333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

23.03.2016 в 23:44:33

Уважаемые пользователи форума! Даже если Вы ТС, это не означает, что в созданной Вами теме можно устраивать чат или приватную беседу. Для личного общения существует ЛС (работает без сбоев уже давно) и масса других способов связаться друг с другом. В рамках форума стоит придерживаться обозначенной темы.

Спасибо за понимание!

0
mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 09:44:52

Немного поправил

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

24.03.2016 в 13:57:14

mikel3000 написал: Немного поправил

10 мА УЗО стоит каскадом, и вообще нужно ли оно?(в инструкции к водогрею именно 10 прописано?) на холодильник можно как и на все розетки 16А поставить, может еще что на эту линию включать будете, тем более на кухню на всё кроме холодильника у Вас я вижу лишь одну линию

0
mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 14:06:31

юра Т, водонагреватель стоит в ванной, узо стоит на случай пробоя тена, на холодильник пойдет отдельная розетка. Что бы можно было его оставлять на случай отъезда, остальное обесточивать.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

24.03.2016 в 14:13:44

mikel3000 написал: водонагреватель стоит в ванной, узо стоит на случай пробоя тена

так фен наверное тоже в ванной? а риск от него не меньший, а водогрей наверное заземлен а на кухне мало техники планируется? (в смысле одной линии на всё хватит? посудомойка, микроволновка, всякие чайнички, тостеры)

0
mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 14:16:08

юра Т, так на схеме же расписано, все до единой приборки )

0
mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 14:18:26

Мощные потребители обозначены, а маломощные такие как телек, и прочие пойдут на бытовые розетки. Если посмотрите схему вначале, там стояли узо на фены, насос, сказали убрать. Вот переделал схему.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

24.03.2016 в 14:24:02

mikel3000, расписано, только розетки все виртуально где то)

0
mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 14:27:56

юра Т, есть план дома с розетками ).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2016 в 21:45:48

mikel3000, выносите освещение по каждой фазе под своё УЗО. Розетки улицы и бытовки хотя бы под одно свое. И поставьте 2Р АВ перед каждым УЗМ.

0
mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 21:51:38

SB3,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.