АртемDR написал: Теперь не знаю, что делать с таким количеством недешевых по цене розеток

Розетки рассчитаны на толстые по диаметру вилки, т.е. вилки на ток 16 Ампер. А у вас на фото тоненькие по диаметру вилки, т.е. на ток 6 А, ну максимум 10 А. И из-за этого плохой контакт вилка-розетка.

АртемDR написал: кто вернёт деньги

Никто не вернёт. Используйте оборудование правильно.

0

ИМХО (IMHO)

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2021 в 09:17:22

АртемDR написал: Все розетки сильно искрят при подключении

Значит разболтаны контактные клеммы или провода в клеммах ослабли. В курсе что раз в год винтовые контакты протягивают? {{post:7025673,в отличие от дорогих производителей,}} Примерно все одинаковые. {{post:7025673,Уника Нью (Unica New).}} Ни разу проблем не было - при том не самая дешёвая серия у шнайды.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

21.09.2021 в 09:25:20

megrad написал: или провода в клеммах ослабли

Разве там не самозажимные клеммы?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2021 в 10:29:12

Radio написал: Разве там не самозажимные клеммы

Правильно. Встречал повреждённые клеммы - провод не зажимался.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

21.09.2021 в 10:53:48

megrad написал: Правильно. Встречал повреждённые клеммы - провод не зажимался

Так вы же сказали, что надо винтики протягивать? :popcorn

Я самозажимных поврежденных не встречал, и даже не слышал о тех, кто знал тех, кто их встречал. Поэтому предположу, что это ваша спонтанная импровизация ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

21.09.2021 в 11:11:25

megrad написал:

АртемDR написал: Все розетки сильно искрят при подключении

Значит разболтаны контактные клеммы или провода в клеммах ослабли. В курсе что раз в год винтовые контакты протягивают? {{post:7025673,в отличие от дорогих производителей,}} Примерно все одинаковые. {{post:7025673,Уника Нью (Unica New).}} Ни разу проблем не было - при том не самая дешёвая серия у шнайды.

megrad, Только почему то в районе клемм нет следов от КЗ.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.09.2021 в 11:20:34

bnmuyt написал: Вот тебе и Уника, вот тебе и Шнайдер. Мягко говоря, неприятный косяк.

Это закономерность. Нет конкуренции вот капсистема и схлопывается.

Давно с юникой не работал, а год назад пришлось ставить модулей 30. До этого много лет ставил авв космо. Так вот после космо уника оказалась полнейшим шлаком. А стоит в 2-3 раза больше.

Замену космо так и не нашёл, пока этика от легрнада, но я всё время плакаю кода с ней работаю.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.09.2021 в 11:28:50

АртемDR написал: Теперь не знаю, что делать с таким количеством недешевых по цене розеток (( Отдал за них кучу денег, кто вернёт деньги за зерну? Каково у Schnaider Electric говно

Хлебайте все прелести капсистемы.

СЕйчас надо держать ухо востро. Китай работает чётко, в итоге общий уровень качества продукции стремительно падает.

Это касается всех отраслей.

ADM05 написал: Никто не вернёт. Используйте оборудование правильно.

В переводе на русский - "сам дурак". ;) Отличная реклама. :applause:

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2021 в 11:59:54

Radio написал: Поэтому предположу, что это ваша спонтанная импровизация

:confused:

Alex___dr написал: Только почему то в районе клемм нет следов от КЗ.

правильно, где было там и следы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

21.09.2021 в 12:12:25

megrad написал: правильно, где было там и следы.

О каком плохом контакте на клеммах тогда речь? От плохого контакта в клеммах, розетки мгновенно не самовозгораются. А вот от хорошего контакта между клеммами очень даже могут.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2021 в 12:47:41

Alex___dr написал: О каком плохом контакте на клеммах тогда речь

Плохой контакт - идёт медленное подгорание. Ни кто не может дать гарантию, что не было проблемы с вилками. Столкнулся с проблемой "больших"(с заземлением) и "маленьких"(без заземления) вилок. Чем чаще "большие" вилки втыкают в розетки, тем потом хуже контакт у "маленьких" вилок.

AndyMirror написал: стоит в 2-3 раза больше.

На данный момент стоимость не является основным критерием.

0