ПPOPAБ написал:
Kryos написал: А в чем может быть вообще проблема такого срабатывания?
Она у него на "мордочке" напечатана: Uср ~ 270 В.
Тем более если есть такие же проблемы у жителей по стояку. Необходим мониторинг напряжения в вашей квартире (фазе стояка к которой подключена ваша квартира). И проверка соединений нулевых рабочих проводников. Если это только в вашем подъезде- от ВРУ, если во всем доме - от ТП включительно. Возможны броски напряжения при трогании лифтов или пуске других мощных нагрузок.
ПPOPAБ, Заходил сейчас в квартиру. У одного из соседов оказывается тоже диф выбило. Получается на этаже из 5 квартир уже у 2-х выбивает. К одному стояку я так понимаю квартиры подключаются не строго сверху и снизу от меня, а в какой то последовательности? И стояков я так понимаю в подъезде может быть несколько?