18.04.2016 в 19:59:09
Димон114 написал:
юра Т написал:
Димон114 написал: Осыпалась резиновая изоляция с жилы
жила выпотрошенная с КГ или древний провод? так в других местах скоро будет тоже самое
юра Т, в других местах такого не обнаружил . Трёх жильный ввг везде . Хотя может скрыто и напортаченно ещё где-то . Нехватило видимо куска и сделали соплю . Когда выдернул её используя как протяжку изоляция вся ссыпалась жила аж чёрная от окисления . Хозяин говорит трёх жильный на свет точно брали .
Димон114, как вариант закладка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.04.2016 в 20:49:29
megrad написал:
Димон114 написал:
юра Т написал:
Димон114 написал: Осыпалась резиновая изоляция с жилы
жила выпотрошенная с КГ или древний провод? так в других местах скоро будет тоже самое
юра Т, в других местах такого не обнаружил . Трёх жильный ввг везде . Хотя может скрыто и напортаченно ещё где-то . Нехватило видимо куска и сделали соплю . Когда выдернул её используя как протяжку изоляция вся ссыпалась жила аж чёрная от окисления . Хозяин говорит трёх жильный на свет точно брали .
Димон114, как вариант закладка.
megrad, может но люди одекватные и не жадные , для чего бы ? Я давно их знаю , не похоже чтоб они камуто насолили .
08.05.2016 в 19:26:14
А тем временем я никак не могу начать ремонт и перерисовываю разводку проводки по квартире и щитовые :killyourselfbywall: Опять вернулся до расширения щитовой и добавления дополнительных линий и УЗО, зато теперь есть неотключаемые группы и рубильник ). Не дает покоя решение о 1,5 на кондиционеры и теплый пол в ванной, вроде как по токам все хорошо, кондиционеры будут инверторами с максимальным потреблением 800вт, полотенцесушитель и т.пол в ванной и того меньше, но с другой стороны это не линия света и надо бы поставить 2.5. С третьей стороны если взять провод 2.5 то на балконе не будет от кого взять линию света :). Подскажите пожалуйста, можно ли 1.5 на кондиционеры.
Серым отображены АВ на линии которые предстоит добавить
08.05.2016 в 20:38:16
holovlov1 написал: можно ли 1.5 на кондиционеры.
С честным сечением пойдёт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.05.2016 в 21:40:40
Димон114 написал: Обалочка пвс пропускает влагу ввг нет .
А откуда дровишки?
Тот же цельный ПВХ, разве что пластификаторы другие.
Ну и многочисленные примеры с насосами, сам кучу таких видел.
08.05.2016 в 21:41:30
holovlov1 написал: А тем временем я никак не могу начать ремонт и перерисовываю разводку проводки по квартире и щитовые :killyourselfbywall: Опять вернулся до расширения щитовой и добавления дополнительных линий и УЗО, зато теперь есть неотключаемые группы и рубильник ). Не дает покоя решение о 1,5 на кондиционеры и теплый пол в ванной, вроде как по токам все хорошо, кондиционеры будут инверторами с максимальным потреблением 800вт, полотенцесушитель и т.пол в ванной и того меньше, но с другой стороны это не линия света и надо бы поставить 2.5. С третьей стороны если взять провод 2.5 то на балконе не будет от кого взять линию света :). Подскажите пожалуйста, можно ли 1.5 на кондиционеры.
Нафига вам 5 УЗО? Лучше поставьте 3, но типа А.
08.05.2016 в 21:55:24
Alexey_Spb,
Все и так А, на рисунке написано, а что бы вы выкинули? На розетки ванной отдельно потому как 10ма. На климат и балкон отдельно потому как рисковые потребители. Свет отдельно что бы не тух при аварии на розетках. Я вижу только что можно кухню с розетками комнат объединить, но как то нагрузки много выходит. Скрипя зубами добавил диф. на холодильник, по другому придумать не смог...
08.05.2016 в 22:47:30
holovlov1, вернемся к теме 2Р АВ :), у вас группа кухни способна в нормальном режиме перегрузить вводной АВ :) и даже УЗО этой группы). И есть впечатление, что один АВ у вас в этой группе лишний, не?) Дальнейшее выкидывание УЗО и использование 1Р АВ приведёт вас к фигне "как у всех").
09.05.2016 в 09:09:05
SB3,
Вот поэтому выкидывать УЗО и не хочу, хотя прийдется теперь покупать щитовую 2х16 и вообще денег все стоит ). По поводу лишнего АВ и перегрузки вводного по каналу кухни не понял, там ведь после УЗО стоит АВ на группу 40А. Вчера еще подумал о том что рубильник можно заменить на АВ В50А, часто им все равно пользоваться не будем, а дополнительный уровень защиты от выключения вводного АВ получим.
10.05.2016 в 23:43:08
Решил отказаться от щитовой на кухне и попытаться организовать все в одной. Провод на кондиционеры увеличил до 2.5 от греха подальше, свет на балкон кинул отдельным кабелем, диф на холодильник заменил на узо+автоматы и также увеличил сечение. Печалит что что щитовая получилась забита под завязку.
11.05.2016 в 00:04:05
holovlov1, лучше не стало, второй С50А зачем?
11.05.2016 в 08:41:44
SB3,
Что бы отключать все квартиру кроме холодильника и аквариума.
17.05.2016 в 13:12:33
Радость настала, приехал щит с автоматикой! Посмотрел я на все, вижу что хагер сделан для разводки щита снизу вверх. И оно как бы логично, в квартире ввод снизу, все потребители кроме плиты идут вверх, но как то привычнее разводить с верхнего левого угла. Как все же лучше развести в таких случаях? Из плюсов, - если буду разводить снизу, можно применить хагеровские шины и разводка по щиту будет проще. Из минусов, - не привычно и надо померять хватит ли провода вводной земли дотянуть до верха щитовой.
17.05.2016 в 23:08:34
holovlov1, Компоновка "снизу в верх" может быть непривычной для заказчика, но для сборщиков щитов это норма (© Малышева).
Посмотрите как делают профессионалы
Вот наглядное фото оттуда (© Олечка):
17.05.2016 в 23:36:03
Dennis_A,
Спасибо за наводку, завтра попробую перерисовать с нижним вводом. Посмотрел сколько места в щитовых оставляют, и вот теперь думаю насколько плохо что у меня щитовая забита под завязку... Зачем оставляют столько места?