crype
crype
Новичок

Регистрация: 19.04.2016

Красноярск

Сообщений: 42

20.04.2016 в 11:58:05

megrad написал:

crype написал: bogu, andrejsheve, Спасибо)) Вот выкладываю схему потребителей, может что то объединить? И дальше не понятно, сколько УЗО ставить, сколько будет групп, УЗО или дифы?

crype, без обид. Блок схему нарисуйте. Пример ссылка Из того что есть: освещение объединить, розетки и освещение разделить, тёплые полы отдельно, NAS отдельно без УЗО, на кухню 2 линии, ТВ точно не с ПМ.

megrad, Да какие обиды, спасибо что советуете! Переделал потребителей... блок схемой обязательно займусь, сейчас работу доделаю))

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.04.2016 в 12:13:55

Меня немного удивляют мастера, отвечающие в темах халявщиков, которые даже форум почитать не готовы. Неужели больше нет способов почувствовать себя востребованным?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2016 в 12:27:52

Alexey_Spb написал: Меня немного удивляют мастера, отвечающие в темах халявщиков, которые даже форум почитать не готовы. Неужели больше нет способов почувствовать себя востребованным?

Alexey_Spb, Вы про себя?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

20.04.2016 в 12:29:49

Alexey_Spb написал: Меня немного удивляют мастера, отвечающие в темах халявщиков, которые даже форум почитать не готовы. Неужели больше нет способов почувствовать себя востребованным?

Alexey_Spb, мы тут вообще... белим, красим...

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2016 в 12:29:52

crype, ждём блок схему. Либо как вариант берём Ваш список и на всё ставим дифы, на "мокрые" потребители на 10 мА, все остальные на 30 мА.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.04.2016 в 12:33:01

Alexey_Spb, да ничего страшного, нормальный вариант схемы всё равно "сократят" на своё усмотрение, да и соберёт ( автор темы или кто там из рабочих его ) кто во что горазд).

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

20.04.2016 в 13:21:24

crype написал: megrad, Щит будет в в шкафу купе спрятан, но под ним хотелось бы еще щит на слаботочку))

crype, Вот делал для себя. Ставил открыто, нет места прятать. Шкафы Хагер, один под слаботочку, есть место и для аккумулятора с зарядкой. Нижний - модульки. Если возникнет необходимость в охранке - добавлю вниз. А вот для слаботочки, при установке свича и модема с БП обязательно предусмотреть охлаждение.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.04.2016 в 13:37:38

megrad написал: Вы про себя?

Вы же в этой теме ТС отвечаете, не я :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.04.2016 в 14:01:21

Микитович, не гуд совсем вперемешку линии слаботочки и "силовые".

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2016 в 14:06:32

Alexey_Spb, а Вашего присутствия нет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2016 в 14:07:59

SB3 написал: Микитович, не гуд совсем вперемешку линии слаботочки и "силовые".

SB3, вроде как в шкафу СКС?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу