31.03.2016 в 21:41:27
Добрый день, прошу совета. Первый ремонт в квартире, квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной (работает круглый год) и труба холодной воды. Устанавливаем бойлер косвенного нагрева, он подключается к контуру отопления и греет воду. По инструкции и на контур отопления, и на контур водоснабжения предусмотрена установка группы безопасности согласно схеме снизу. По схеме и там и там предусмотрен расширительный бак.
Ситуация - очень мало места для монтажа обвязки, хотелось бы избавиться от как минимум от одного бака. Я, натурально, слышал все 4 мнения:
Я совсем не понимаю. Как мне кажется, правильный вариант (2) - бак в системе водоснабжения. Насколько я понимаю, он защищает от сценария когда набрали полный бойлер холодной воды на 3 атм, потом он нагрелся, вода расширилась и 3 атм превратились в 6 подпёртые обратным клапаном. Что касается бака в системе отопления, то он защищает исключительно от гидроудара в стояке, что само по себе является скорее нештатной ситуацией, с которой справится клапан. Ещё раз, нормальная котельная, с хорошей циркуляцией в стояке, работает круглогодично. Я прав или совсем не прав? Можно ли пожертвовать баком в системе отопления? Какой вариант рабочий?
Спасибо!
01.04.2016 в 19:21:13
Что, неужели никто не знает???
01.04.2016 в 21:37:33
lelik76, Как минимум на систему ГВС бак. Если после входа от центральной системы в станцию у вас стоит ОК, то тогда согласно инструкции.
02.04.2016 в 07:41:34
lelik76, ставьте только на рециркуляцию ГВС. На отопление не надо, в котельной это уже учтено.
02.04.2016 в 09:54:36
lelik76 написал: Первый ремонт в квартире, квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной (работает круглый год) и труба холодной воды. Устанавливаем бойлер косвенного нагрева
Насколько понял, в Вашей квартире установлена квартирная станция (ИТП).
Думаю не стОит действовать методом "тыка", а посмотреть техдокументацию производителя станции, в альбоме схем типового подключения. Наверняка на сайте изготовителя станции есть альбом типовых схем подключения.
Какая именно у Вас станция известно? Может она вообще не предназначена для работы с бойлером косвенного нагрева.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.04.2016 в 11:53:40
Inch1964, "квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной".
02.04.2016 в 12:12:35
Толмач написал: "квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной"
Название квартирных станций Мейбес logotherm - слышал. Но о системе с таким названием слышу первый раз. Просветите, пожалуйста, что это за зверь.
И загадка, что за "три трубы приходят от котельной и труба холодной воды". Если в квартирах установлены квартирные станции (ИТП), то в квартиры приходят всего три трубы: подача и обратка с котельной с высокотемпературным графиком, и ХВС, т.е. линии Т1, Т2 и В1.
А уже в квартирных станциях через пластинчатые теплообменники температурный график понижается для внутреннего контура отопления, а также приготавливается вода для ГВС. Разве не так?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.04.2016 в 13:38:39
Если хочется продлить жизнь бойлеру и подрывнику, то расширительный бак на ГВС обязателен. (Тем более, что бак эксплуатируется постоянно 24/365). На отопление стоит поставить хотя бы по той причине, что можно использоваться бойлер от электротена, что приведёт к существенному расширению воды, да подрывник, в непредсказуемой системе с плавающим давлением, использовать не стоит.
Вопрос решается возможностью нанять грамотного сантехника, который спланирует узел ввода и разместит баки номинального размера удобно и функционально :)
02.04.2016 в 15:00:26
Inch1964 написал: ... в квартирных станциях через пластинчатые теплообменники температурный график понижается для внутреннего контура отопления, а также приготавливается вода для ГВС. Разве не так?
Inch1964, Всё так. От застройщика в квартире стоял ИТП. Упрощённо представляет собой теплообменник с хитрым трёхходовым клапаном переключающимся при разборе горячей воды, полностью механическая схема. Практика эксплуатации показала два момента:
Я поэтому ставлю себе бойлер косвенного нагрева, плюс параллельно идёт попытка переколхозить ИТП - заменить хитрую немецкую деталь связкой из реле перепада давления и магнитного клапана. Получится тот же функционал, требующий небольшого электропитания для работы, зато из простых кондовых деталей. Но это уже немного не по теме...
02.04.2016 в 15:53:35
Огромное спасибо всем за ответы. В копилку, ещё очень помогла вот эта тема -
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу