crype написал:bogu, andrejsheve, Спасибо)) Вот выкладываю схему потребителей, может что то объединить? И дальше не понятно, сколько УЗО ставить, сколько будет групп, УЗО или дифы?
crype, без обид. Блок схему нарисуйте. Пример ссылка
Из того что есть:
освещение объединить, розетки и освещение разделить, тёплые полы отдельно,
NAS отдельно без УЗО, на кухню 2 линии, ТВ точно не с ПМ.
megrad, Да какие обиды, спасибо что советуете! Переделал потребителей... блок схемой обязательно займусь, сейчас работу доделаю))
Меня немного удивляют мастера, отвечающие в темах халявщиков, которые даже форум почитать не готовы.
Неужели больше нет способов почувствовать себя востребованным?
Alexey_Spb написал:
Меня немного удивляют мастера, отвечающие в темах халявщиков, которые даже форум почитать не готовы.
Неужели больше нет способов почувствовать себя востребованным?
Alexey_Spb, Вы про себя?
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Alexey_Spb написал:
Меня немного удивляют мастера, отвечающие в темах халявщиков, которые даже форум почитать не готовы.
Неужели больше нет способов почувствовать себя востребованным?
Alexey_Spb, мы тут вообще... белим, красим...
0
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Alexey_Spb, да ничего страшного, нормальный вариант схемы всё равно "сократят" на своё усмотрение, да и соберёт ( автор темы или кто там из рабочих его ) кто во что горазд).
crype написал:megrad, Щит будет в в шкафу купе спрятан, но под ним хотелось бы еще щит на слаботочку))
crype,
Вот делал для себя.
Ставил открыто, нет места прятать. Шкафы Хагер, один под слаботочку, есть место и для аккумулятора с зарядкой.
Нижний - модульки.
Если возникнет необходимость в охранке - добавлю вниз.
А вот для слаботочки, при установке свича и модема с БП обязательно предусмотреть охлаждение.