15.03.2016 в 20:02:21
Банановый, Если стоит автомат в подъезде на 63А, то ПП УЗО нужно ставить номиналом выше, т.е. 80А, иначе в случае превышения номинала в 63А может выйти из строя УЗО прежде чем выбьет автомат. В квартире автомат ставить необязательно. Можно обойтись обычным рубильником, опять же с номиналом либо 63А, либо на номинал выше, т.е. 80А, либо автомат, но чтобы была селективность, то только 50А, а это уже потери в выделенной мощности. УЗО на свет вообще ставить не нужно, достаточно обычных автоматов с характеристикой С и уменьшить количество. Нагреватель лучше накопительный и можно не 80л, а например 50л (размером поменьше). Мощность однозначно меньше, чем у проточного и достаточно обойтись номиналом 16А, только ставьте дифавтомат на линию. На кондеи достаточно обычных однополюсных автоматов без УЗО и соответственно на каждую линию свой. Варочная панель дифавтомат 32А, духовой шкаф 20А и тоже дифавтомат. Холодильник желательно отдельной линией на дифавтомат. Стиралку и посудомойку отдельными линиями и тоже на дифы на 16А. Роутер можно включить в любую розеточную группу. Протечки на отдельную линию со своим автоматом... В общем суть проста. На розеточную сеть дифы, освещение обычные автоматы. На вводе ПП УЗО с отсечкой 100 или 300мА. Ну и соответственно тем самым и уменьшится место в щите.
15.03.2016 в 20:21:16
aleksey_vl, ещё один троллинг) Смотрите инструкцию на кондеи - по ней должно быть УЗО! Зачем выпускают 2Р и 4Р АВ? УЗО 30мА на освещение должно быть. На 3,5кВт от силы на духовку, откуда диф 20А? Общее УЗО на квартиру достаточно 100мА селективное. Нет никакого вменяемого обоснования перекоса в наших "нормах" в пользу дифов). Накопительный водонагреватель челу не нужен - он уже всем таким "предлагающим" ответил)
15.03.2016 в 20:45:25
aleksey_vl написал: Если стоит автомат в подъезде на 63А, то ПП УЗО нужно ставить номиналом выше, т.е. 80А, иначе в случае превышения номинала в 63А может выйти из строя УЗО прежде чем выбьет автомат
aleksey_vl написал: либо автомат, но чтобы была селективность, то только 50А,
aleksey_vl написал: УЗО на свет вообще ставить не нужно, достаточно обычных автоматов с характеристикой С и уменьшить количество.
Перлы,перлы ,перлы .Читаешь и вздрагиваешь
15.03.2016 в 20:53:14
ebf написал:
aleksey_vl написал: Если стоит автомат в подъезде на 63А, то ПП УЗО нужно ставить номиналом выше, т.е. 80А, иначе в случае превышения номинала в 63А может выйти из строя УЗО прежде чем выбьет автомат
aleksey_vl написал: либо автомат, но чтобы была селективность, то только 50А,
aleksey_vl написал: УЗО на свет вообще ставить не нужно, достаточно обычных автоматов с характеристикой С и уменьшить количество.
Перлы,перлы ,перлы .Читаешь и вздрагиваешь
ebf, Обоснуй
15.03.2016 в 21:02:15
SB3 написал: aleksey_vl, ещё один троллинг)
Я вот сейчас поддержу коллегу SB3. Зашкаливающее количество "специалистов", не имеющих понятия о предмете, пытаются навязывать свои бесценные советы и мнения.
aleksey_vl написал: Если стоит автомат в подъезде на 63А, то ПП УЗО нужно ставить номиналом выше, т.е. 80А, иначе в случае превышения номинала в 63А может выйти из строя УЗО прежде чем выбьет автомат
Абсолютное невежество, но потом ведь эту глупость будут повторять другие. УЗО и АВ полностью согласованы по номиналам, УЗО в любом случае выдерживает условный ток отключения автомата того же номинала, плюс имеет еще и изрядный запас.
15.03.2016 в 21:02:53
ebf написал: Перлы,перлы ,перлы .Читаешь и вздрагиваешь
Мягко сказано, коллега. :)
15.03.2016 в 21:06:00
aleksey_vl, То что вы написали,этому вообще нет обоснования,это просто за гранью реальности.Вот то что вы написали,это вами откуда взято?
15.03.2016 в 21:11:50
ebf, Димон 2?)
15.03.2016 в 21:30:20
Radio написал:
SB3 написал: aleksey_vl, ещё один троллинг)
Я вот сейчас поддержу коллегу SB3. Зашкаливающее количество "специалистов", не имеющих понятия о предмете, пытаются навязывать свои бесценные советы и мнения.
aleksey_vl написал: Если стоит автомат в подъезде на 63А, то ПП УЗО нужно ставить номиналом выше, т.е. 80А, иначе в случае превышения номинала в 63А может выйти из строя УЗО прежде чем выбьет автомат
Абсолютное невежество, но потом ведь эту глупость будут повторять другие. УЗО и АВ полностью согласованы по номиналам, УЗО в любом случае выдерживает условный ток отключения автомата того же номинала, плюс имеет еще и изрядный запас.
Radio, УЗО имеет 2 номинала тока: защитный (это значение в миллиамперах) и рабочий 16, 40, 63А.., при котором УЗО не сгорит. УЗО не имеет защиты макс тока и поэтому его нужно защитить автоматом с меньшим номиналом. Автомат в случае перегруза не срабатывает некоторое время и на чуть большие токи , а вот у УЗО контакты расчитаны на тот ток, который на нем указан , а также чувствительность УЗО в предельной работе падает .
15.03.2016 в 21:34:32
aleksey_vl, в плане номинала УЗО я вас поддержу) , лично тут давно говорю, что надо иметь в обычных :) однофазных схемах всего два "номинала" ( если не селективное УЗО) 63А 30мА и 25А 10мА. Но на вас "взъелись" совсем по другим поводам).
15.03.2016 в 21:38:19
aleksey_vl написал: чувствительность УЗО в предельной работе падает .
:eek: Документики на сей счёт предъявим ? Предельной по каким параметрам ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу