dokar написал: Хорошо , но установку двухполюсного АВ перед двумя УЗО на 40А, всё же прошу откомментировать . После заявления о наличии селективного УЗО подъезде, для этого не вижу оснований .
Я ведь ответил на этот вопрос:
Alexey_Spb написал: 40А.. Ограничивает ток через вводной кабель т.к кабель занижен в сечении.
Если бы вводной кабель был не заниженного сечения, можно было бы ставить вместо B40 рубильник, а 40-амперные УЗО заменить на 63-амперные. Я предпочел вариант безопаснее для вводного кабеля и дешевле для заказчика.
:)