Ещё вопрос - Шнайдеровский автомат 11215 это 2p или 1p+n? В магазине продали как 2p. Я ещё удивился, что больно легкий и нейтраль промаркирована. На ввод его ставить можно?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.07.2016 в 18:43:25

Unforgiven написал: Ещё вопрос - Шнайдеровский автомат 11215 это 2p или 1p+n? В магазине продали как 2p. Я ещё удивился, что больно легкий и нейтраль промаркирована. На ввод его ставить можно?

Unforgiven, осознайте, что кроме 1 фазной нагрузки или 3 х фазной нагрузки, есть 2 х фазная нагрузка. Если, это АВ (настоящий), то на нём стоит защита электромагнитный расцепитель и тепловой расцепитель, изображается на схемах ссылка, а данный автомат 1р+n, то есть у него на одном выключателе не стоит ни какой защиты, на схеме изображается так ссылка По механике он двухполюсный, по электрике 1+N. На вводе можно использовать, только фаза должна подключаться на полюс с защитой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Unforgiven
Unforgiven
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 319

06.07.2016 в 10:39:25

megrad, осознаю :) Что внутри один нормальный расцепитель, который расцепляет и ноль, и фазу, а не два независимых расцепителя, соединённые механически через рычажки тоже понимаю. Просто настоящий двухполюсник по идее имеет большую надёжность, не сработал фазный, сработает нулевой и отключатся всё равно оба. А тут приварится фазный и хана. Или к примеру у меня в квартире вдруг откуда-то нарисуется фаза, которая почему-то через счётчик не прошла (мало ли где строители напортачили :)), а через ноль и автомат вернулась. Итого фаза через счётчик 25А, левая фаза - 25А, через ноль 50А, хана. Но это так, теория.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.07.2016 в 15:33:37

Unforgiven, стоит автомат и выключатель нагрузки.

Unforgiven написал: Просто настоящий двухполюсник по идее имеет большую надёжность, не сработал фазный, сработает нулевой и отключатся всё равно оба.

Да ладно.

Unforgiven написал: Или к примеру у меня в квартире вдруг откуда-то нарисуется фаза, которая почему-то через счётчик не прошла (мало ли где строители напортачили :)), а через ноль и автомат вернулась.

Если не будет превышения по тепловухе или КЗ, ни чего не сработает. А 1Р+N эконом вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.