Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.04.2016 в 10:07:23

eJake, если магистрали будут открыто проложенные, то нужно учесть, сколько Ватт тепла будут давать магистрали. Вполне возможно, что теплоотдачи магистралей вдоль стены 5,1 метра кабинета хватит для того, чтобы "отсечь" холод от этой стены. А может и не хватит. Это нужно рассчитывать, а не гадать.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

eJake
eJake
Новичок

Регистрация: 30.11.2015

Щелково

Сообщений: 35

20.04.2016 в 21:19:13

Inch1964, Магистрали будут в стяжке и теплоизоляции. Понял, по диаметру труб и теплопотерям буду считать, если что, буду спрашивать.

В остальном пока замечаний нет?)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.04.2016 в 01:32:31

eJake написал: В остальном пока замечаний нет?)

Надо всё по-нормальному рассчитывать. Сначала. Какие замечания могут быть, когда еще даже "конь не валялся"?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу