ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 16:08:59

SB3 написал: а вот про опоры нигде ни слова или есть где?)))

Что с опорами вас конкретно интересует?

SB3 написал: должно быть как-то однозначно указано, а-то все "делайте", а где и как - неизвестно, появилось только как делить)

Указано, но не для всех абсолютно случаев.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.03.2016 в 16:35:40

ПPOPAБ, не раздёргивайте фразу на части). Меня интересует, на основании какого ГОСТа, документа можно делить "пен" в щите на опоре или в щите на трубостойке дополнительной, да и на фасаде здания( особенно деревянного домика ). Если нет такого документа или неизвестен - можно не отвечать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 17:35:41

SB3, - есть указания только для многоквартирных домов, где именно. И лишь для того чтоб на защитных проводниках не экономили. Для прочего жилья - на ВУ или ВРУ.

SB3 написал: в щите на опоре или в щите на трубостойке дополнительной, да и на фасаде здания( особенно деревянного домика ).

Есть документы требующие установки щитов именно в этих местах?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.03.2016 в 18:04:48

ПPOPAБ, нет таких документов , установка например счётчика должна производится в помещении с температурой не ниже ноля градусов в зимнее время , на улице лишь допускается и то с соблюдением массы требований и с установкой обогревателя в том числе . Пуэ 1.5.27 - Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.03.2016 в 19:41:48

ПPOPAБ написал: Т.е.: наличие качественного повторного заземлителя ноля у каждого потребителя наверняка спасает и от обрыва ноля.

ну-ну, если притянуть за уши все цифры до одного Ома и менее.. что на практике неизвестно будет ли вообще...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 20:02:21

rip87 написал:

ПPOPAБ написал: Т.е.: наличие качественного повторного заземлителя ноля у каждого потребителя наверняка спасает и от обрыва ноля.

ну-ну, если притянуть за уши все цифры до одного Ома и менее.. что на практике неизвестно будет ли вообще...

rip87,- я вам адрес дам, и даже прибор (надеюсь MI3102H BT с поверкой и регистрацией, вас устроит). Вэлкам. ТП со шлейфами = 0,7 Ом, а ЗУ (только) FE потребителя менее 1,5 Ом.

А вотЪ племетЪ (печать ЭТЛ)- я вам не дам, ребята) :D

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 20:05:08

Димон114 написал: Счетчики должны

Счетчики уже - не должны. Уже все - должны счетчикам. ;)

А если серьезно - смотрите ТУ счетчиков, можете удивится...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.03.2016 в 20:13:46

у нас видимо по всем колхозам тп с 0,7 ом, ну-ну...то-то в розетке величина напряжения - непредсказуема, как погода...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

21.03.2016 в 21:09:37

Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами 5.1. На ВЛИ до 1 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления несущего нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ, заземления разрядников и ограничителей перенапряжений. ПУЭ: 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

Вот, собственно, весь ответ...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.03.2016 в 21:25:06

угу, правильно... 30 Ом, Матильда!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 21:41:34

rip87 написал: у нас видимо по всем колхозам тп с 0,7 ом, ну-ну...то-то в розетке величина напряжения - непредсказуема, как погода...

Это же флуд... Наверняка в РФ можно найти электроустановки в неудовлетворительном состоянии. Однако это не отменяет правила действующих нормативов и ТОЭ как науку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу