Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

28.03.2016 в 11:52:36

AlekSss написал: если бы под фазу и ноль были контакты как под заземление,где делаешь петельку или кольцо

Зачем это делать? Наконечники в дефиците?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

28.03.2016 в 12:00:03

Johnny, площадь контакта решает - красоту от наконечников никто не оценит. Для бытовой розетки такие соединения нормальны,для вилки плиты ниочем (впрочем если грузить слабо работать возможно будет). Вообщем основные претензии к вилке - розетку показали плохо (допуская там петелька влезет и она хорошая).

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

28.03.2016 в 12:11:46

AlekSss, это Вы лишь свою теорию выдвинули, или готовы подтвердить реальными фактами? В счетчик, скажем, 10-100, тоже будете ПуГВ 1*16 петелькой загибать?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

28.03.2016 в 13:16:42

Johnny, реальные факты будут когда появится новая тема типа подгорела крутая брендовая вилка плиты - впрочем если бы вы занимались не только монтажом,но и эксплуатацией они были бы вам не нужны вовсе. Если лепить подобные штуки для клиентов - не самый плохой вариант из возможных,но для себя такое ни-ни(один раз сделал и забыл). В счетчик можно и опрессовать или так завести - площадь контакта там гораздо больше - сравнения смешные и неуместные.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

28.03.2016 в 13:59:59

AlekSss, я давно уже не занимаюсь монтажом :)

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

28.03.2016 в 14:11:54

Johnny, я бы еще предложил старое простое соединение. Берем три коротких болта на 6,девять усиленных шайб,три гравера и три гайки - монтируем в коробке,концы можно развести и не изолировать. По качеству и долговечности переживет не одну плиту,правда и минус у подобных соединений все же есть(когда придется искать что именно и где коротит на корпус например цешкой - придется разбирать соединение,либо не разбирая работать будет не удобно)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2016 в 15:26:22

AlekSss написал: я бы еще предложил старое простое соединение

Лучше не надо ...

0
Аватар пользователя
raven123

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Великий Новгород

Сообщений: 95

28.03.2016 в 21:46:50

AlekSss написал: вместо тысячи слов

AlekSss написал: детская

А кроме эмоций что-нить есть? В отличии от вас, производитель эти розетки и клеммники хоть как-то конструировал и тестировал(я надеюсь), и не просто так цифры на корпусе пишет. Есть примеры доказывающее обратное? Или если провод "петелькой" не завести, то автоматически розетка - г-но? Ничего что площадь контакта в разы превышающая сечение провода - избыточна и бесполезна?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

28.03.2016 в 23:18:25

raven123, В розетке например даже провод без петельки прижимается с двух сторон равномерно (впрочем петелька все равно рулит и педалит),а не как в этой унылой вилке (с одной стороной касается,а другой прижимает мелкий болтик,который еще может ослабнуть). Впрочем подобная вилка все равно поджарится сама или испортит норм розетку - вопрос времени и нагрузки. Про бесполезную площадь контакта и прочий бред своим клиентам рассказывать можете,но только не здесь.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

28.03.2016 в 23:32:25

AlekSss написал: raven123, В розетке например даже провод без петельки прижимается с двух сторон равномерно (впрочем петелька все равно рулит и педалит),а не как в этой унылой вилке (с одной стороной касается,а другой прижимает мелкий болтик,который еще может ослабнуть). Впрочем подобная вилка все равно поджарится сама или испортит норм розетку - вопрос времени и нагрузки. Про бесполезную площадь контакта и прочий бред своим клиентам рассказывать можете,но только не здесь.

AlekSss, Млин , вы хоть один промышленный разъём видели ? Прежде чем всякую хрень про плохое устройство контактов для проводов подключаемых в них - писать ? А опрессовке многожильных проводников понятие имееете ?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

28.03.2016 в 23:43:23

dokar, Мой друг не тратьте свое и чужое время бесполезными и глупыми спорами. У автора своя голова на плечах есть - пусть делает как хочет. Касательно опрессовки - раньше даже в распаечных коробках делали скрутку,а поверх опрессовку(в итоге получалось отличное надежное соединение),а сейчас тупа пхают неск проводов и сжимают - что есть хрень и халтура(конечно скорость работ и фантики превыше качества - да и сломается еще фантиков срубим. Конечно под опрессовкой жилки не портятся и площадь контакта не уменьшается,а без нее все жалки отвалятся - сказки для наивных.

0
Аватар пользователя
raven123

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Великий Новгород

Сообщений: 95

29.03.2016 в 00:19:03

AlekSss, а вилка то, ничего оказывается, провод колечком залазит :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.03.2016 в 00:33:16

raven123 написал: а вилка то, ничего оказывается, провод колечком залазит

Теперь смотрим контакты ножей розетки , как подпружинены и сравниваем с легранскими . ;)

0
Аватар пользователя
raven123

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Великий Новгород

Сообщений: 95

29.03.2016 в 00:40:23

raven123 написал: Я бы клеммную коробку поставил.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

29.03.2016 в 08:14:23

dokar, На советских квадратных розетках подобного плана не было и нет никаких пружин и это ничуть не мешало работать долго и счастливо (у некоторых кстати по сей день стоят). Современные подобные контакты розеток из пластилина - впрочем если одеть колечко из стальки(на контакты самой розетки),для того,чтобы вилка со временем сидела все также плотно - работать будет гораздо лучше и дольше(только кто это делать будет - да и вообще получится ли).

0