21.04.2016 в 12:21:54
Соорудил схему щита, строго не судите, впервые проектирую по прочитанному на форуме)) Щит на 48 модулей будет))
21.04.2016 в 12:48:27
crype, вот с этого и надо было начинать. Реле напряжения ставится после счётчика. УЗО 63 А 10 мА вроде среди брендов не замечено, только у китайцев. Как вариант на "мокрое" поставить дифы одномодульные. Освещение под одним УЗО. При сработке вся квартира без света. Освещение объединить 3+3.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.04.2016 в 13:16:47
crype, не то),если кто-то вам сказал, что "идеальный вариант недостижим" - это не повод хну лепить. Два ТП вам надо под своё УЗО+два 2Р АВ, балконы под своё УЗО, проточник под 2P АВ+УЗО, кондей своя линия 2P АВ+УЗО, а вот потом уж что-то как-то. Общее селективное УЗО на 100мА не забудьте.
21.04.2016 в 15:36:53
crype, я в своей кухне сделал отдельно:
Насчет развести свет на разные УЗО - можно просто отделить освещение помещения с щитком от остальных помещений, на другое УЗО.
На посудомойку, стиралку, водонагреватель я бы поставил отдельные дифавтоматы.
НА ввод поставить автомат на 50А, имхо.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
21.04.2016 в 15:44:41
crype, и за что вы обошли дифзащитой тонкую компьютерную технику вкупе с розетками прихожей?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
21.04.2016 в 16:32:37
автор, а как же шкаф слаботочки? или провода по всей новой квартире будут лежать?)
22.04.2016 в 11:45:17
megrad написал: crype, вот с этого и надо было начинать. Реле напряжения ставится после счётчика. УЗО 63 А 10 мА вроде среди брендов не замечено, только у китайцев. Как вариант на "мокрое" поставить дифы одномодульные. Освещение под одним УЗО. При сработке вся квартира без света. Освещение объединить 3+3.
megrad, УЗО Hager 2P 16A 10mA AC такое пойдет? на мокрое дифы и вывести из под УЗО?
22.04.2016 в 11:46:01
SB3 написал: crype, не то),если кто-то вам сказал, что "идеальный вариант недостижим" - это не повод хну лепить. Два ТП вам надо под своё УЗО+два 2Р АВ, балконы под своё УЗО, проточник под 2P АВ+УЗО, кондей своя линия 2P АВ+УЗО, а вот потом уж что-то как-то. Общее селективное УЗО на 100мА не забудьте.
SB3, Я так и в 48 мод не уложусь))) А селективное узо обязательно? Если учесть что на входе 2P автомат будет на 50А и в этажном щитке стоит 2P автомат на 63А
22.04.2016 в 11:49:46
bogu, Спасибо подумаю на счет мокрое под дифы, только у нас в городе не встречал 1P дифы. На слаботочку тоже 1P или 2P дифы?
22.04.2016 в 11:50:58
Acki, Нет конечно, ниже электро - будет щит)) но со слаботочкой проще, сам сис.админ))
22.04.2016 в 11:57:05
crype, 1р дифов не существует. Дифавтомат это (УЗО + автомат), в одном флаконе. а любое УЗО это 2 полюса. Существуют дифавтоматы шириной в один модуль, если вы это имели в виду. Слаботочка точно также нуждается в дифзащите, как и телевизор, к примеру. Ее можно подсунуть под какое-нибудь из УЗО, или, если вы боитесь отключения слаботочных устройств вместе с остальным под этим же УЗО (если оно сработает), то под свое УЗО или дифавтомат.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
22.04.2016 в 12:06:14
crype, S УЗО обязательно, чтобы уложиться в 48 -выкиньте ТП, кондей и т.п.) . Этим почему-то вы жертвовать не готовы, а правильным подключением всего этого - готовы).
22.04.2016 в 12:07:34
megrad написал: УЗО 63 А 10 мА вроде среди брендов не замечено, только у китайцев.
crype, имелось в виду, что УЗО на большой ток и маленький ток утечки практически не существует. Потому что у каждого потребителя есть свой "нормальный" ток утечки. Типа "из водонагревателя может невозбранно утекать 7мА". Т.е. если на УЗО 63А 10мА повесить два водогрея, то оно будет срабатывать (совершенно законно) без реального повода к срабатыванию (из двух водогреев может утекать 14мА). Поэтому УЗО на 10мА, как и дифавтомат на 10мА обычно ставят на отдельную линию с одним потребителем (розеткой) на другом её конце. Или надо чётко понимать, что туда будет подключено и как на это будет реагировать дифференциальная защита.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
22.04.2016 в 12:12:14
crype, селективное УЗО ставят обычно в этажном щитке. В квартирном оно без надобности, если решите его таки поставить.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
22.04.2016 в 13:17:36
bogu написал: crype, селективное УЗО ставят обычно в этажном щитке. В квартирном оно без надобности, если решите его таки поставить.
bogu, Как то ссыкатно ставить в этажный щит селективное узо, немалых денешек стоит))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу