Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.04.2016 в 18:57:36

MaximusJukov,

  1. Какой дом (сталинка, панелька)?
  2. Какое перекрытие и есть ли стяжка, ее толщина?
  3. Диаметр трубы (стояка и горизонтального отвода)? Ваши действия.
    • Заявление в ЖЭК по поводу протекания стояка в раструбах. Вам нужно на руки получить Акт обследования, это Ваша защита в случае чего.
    • На основания Акта обследования - заявление по поводу замены стояка в связи с его непригодным техническим состоянием. Заменит ли его ЖЭК, или сами будете менять общедомовое имущество - вопрос второй, если сами и вдруг чего - эти заявы (вторые экземпляры должны быть у Вас) и ответы - Вас защитят. . А как технически заменить - на форуме Вам подскажут, если дадите исходные данные по 3 пунктам.
0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

03.04.2016 в 19:00:07

Микитович написал: Диаметр трубы (стояка и горизонтального отвода)

Сотка, на фото всё хорошо видно.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.04.2016 в 19:17:17

Mutru4 написал: сотка, на фото всё хорошо видно

Ага. Вот только чугунка Дн 100 может быть с наружным и 100 и 110, и 108. И при этом иметь разные внутренние диаметры, что создает массу проблем при установке ПП 110, особенно если в чугунке не будет раструба. Вот у меня раструб лопнул на стояке, до нижнего не достать, а внутренний диаметр чугунки - 92. Что и как сращивать правильно, по шерсти?

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

03.04.2016 в 19:20:11

Микитович, мерить надо, а лучше ТС найти нижних соседей.

1
АрменСПБ
АрменСПБ
Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

03.04.2016 в 20:14:01

Микитович, У Вас чугун был не ГОСТ насколько я помню и это было видно по раструбу. У ТС самый обычный. MaximusJukov, Вам взять и разбить стяжку и докопаться до раструба ниже. Оценить его состояние. У Вас этаж предпоследний, объем стока минимальный, в случае чего можно придумать выход из положения. От верха раструба тройника стояка до низа следующего раструба, спрятанного в стяжке около 215 мм.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.04.2016 в 20:16:11

Mutru4 написал: мерить надо,

Вот это и я говорю. Соседи это хорошо, но вряд ли с ними решится вопрос. MaximusJukov И дайте еще снимок как стояк уходит к верхним соседям.

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

03.04.2016 в 20:34:03

Микитович, при демонтаже можно ненароком выдрать из нижней крестовины соседей трубу, ежели они смонтировали 110 пластиком с переходной муфтой под потолком.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.04.2016 в 21:53:38

Mutru4, Можно. А еще можно нижний чугунный раструб развалить. Вряд ли он треснувший только в одной квартире.

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

03.04.2016 в 21:57:28

Микитович написал: Можно. А еще можно нижний чугунный раструб развалить. Вряд ли он треснувший только в одной квартире.

Я про это писал выше, так, что без соседей-никак.

0
MaximusJukov
MaximusJukov
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 5

04.04.2016 в 00:15:10

Микитович написал: И дайте еще снимок как стояк уходит к верхним соседям.

0
MaximusJukov
MaximusJukov
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 5

04.04.2016 в 00:19:07

Mutru4 написал: Микитович, при демонтаже можно ненароком выдрать из нижней крестовины соседей трубу, ежели они смонтировали 110 пластиком с переходной муфтой под потолком.

Mutru4, а если они так сделали и стояки закрыли то поменять можно сверху?

0