31.03.2016 в 21:41:27

Добрый день, прошу совета. Первый ремонт в квартире, квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной (работает круглый год) и труба холодной воды. Устанавливаем бойлер косвенного нагрева, он подключается к контуру отопления и греет воду. По инструкции и на контур отопления, и на контур водоснабжения предусмотрена установка группы безопасности согласно схеме снизу. По схеме и там и там предусмотрен расширительный бак.

Ситуация - очень мало места для монтажа обвязки, хотелось бы избавиться от как минимум от одного бака. Я, натурально, слышал все 4 мнения:

  1. Инструкция гласит ставить оба.
  2. Один сантехник говорит что обязательно нужен бак в контуре водоснабжения, не нужен в контуре отопления.
  3. Другой сантехник говорит наоборот, что обязательно в контуре отопления, а в водоснабжении не нужен.
  4. Оба говорят, что если совсем наплевать, то накрайняк можно обойтись без обоих, клапана спасут.

Я совсем не понимаю. Как мне кажется, правильный вариант (2) - бак в системе водоснабжения. Насколько я понимаю, он защищает от сценария когда набрали полный бойлер холодной воды на 3 атм, потом он нагрелся, вода расширилась и 3 атм превратились в 6 подпёртые обратным клапаном. Что касается бака в системе отопления, то он защищает исключительно от гидроудара в стояке, что само по себе является скорее нештатной ситуацией, с которой справится клапан. Ещё раз, нормальная котельная, с хорошей циркуляцией в стояке, работает круглогодично. Я прав или совсем не прав? Можно ли пожертвовать баком в системе отопления? Какой вариант рабочий?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
lelik76

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Жуковский

Сообщений: 32

01.04.2016 в 19:21:13

Что, неужели никто не знает???

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

01.04.2016 в 21:37:33

lelik76, Как минимум на систему ГВС бак. Если после входа от центральной системы в станцию у вас стоит ОК, то тогда согласно инструкции.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

02.04.2016 в 07:12:52

lelik76, http://www.zilmet.ru/product-category/oem-pro/

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

02.04.2016 в 07:41:34

lelik76, ставьте только на рециркуляцию ГВС. На отопление не надо, в котельной это уже учтено.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

02.04.2016 в 09:32:14

Толмач написал: На отопление не надо, в котельной это уже учтено.

+++

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.04.2016 в 09:54:36

lelik76 написал: Первый ремонт в квартире, квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной (работает круглый год) и труба холодной воды. Устанавливаем бойлер косвенного нагрева

Насколько понял, в Вашей квартире установлена квартирная станция (ИТП).

Думаю не стОит действовать методом "тыка", а посмотреть техдокументацию производителя станции, в альбоме схем типового подключения. Наверняка на сайте изготовителя станции есть альбом типовых схем подключения.

Какая именно у Вас станция известно? Может она вообще не предназначена для работы с бойлером косвенного нагрева.


Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

02.04.2016 в 11:53:40

Inch1964, "квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной".

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.04.2016 в 12:12:35

Толмач написал: "квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной"

Название квартирных станций Мейбес logotherm - слышал. Но о системе с таким названием слышу первый раз. Просветите, пожалуйста, что это за зверь.

И загадка, что за "три трубы приходят от котельной и труба холодной воды". Если в квартирах установлены квартирные станции (ИТП), то в квартиры приходят всего три трубы: подача и обратка с котельной с высокотемпературным графиком, и ХВС, т.е. линии Т1, Т2 и В1.

А уже в квартирных станциях через пластинчатые теплообменники температурный график понижается для внутреннего контура отопления, а также приготавливается вода для ГВС. Разве не так?

ЧТО ТАКОЕ КВАРТИРНАЯ СТАНЦИЯ?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

02.04.2016 в 13:38:39

Если хочется продлить жизнь бойлеру и подрывнику, то расширительный бак на ГВС обязателен. (Тем более, что бак эксплуатируется постоянно 24/365). На отопление стоит поставить хотя бы по той причине, что можно использоваться бойлер от электротена, что приведёт к существенному расширению воды, да подрывник, в непредсказуемой системе с плавающим давлением, использовать не стоит.

Вопрос решается возможностью нанять грамотного сантехника, который спланирует узел ввода и разместит баки номинального размера удобно и функционально :)

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

02.04.2016 в 13:40:16

Inch1964 написал: Разве не так?

Системы бывают разные. Бывают как с дополнительным теплообменником, так и без.

0
Аватар пользователя
lelik76

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Жуковский

Сообщений: 32

02.04.2016 в 15:00:26

Inch1964 написал: ... в квартирных станциях через пластинчатые теплообменники температурный график понижается для внутреннего контура отопления, а также приготавливается вода для ГВС. Разве не так?

Inch1964, Всё так. От застройщика в квартире стоял ИТП. Упрощённо представляет собой теплообменник с хитрым трёхходовым клапаном переключающимся при разборе горячей воды, полностью механическая схема. Практика эксплуатации показала два момента:

  • хитрый клапан ломается через год-два-три, от нашей жёсткой воды забивается шток, который реагирует на перепад давления и собственно двигает клапан. Деталь очень дорогая и редкая.
  • Многие жильцы наевшись гемора с клапаном, подключили теплообменник напрямую к контуру отопления. В таком режиме (постоянная циркуляция теплоносителя при отсутствии циркуляции ХВС) теплообменник рассыпается в труху меньше чем за год.

Я поэтому ставлю себе бойлер косвенного нагрева, плюс параллельно идёт попытка переколхозить ИТП - заменить хитрую немецкую деталь связкой из реле перепада давления и магнитного клапана. Получится тот же функционал, требующий небольшого электропитания для работы, зато из простых кондовых деталей. Но это уже немного не по теме...

0
Аватар пользователя
lelik76

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Жуковский

Сообщений: 32

02.04.2016 в 15:53:35

Огромное спасибо всем за ответы. В копилку, ещё очень помогла вот эта тема - http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t229428-rasshirenie-vody-v-hvs-na-praktike/