приплыли, вся квартира обесточена.

Если эти потребители будут защищены АВ со строго необходимыми номиналами, то, при одновременном включении на всю мощность, вводной АВ так и так сработает, что посоветуете?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

15.03.2016 в 09:40:50

Dennis_A написал: Автоматы должны соответствовать максимальной планируемой нагрузке.

Они и сообтветствуют. Максимальная планируемая нагрузка на розетку - 16А. Поэтому розеточная линия защищена 16А автоматом, что непоятного? Какая разница, что стоит на лестнице?

Dennis_A написал: Достаточно включить одновременно водогрей, варочную поверхность и стиральную машину и приплыли, вся квартира обесточена

Вы уже как Дед Егор. :popcorn

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

15.03.2016 в 10:05:20

Radio, чес говоря мне не понравилось когда ТС заговорил о проточнике. Если будет стоять в системе , то 3,5-ой литров в минуту при дельте 20, может показаться мало . Соблазн поставить помощнее ограничивает только сечение кабеля.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

15.03.2016 в 10:33:10

dokar, да пусть что хотят ставят в пределах выделенной мощности, это ж сугубо интимное занятие. Я вообще в проточниках не вижу никакого смысла, но раз их выпускают, значит это кому-то нужно. :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

15.03.2016 в 12:07:04

Dennis_A написал: Достаточно включить одновременно водогрей, варочную поверхность и стиральную машину и приплыли, вся квартира обесточена.

Вот и пусть разок выбьет, чтобы потом начать думать перед залезанием в ванну.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу