Veselchak
Veselchak
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 975

20.03.2016 в 10:34:15

Всем привет. Планирую снести сантехкабину и переделать санузел с расширением и строительством новой стены из пеноблоков в квартире. Дом панель, серия п3. Какую гидроизоляцию порекомендуете использовать перед тем, как делать стяжку? Спасибо.

0
Gennady
Gennady
Эксперт

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6404

20.03.2016 в 11:43:59

Вообще-то гидроизоляцию лучше делать по стяжке перед плиткой, только плиточный клей должен быть дорогой, эластичный. Мне нравится Киилто. Есть ещё хорошие типа обмазочные, для фасадов (а также внутри тоже можно) применяю STO Flexyl.

0

Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.

Veselchak
Veselchak
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 975

21.03.2016 в 10:07:54

Gennady написал: Вообще-то гидроизоляцию лучше делать по стяжке перед плиткой, только плиточный клей должен быть дорогой, эластичный. Мне нравится Киилто. Есть ещё хорошие типа обмазочные, для фасадов (а также внутри тоже можно) применяю STO Flexyl.

Gennady, спасибо. Киилто, конечно крутая... Но я наверное, что попроще буду. А STO Flexil она тоже сверху по стяжке промазывается? Я правильно понял, что саму плиту перекрытия и швы ничем не надо промазывать, а просто налить стяжку? Или можно, например, шуманет положить, потом стяжка ЦПС-около 5 см и потом обмазать STO Flexil?

0
isolux
isolux
Местный

Регистрация: 09.02.2016

Москва

Сообщений: 131

23.03.2016 в 14:39:57

Veselchak, используйте жёсткую гидроизоляцию Основит Т-63, с нахлёстом на стену 10-15 см. При чём, если основание не ровное, то сперва необходимо залить стяжку, а затем на неё (после того, как она затвердеет, разумеется), нанести гидроизоляцию, предварительно создав те самые выкружки, о которых писал ранее.

То есть: 1) стяжка (например Основит Т-41 (FC41H)); 2) выкружка из 22-ой штукатурки Основит; 3) гидроизоляция.

0
Veselchak
Veselchak
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 975

25.03.2016 в 14:05:11

isolux написал: Veselchak, используйте жёсткую гидроизоляцию Основит Т-63, с нахлёстом на стену 10-15 см. При чём, если основание не ровное, то сперва необходимо залить стяжку, а затем на неё (после того, как она затвердеет, разумеется), нанести гидроизоляцию, предварительно создав те самые выкружки, о которых писал ранее.

То есть: 1) стяжка (например Основит Т-41 (FC41H)); 2) выкружка из 22-ой штукатурки Основит; 3) гидроизоляция.

isolux, спасибо. А если теплый пол класть, то ничего, что он будет под гидроизоляцией? Или, его сверху на гидроизоляцию надо будет?

0
бракодел
бракодел
Эксперт

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

25.03.2016 в 17:21:59

Veselchak написал:

isolux написал: Veselchak, используйте жёсткую гидроизоляцию Основит Т-63, с нахлёстом на стену 10-15 см. При чём, если основание не ровное, то сперва необходимо залить стяжку, а затем на неё (после того, как она затвердеет, разумеется), нанести гидроизоляцию, предварительно создав те самые выкружки, о которых писал ранее.

То есть: 1) стяжка (например Основит Т-41 (FC41H)); 2) выкружка из 22-ой штукатурки Основит; 3) гидроизоляция.

isolux, спасибо. А если теплый пол класть, то ничего, что он будет под гидроизоляцией? Или, его сверху на гидроизоляцию надо будет?

Я бы посоветовал эластичную непосредственно под плитку, и клей соответственно эластичный ...

0
Труженик
Труженик
Эксперт

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

26.03.2016 в 10:24:41

Veselchak, Гидроизоляция Глимс водостоп или Церезит 65. И под и поверх стяжки.

0

Труд без искусства - Варварство!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу