Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.04.2016 в 19:59:09

Димон114 написал:

юра Т написал:

Димон114 написал: Осыпалась резиновая изоляция с жилы

жила выпотрошенная с КГ или древний провод? так в других местах скоро будет тоже самое

юра Т, в других местах такого не обнаружил . Трёх жильный ввг везде . Хотя может скрыто и напортаченно ещё где-то . Нехватило видимо куска и сделали соплю . Когда выдернул её используя как протяжку изоляция вся ссыпалась жила аж чёрная от окисления . Хозяин говорит трёх жильный на свет точно брали .

Димон114, как вариант закладка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.04.2016 в 20:49:29

megrad написал:

Димон114 написал:

юра Т написал:

Димон114 написал: Осыпалась резиновая изоляция с жилы

жила выпотрошенная с КГ или древний провод? так в других местах скоро будет тоже самое

юра Т, в других местах такого не обнаружил . Трёх жильный ввг везде . Хотя может скрыто и напортаченно ещё где-то . Нехватило видимо куска и сделали соплю . Когда выдернул её используя как протяжку изоляция вся ссыпалась жила аж чёрная от окисления . Хозяин говорит трёх жильный на свет точно брали .

Димон114, как вариант закладка.

megrad, может но люди одекватные и не жадные , для чего бы ? Я давно их знаю , не похоже чтоб они камуто насолили .

0
Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

08.05.2016 в 19:26:14

А тем временем я никак не могу начать ремонт и перерисовываю разводку проводки по квартире и щитовые :killyourselfbywall: Опять вернулся до расширения щитовой и добавления дополнительных линий и УЗО, зато теперь есть неотключаемые группы и рубильник ). Не дает покоя решение о 1,5 на кондиционеры и теплый пол в ванной, вроде как по токам все хорошо, кондиционеры будут инверторами с максимальным потреблением 800вт, полотенцесушитель и т.пол в ванной и того меньше, но с другой стороны это не линия света и надо бы поставить 2.5. С третьей стороны если взять провод 2.5 то на балконе не будет от кого взять линию света :). Подскажите пожалуйста, можно ли 1.5 на кондиционеры.

Серым отображены АВ на линии которые предстоит добавить

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2016 в 20:38:16

holovlov1 написал: можно ли 1.5 на кондиционеры.

С честным сечением пойдёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.05.2016 в 21:40:40

Димон114 написал: Обалочка пвс пропускает влагу ввг нет .

А откуда дровишки?

Тот же цельный ПВХ, разве что пластификаторы другие.

Ну и многочисленные примеры с насосами, сам кучу таких видел.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.05.2016 в 21:41:30

holovlov1 написал: А тем временем я никак не могу начать ремонт и перерисовываю разводку проводки по квартире и щитовые :killyourselfbywall: Опять вернулся до расширения щитовой и добавления дополнительных линий и УЗО, зато теперь есть неотключаемые группы и рубильник ). Не дает покоя решение о 1,5 на кондиционеры и теплый пол в ванной, вроде как по токам все хорошо, кондиционеры будут инверторами с максимальным потреблением 800вт, полотенцесушитель и т.пол в ванной и того меньше, но с другой стороны это не линия света и надо бы поставить 2.5. С третьей стороны если взять провод 2.5 то на балконе не будет от кого взять линию света :). Подскажите пожалуйста, можно ли 1.5 на кондиционеры.

Нафига вам 5 УЗО? Лучше поставьте 3, но типа А.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

08.05.2016 в 21:55:24

Alexey_Spb,

Все и так А, на рисунке написано, а что бы вы выкинули? На розетки ванной отдельно потому как 10ма. На климат и балкон отдельно потому как рисковые потребители. Свет отдельно что бы не тух при аварии на розетках. Я вижу только что можно кухню с розетками комнат объединить, но как то нагрузки много выходит. Скрипя зубами добавил диф. на холодильник, по другому придумать не смог...

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.05.2016 в 22:47:30

holovlov1, вернемся к теме 2Р АВ :), у вас группа кухни способна в нормальном режиме перегрузить вводной АВ :) и даже УЗО этой группы). И есть впечатление, что один АВ у вас в этой группе лишний, не?) Дальнейшее выкидывание УЗО и использование 1Р АВ приведёт вас к фигне "как у всех").

0
Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

09.05.2016 в 09:09:05

SB3,

Вот поэтому выкидывать УЗО и не хочу, хотя прийдется теперь покупать щитовую 2х16 и вообще денег все стоит ). По поводу лишнего АВ и перегрузки вводного по каналу кухни не понял, там ведь после УЗО стоит АВ на группу 40А. Вчера еще подумал о том что рубильник можно заменить на АВ В50А, часто им все равно пользоваться не будем, а дополнительный уровень защиты от выключения вводного АВ получим.

0
Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

10.05.2016 в 23:43:08

Решил отказаться от щитовой на кухне и попытаться организовать все в одной. Провод на кондиционеры увеличил до 2.5 от греха подальше, свет на балкон кинул отдельным кабелем, диф на холодильник заменил на узо+автоматы и также увеличил сечение. Печалит что что щитовая получилась забита под завязку.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.05.2016 в 00:04:05

holovlov1, лучше не стало, второй С50А зачем?

0
Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

11.05.2016 в 08:41:44

SB3,
Что бы отключать все квартиру кроме холодильника и аквариума.

0
Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

17.05.2016 в 13:12:33

Радость настала, приехал щит с автоматикой! Посмотрел я на все, вижу что хагер сделан для разводки щита снизу вверх. И оно как бы логично, в квартире ввод снизу, все потребители кроме плиты идут вверх, но как то привычнее разводить с верхнего левого угла. Как все же лучше развести в таких случаях? Из плюсов, - если буду разводить снизу, можно применить хагеровские шины и разводка по щиту будет проще. Из минусов, - не привычно и надо померять хватит ли провода вводной земли дотянуть до верха щитовой.

0
Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

17.05.2016 в 23:08:34

holovlov1, Компоновка "снизу в верх" может быть непривычной для заказчика, но для сборщиков щитов это норма (© Малышева). Посмотрите как делают профессионалы http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t103577-elektroshity-boksy-sborka-ustanovka-foto/?page=8

Вот наглядное фото оттуда (© Олечка):

0
Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

17.05.2016 в 23:36:03

Dennis_A,

Спасибо за наводку, завтра попробую перерисовать с нижним вводом. Посмотрел сколько места в щитовых оставляют, и вот теперь думаю насколько плохо что у меня щитовая забита под завязку... Зачем оставляют столько места?

0