28.12.2006 в 22:15:24
Ув. монтажники (профи и любители).В нашем городе появились в продаже трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена "БИР ПЕКС""("Byr pex") .Просьба ко всем ,кто работал с этими трубами, вкратце высказать свои замечания ,пожелания или просто мысли по этим трубам, как с фитингами компрессионного (цангового) типа со штуцером , так и с напрессовочными фитингами.(пересказ с официального сайта или литературы не требуется ,важен личный опыт).Спасибо.
29.12.2006 в 11:05:20
2S.U.
Ты куда их хочешь применить?
29.12.2006 в 11:55:34
На всякий случай
29.12.2006 в 12:22:53
2mar6565 Автор чего?
29.12.2006 в 12:24:55
Преимущество перед МП---пока нет потделок; Хороши для скрытой прокладки (не обязательно в замуровку,в сантехшкафу, за фальшстенами) . Фитинги как и для МП предпочтительней "пресс". При замуровке обязательно в гофру(даже Т,П,)--очень большое линейное расширение. Знакомые работают---нравится, хотя сам---М.П. МЕДЬ П.П.
29.12.2006 в 12:50:54
ВТКМастер написал : При замуровке обязательно в гофру(даже Т,П,)--
Прежде чем вводить людей в заблуждение неплохо бы изучить проблему более подробно. Коэффициент расширения высокий, но силы возникающие при этом относительно невелики, что дает возможность заливать эти трубы в бетон. Кроме того, заливка контура теплого пола в гофре является полностью бессмысленной с точки зрения теплоотдачи такого пола. Гофру используют как раз в качестве теплоизоляции, а при установке ТП для защиты трубы от повреждений в местах выхода трубы из стяжки и районах деформационных швов.
29.12.2006 в 12:57:54
2ВТК"Мастер"
Покупка нормального МП в нормальной фирме, тоже избавляет от подделок, а заодно лишает всех недостатков полиэтиленовй трубы.
2Radj Заливка "жвачки" в бетон не устраняет проблемы защиты труб от материала здания. В виду периодического нагревания-остывания, при их большом коэффициенте, вероятность повреждения труб гораздо выше чем у МП, меди и других армированных труб.
29.12.2006 в 15:27:02
DMC написал : 2mar6565
Автор чего?
Автор темы просил не давать ссылки на сайты и материалы официального производителя.
Вот на этом сайте
29.12.2006 в 15:34:49
mar6565 написал : Там ответы на все ваши вопросы. Рекомендую.
На мои? Дык он вроде всего один и был :))) А сайт крив, ой крив....
29.12.2006 в 19:35:54
dmc написал : Заливка "жвачки" в бетон не устраняет проблемы защиты труб от материала здания
Не уловил, что за жвачка? Так же не понял почему трубы должны повредиться если они не шевелятся при нагревании (бетон не даст расширятся). Только не говорите, что там возникнут огромные напряжения способные сломать бетон, потому что внутренний слой МП из Pex, но его температурные напряжения прекрасно удерживаются клеем и алюминиевой фольгой.
29.12.2006 в 21:06:39
1.Применить хочу в самолетостроении (шутка) ,конечно же для ГВС,ХВС,отоп.,Т/П.
2.Интересует популярность "Бир Пекс" в ваших городах, будет ли он популярен у нас ,а значит стоит ли покупать пресса и калибраторы, или проще забить на него и ваять по прежнему ПП и МП.
3.Почему предпочтительней пресс.
4.Повторюсь-важен личный опыт.
5.ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ.