kamenkapenza написал:
Цвета оболочки жил разных производителей всегда одинаковые
У нормальной ВП - да. У подвальной - возможны варианты, вплоть до невозможности различить цвета.
kamenkapenza написал:
Витая пара (замена белоголубого на белозеленый, т.е перекрещивание) только на входном штекере интернета в компьютер? А на другом конце как соединяются (т.е на площадке в шкафу)?
Одинаково (по стандарту) с обоих сторон.
kamenkapenza написал:
Не совсем понятно:
kamenkapenza написал:
Чего то я не совсем это понимаю.
Не надо, просто делайте как положено.
kamenkapenza написал:
Можно ли соединять скотч-локами провода разных категорий
Можно.
kamenkapenza написал:
Какой инструмент нужен для соединения проводов через скотч-локи?
Кримпер для скотчлоков.

kamenkapenza написал:
В какой последовательности соединить вводной провод (от провайдера) к отводящему в квартиру, надо ли перевивать (белозеленый с белоголубым) или цвет в цвет?
Цвет в цвет. Иногда провайдер сознательно меняет порядок пар, тогда только экспериментально.
kamenkapenza написал:
Надо ли в этом случае переплетать один цвет с другим или цвет в цвет?
Цвет в цвет.
kamenkapenza написал:
Вся суть вопросов состоит в том,что я не знаю, в каких случаях надо что перевивать, а в каких просто соединить напрямок (цвет в цвет).
При соединении проводов 230 вольт не возникает мысли поменять фазу с заземлением?