19.05.2016 в 17:38:05
invalido написал: .... строю свой дом, пришла пора делать монтаж огнезащиты воздуховодов. .....
Очередная ненавязчивая реклама "шпингалетов .." ;) :)
Ув. invalido !!! Если Вы "не занимаетесь продажей этой штуки и не рекламируете ее ...", объясните бестолковому, причину обработки или покрытии в частном дому воздуховодов огнезащитой ... Если, конечно же, дом не многоэтажный и имеет кучу различных помещений относящихся к различным категориям пожарной безопасности.
Просьба огромнейшая, для "повышения уровня знаний ..." ;) - Назовите хотя бы пару пунктов для того чтобы делать эту огнезащиту на воздуховодах общеобменной вентиляции.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2016 в 16:57:43
Закупил почти все комплектующие, нарисовал электрическую схему. Есть вопрос по выключению. Нужна ли задержка на выключение вентилятора? Мощность тэна 2,4 кВт. Нашел в магазине такое реле:
И нужна ли задержка на включение вентилятора (пока привод полностью откроет заслонку)?
18.07.2016 в 17:26:41
ignoramus написал: ... Нужна ли задержка на выключение вентилятора? Мощность тэна 2,4 кВт.
Желательна. Но делал бы задержку не по таймеру а по температуре. По времени - нет зависимости от внешней температуры. Допустим. время задержки - величина постоянная (не будешь же постоянно корректировать) А на улице то -30 а то 0 град.С. В первом случае - в помещения пойдет холодный воздух. А там, достаточно обычного капиллярного термостата.
ignoramus написал: .... И нужна ли задержка на включение вентилятора (пока привод полностью откроет заслонку)? ....
не обязательно ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2016 в 18:18:23
я даже не представляю как это сделать. и сколько это будет стоить. с таймером вроде всё просто. само по себе кратковременная подача холодного воздуха не пугает. я предполагал настроить реле на 1 минуту задержки выключения. А вот вероятность появления конденсата напрягает.
18.07.2016 в 18:20:40
Хотя за такой маленький промежуток времени вряд ли успеет образоваться.
18.07.2016 в 18:31:02
ignoramus написал: ..... предполагал настроить реле на 1 минуту задержки выключения. ....
При плюсовых температурах за минуту калорифер не остынет
ignoramus написал: ..... не представляю как это сделать. и сколько это будет стоить. ....
Запускаться вентилятор будет, допустим, контактором. Регуляторы оборотов опускаю, это как бы "по умолчанию"
Параллельно силовым контактам ставите НО контакт термостата, допустим,
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2016 в 18:45:36
Спасибо, подумаю. Попутно вопрос. Контактор запланировал ставить только на включение нагревателя. Привод заслонки, вентилятор и управляющий ток на контактор включения нагревателя через обычный выключатель освещения. Вентилятор systemair к160ЕС. Нормально? судя по тому что я вычитал о EC двигателях. Пусковой ток маленький.
18.07.2016 в 18:53:49
ignoramus написал: .... Вентилятор systemair к160ЕС. Нормально? судя по тому что я вычитал о EC двигателях. ...
Вообще-то для ЕС двигателя нужен еще переменный резистор для изменения скорости вращения. Вы про это не пишите. Вообще-то есть готовое решение для пуска таких вентиляторов. И на их основе можно сделать управление калорифером. Да и привод заслонки чем-то запустить надо.
Короче, надо сначала понять что и ка хотите сделать и только после этого может будет понять что и как делать
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2016 в 19:14:59
Попробую нарисовать красиво схему. то что есть показывать стыдно))) переменный резистор на 10кОм куплен:
Решил вмонтировать его в электрический щит, подальше от шаловливых ручек домочадцев. Присоединяется тремя проводками, к включению и выключению отношения не имеет, если не выкручивать его в ноль. Надо будет как-то ограничить его механически на каком-то уровне. Пока не знаю как.
18.07.2016 в 20:22:06
вот схема. пока без задержки выключения вентилятора. Первым выключателем включаем привод заслонки и запускаем вентилятор. вторым выключателем подаем напряжение на контактор и включается нагреватель. Как прикрутить сюда реле времени понимаю. А вот с термостатом хуже. если включить его параллельно первому выключателю, то вентилятор не выключится пока не выключить принудительно вторым выключателем нагрев.
18.07.2016 в 21:17:30
А если так попробовать ????
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2016 в 21:28:51
Огнезащитна в частном доме вообще не нужна,а вот рекуператор,пускай самодельный(в инете куча фото),за зиму сэкономит просто кучу денег.
18.07.2016 в 22:00:05
Спасибо. принцип понял. если делать так как я задумывал, надо покупать ещё один контактор. Или отказаться от выключения и включения нагревателя пользователями посредством выключателя, а обесточивать нагрев в щитке, автоматом. У пользователя остается только один выключатель - включает и выключает вентиляцию. в щитке ("для взрослых") будет регулятор оборотов вентилятора, регулятор температуры, включение и выключение нагрева и полное отключение системы. Может быть так даже лучше.
18.07.2016 в 22:12:51
ignoramus написал: ... отказаться от выключения и включения нагревателя пользователями посредством выключателя, а обесточивать нагрев в щитке, автоматом ...
Не выдумывайте. Сам Пульсар не включит калорифер если в воздуховоде температура воздуха будет выше чем установка. Канальный датчик не даст команду на включение. Хотя и перестраховаться автоматом то же вполне возможно.
В Вашей схеме еще надо проверить как в калорифере подключены защитные температурные датчики. Если они включены в силовую схему - это одно. Но если их клеммы вынесены то надо их будет подключить в цепь обмотки контактора калорифера.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2016 в 22:23:05
Лето у нас короткое, но отключить нагрев на этот период хочется... Пусть шведская автоматика немного отдохнет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.